Доброе всем время суток!!!!
Получили проект на реконстр. газ-да d=1000 давление 1.2МПа. На месте врезки необходимо установить кран, хотели разместить в камере его , но эксплуатация говорит : "Надоело нырять в колодцы, установите нам кран в подземном исполнении с выводом управления над землей и продувку еще". Подскажите как это выполнить и есть ли нормаль на данный тип установки запорной арматуры.
Дружище, в прынципе они правы, но частично. В колодцы - это прошлый век в прямом и переносном смысле. Они неудобны для обслуживания, в них часто попадает влага, грязь.
1. Где ж взять кран (задвижку) такого диаметра для безколодезной установки? Например ОАО "Тяжпромарматура" выпускает подземные краны диаметром до 700 макс. Возможно на спецзаказ и сделают 1000.
2. У меня большие сомнения, что в случае , если нужно оперативно перекрыть подачу газа, с такой большой подземной задвижкой (краном) это возможно. Представим усилие которое должно прилагаться для поворота штока?
3. Зачем продувка нужна для в данном случае?.
4. Нормали скорее всего нет. Нуно самому "изображать" чертеж.
Я бы поставил задвижку надземно (в данном случае). Но если очень хочется, а кранов Ду1000 подземно нет, может запендюрить 2 крана ду700 параллельно (хотя это бредятина).
Не вижу проблемы. Забил в поиск "Кран подземный Ду1000". Выдало целую кучу ссылок. Думаю, можно найти что-то подходящее.
Нормаль есть, Серия 7.402-3. Надземно нельзя в черте города, тока в подземном исполнении. Тяжпром арматура делает и до 1200. А также есть фирма "Клингер", "КМС". И нужен не поставщик а чертежик установки
Нормаль существует, но у меня ее НЕТ.
Алексинская Тяжпромарматура выпускает до Ду1400, хоть надземку, хоть подземку. Разница в длине штанги, потому это не сложно. Только незачем переплачивать за высокое давление. Цена на Алексин ой как не низка. Насколько я понимаю достаточно будет Ру16. Думаю проще заказать КШ из Европы. Конечно, самый дешевый вариант - Китай. Например, цена Китай от Алексина по КШ Ду1200Ру80 отличается в 18(!)раз (без растаможки и дороги, правда).
Люди нужна нормаль или чертеж на установку данного крана. Где его (кран) купить заказчик знает (но все равно спасибо). Надо только его правильно запроектировать.
есть такая серия 7.402-4, для магистралок. Но вполне можно использовать. Рекомендую на продувке изменить краны с пневмогидроприводом на ручные. Прилагаю фрагмент, правда качество не очень.
Спасибо может пригодиться. Перечерчу в атокад и вылажу ))
Спасибо огромное!!! Попробуем использовать.
а продувку обязательно на такое рассояние выносить от 15-50 м.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,