Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: мероприятия по защите помещения от последствий взрыва
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
dronovigor
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, в какой нормативной документации можно найти информацию о защите помещений от последствий взрыва,т.е.расчет площади легкосбрасываемых конструкций в зависимости от объема помещения.Я много раз об этом слышал,но документального подтверждения найти не могу что-то.Заранее благодарен!
АГР
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
2.7.3............оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения
СНиП II-35-76
3.16.* ...В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
спец
В Украине сетка на окнах снаружи. Ячейка 20х20мм. Бахнуло, осколки в сетке.
LevaK
Цитата(спец @ 9.2.2010, 16:42) *
В Украине сетка на окнах снаружи. Ячейка 20х20мм.
...


Пока не видел и не предусматривал. Если можно - где почитать?
LevaK
Век живи - век учись.
Действительно: "Віконні отвори, при необхідності, слід обладнувати сіткою для захисту від розкидання скла при аваріях."
Когда-то читал - не понадобилось (никто не потребовал) - забыл. Наверное необхідності не было.
Спасибо что напомнили.

PS для меня достаточно ссылки на пункт документа. Чтоб лишнего не качать.
спец
Будь ласка biggrin.gif
Хэлло
В России тоже нужна сетка на окнах для предотвращения разлета осколков.
Другой вопрос :
СП 42-101-2003 Раздел "Газоиспользующее оборудование ЖИЛЫХ зданий" п.6.17: В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм.
А есть где-то пункт, разрешающий использовать остекление в качестве легкосбрасываемых конструкций в КОТЕЛЬНОЙ? Пока не встречал
tolant
СНИП производственные здания
viktor104
Коллеги, подскажите такую вещь. При взрыве в котельной не только окна должны вылетать или что-то еще. В них имеются жеж еще отверстия, связанные с улицей, как то приточные решетки, вентиляционные каналы, трубы. Кто-нибудь их учитывает? Бывают площади довольно ощутимые! Может кто-то решал эту проблему?
Буду признателен. rolleyes.gif
LevaK
Ну, проблемы я здесь не вижу.
Обычно не учитываю разные каналы, решетки трубы и пр. Пусть будут про запас.
Если все это учитывать, то тогда надо из объема помещения вычитать объем оборудования (баки, котлы, насосы). Тоже объемы приличные.
Кстати, "легкосбрасываемая приточная решетка" - звучит как-то странно... wink.gif
krizhevskyval
Площадями открытых отверстий (дефлекторов, приточных решеток) не стоит пренебрегать,т.к. они могут составлять довольно приличную величину. Особенно, когда площади оконных проемов недостаточны.Мы иногда учитываем даже площади дымоходов (вертикальных, без поворотов) для котлов с атмосферными горелками и тягопрерывателями (типа LAARS, Rendomax,модульных котлов типа Фег-Вестал, КОЛВИ и т.д.)
Роман5000
только материал этих решеток надо согласовать а то ты ее из полосы наделаешь и анкерами в стену и она уже и не улетит никуда. обычно никто не морочится. щитают окна и двери . двери только легкие нужно
спец
О взрывах надо строителям думать.
Хэлло
Доброго дня. Подскажите, обязательна ли установка сетки на окно котельной в РФ, если окно является легкосбрасываемой конструкцией? Желательно с указанием пункта правил.
шима
Добрый день! С легкосбросом в принципе проблема)
так как норматив 0,03 на м3 актуален только для окна с одиночным остеклением
так что площадь легкосбрасываемых конструкций надо считать в зависимости от внутреннего давления (3 кПа) при условии неразрушения здания
ну а прикинуть можно из условия 0,05 м2 на 1 м3 объема))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.