Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, какие мероприятия необходимо предусмотреть для защиты газохода котла от коррозии и т.п. Газоход выполнен из Ст3, температура дымовых газов +160гр. Газоход проходит как в помещении так и на открытом пространстве.
спец
Слив конденсата.
dronovigor
температура +160 выше точки росы дымовых газов и хотелось бы увидеть конкретный ответ
спец
Какой вопрос - такой ответ. Башку ломать надоедает. Опиши: какие котлы, о чем речь? ДКВР это одно, ВИССМАНН - что-то другое. А Труба есть труба. Да и по-коректнее. Здесь тебе никто ничем не обязан.
dronovigor
котлы КСВА,от них идут газоходы сначала в помещении,затем по ходу движения газов на улицу,затем в землю,там в боров,а из борова в дымовую трубу.Газоход из нержавейки 12Х18Н10Т,на нём установлен взрывной клапан в основном из Ст3,для клапана нужно что-нибудь предусмотреть? Где про это посмотреть можно?
Proleg
Надо выполнить теплоизоляцию газохода. Для клапана не надо.
dronovigor
теплоизоляция и так предусматривается,а почему для клапана не нужно?
спец
Цитата(dronovigor @ 9.2.2010, 8:50) *
теплоизоляция и так предусматривается,а почему для клапана не нужно?

Чтобы не тормозил.
Вроде ведете газоходы в старую трубу, сталкивался неоднократно - на новую у ЗАКА денег нет. Не забудьте про минимумум три отвода. Если труба на улице (бывает и по-другому) то там должен быть приямок. Посмотрите: сколько в нем ржи от коррозии внутренней стенки. Да и контрольное сверление по определению толщины надо было сделать.
piston
про фуран флекс что нибудь слышал? ты в каком городе? могу предложить услуги по защите дымового канала от разрушения


про фуран флекс что нибудь слышал? ты в каком городе? могу предложить услуги по защите дымового канала от разрушения
CNFHSQ
Если труба будет изолирована, то при 160 град. конденсата не будет.
etaf
Конденсат может образовываться при пуске котла после остановки, при работе котла на сниженных нагрузка, так что отвод конденсата - обязательно.
Антикоррозионное покрытие - окраска наружной и внутренней поверхности краской (ПФ87 по грунтовке или КО) по антикору П2 (посмотри снин "защита строительных конструкций от коррозии).
etaf
Уточнение - отвод конденсатаа из дымовой трубы.
спец
Цитата(спец @ 9.2.2010, 18:29) *
Посмотрите: сколько в нем ржи от коррозии внутренней стенки. Да и контрольное сверление по определению толщины надо было сделать.

Сам себя цитирую... Фраза, ранее указанная, для Вашей безопасности припадении трубы. Главное, чтобы разтяжки нормально работали. А Вам гланое - высота и диаметр.