Проектируется межпоселковый газопровод ВД из ПЭ, необходимо надземно установить кран шаровый(для отключения ответвлений от ГП). На какой высоте необходимо устанавливать шаровый кран? В СНиПах четких требований не нашел, а точнее только о том, что выбор вести исходя из удобства обслуживания. Для надземного ГП предусмотрен переход на сталь. Сам узел сделан по типу серии 5.905-25.05 УГ 13.00, там указана высота, но как обосновать, что она не противоречит нормативам?
спец
Цитата(timash @ 1.2.2010, 17:25) *
25.05 УГ 13.00, там указана высота, но как обосновать, что она не противоречит нормативам?

Не противоречит. Смелее. Кран-то краном, но его надо еще в шкаф засунуть, если металл, то про ИФС не забыть, да и оградку поставить надо. Решений полно. Какой Ду? Спрашивай. Да этих решений на форуме полно. Поиск.
timash
Площадка под навесом, в ограждении. Ду200 и Ду100. Вопрос именно в высоте, нужно доказать другому человеку, что все соответствует требованиям, но как??? helpsmilie.gif
спец
Футляр 0,5м. от земли. Плюс отвод. Где-то 1-1.5 м. Удобство. Что доказывать?
timash
Дело в том, что по этой серии высота от земли до оси крана составляет ~0,8 м для Ду200
GASPAR
Дружище, а что не сделать подземный кран ПЭ? или на худой онец подземный стальной кран ил задвижку?

timash
Заказчик потребовал именно надземно, в киоске или под навесом...
Ну так по высоте кто что подскажет? :-)
GASPAR
Заказчик потребовал? А горгаз ... Ну вообще в СП 42-102-2004 (да и в старом СНиПе было) минимальная высота прокладки газопровода над землей (надземного) - 0,35 метра. Ну так и принимай. А вообще, интересно - на кой заказчику надземная ерундень?
timash
А черт их знает, написали в задании на проектирование сделать так и ни иначе)
Ну за ответы спасибо))
GASPAR
А кто составлял-то задание? Вряд ли спец в газе, и тем более тот кто врядли знаком с вариантом подземных отключек. И скорее всего писал по шаблону. Если заказчику показать картинку установки подземной задвижки и пересогласовать? (кстати задание должно быть согласовано с ГИПом, что ж он так согласовал и не включил техническое решение?) Заказчик - что авангардист? Пейзажи индустриальные нравятся?
Да что это я... laugh.gif Дело твоё дружище. 0,35м от уровня земли до низа задвижки (крана, вентиля) - не менее.