Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: общая нагрузка меньше 360кВт - это топочная
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Созонов
Уважаемые коллеги, если суммарная мощность котлов равна или больше 360кВт, это котельная, а меньше топочная - так говорят эксперты, но где в нормах это прописано, т.к одни говорят топочная другие вообще помещение газ. оборудования, а как правильно то??? нормы российские перевернул не нашел, может быть кто-то где-то находил
Evgkarpro
Так спросите этих экспертов, на сколько я помню в нормативах РФ встречается понятие теплогенераторная и то до суммарной мощности 100 кВт, а свыше если устанавливаются котлы то следовательно КОТЕЛЬНАЯ.
gorgas
Цитата(Evgkarpro @ 30.1.2010, 20:51) *
Так спросите этих экспертов, на сколько я помню в нормативах РФ встречается понятие теплогенераторная и то до суммарной мощности 100 кВт, а свыше если устанавливаются котлы то следовательно КОТЕЛЬНАЯ.

Во во, топочная нет такого слова в газификации уже давно.
спец
Цитата(gorgas @ 30.1.2010, 21:50) *
Во во, топочная нет такого слова в газификации уже давно.

Ну да мини котельная. А в народе топочная. По языку в Украине котельная - казанна. Было, так и писали, но сейчас все вернулось на круги своя.
Топочная - это 2х100кВт. И не боле 2 котлов. Тема вычерпана. Пользуйтесь поиском.
zeman
360 кВт упоминается в ПБ 12-529-03 Есть некоторое противоречие с "котельными" нормативами, в которых граница проведена в 100 кВт, поэтому каждый трактует, как выгодно ему.
utilizator
Я в свое время пытался найти правду о топочных.
Так и не нашел.
В официальных документах на Украине такого не существует.
Есть СНиП - "Котельные установки", в котором все помещения и мощности расшифрованы.
Есть ДБН "Газоснабжение" - слова топочная там нет.
Есть различные Рекомендации - там есть слово теплогенераторная.
А слово "топочная" было в каком то письме с разъяснениями лет 3 назад.
Все на него ссылаются, а показать не могут.
Даже сотрудники горгаза.
А топочная была при котлах на твердом топливе.
Когда сам котел за стенкой, а комнатушка куда открываются дверцы для загрузки в топку дров, угля и мусора
называлась топочной. Потом когда перешли на газ и поставили горелки, то эту комнатуху продолжали так и нызывать.
А вот при новом строительстве это было "помещение для установки газовых приборов".
И согласно требованиям ДБН писали - кухня, техпомещение, как в паспорте БТИ.
В смысле все, но только не жилое и не санузлы.
Так вот я бы и сейчас с удовольствием посмотрел на документ про топочную.
Возможно он есть? blink.gif
Manka
"Установку отопительного газвого оборудования сумрной мощностью свыше 360кВт следует предусматривать в соответсвии с требованиями,предъявляемык к котельным " (ПБ 12-529-03 п2.7.5)
Alexander_Z
Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов СП 31-106-2002:
п. 6.3 Размещение теплогенератора и склада топлива.

Еще здесь можно почитать.
LevaK
Цитата(Manka @ 4.2.2010, 12:00) *
"Установку отопительного газвого оборудования сумрной мощностью свыше 360кВт следует предусматривать в соответсвии с требованиями,предъявляемык к котельным " (ПБ 12-529-03 п2.7.5)

Ну и к чему этот пост? Вопрос то был про мощности МЕНЬШЕ 360кВт!
vladi
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт
Гризли
Разделение на "до 100 кВт" и "свыше 100 кВт" есть в "ПРАВИЛАх
БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ"
Хэлло
ПБ 12-529:
Газифицированная производственная котельная - помещения, где размещены один и более котлов при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 360 кВт и более.
CNFHSQ
Цитата(Начальник котельной @ 7.2.2010, 14:26) *
Разделение на "до 100 кВт" и "свыше 100 кВт" есть в "ПРАВИЛАх
БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ"

это в правилах пользования газом в народном хозяйстве утвержденных энергонадзором
Гризли
Какое "народное хозяйство", Вы о чем? А какое оно ещё бывает, "ненародное"?
Покажите мне этот термин.

Что такое энергонадзор? Покажите мне , где эти "Правила..." утверждены энергонадзором?

Вышеуказанные мною "Правила..." утверждены Госгортехнадзором (ныне Ростехнадзор) и сфера применения распространяется на
Цитата
"1.1.3. Настоящие Правила устанавливают специальные требования промышленной безопасности к проектированию, строительству, монтажу. реконструкции и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления природными газами, используемыми в качестве топлива, а также к применяемому в этих системах оборудованию (техническим устройствам). "
спец
Теплогенераторная. Красиво, если топочная кортит.
В народе асинизаторную машину называют "гав..возкой" и суть от этого не меняется.
qwerqus
Цитата(Manka @ 4.2.2010, 16:00) *
"Установку отопительного газвого оборудования сумрной мощностью свыше 360кВт следует предусматривать в соответсвии с требованиями,предъявляемык к котельным " (ПБ 12-529-03 п2.7.5)

ИМХО, это относится к непроизводственным помещениям.
CNFHSQ
В российских нормативных документах нет четких формулировок котел - теплогенератор - газоиспользующее оборудование , как и котельная теплогенераторная. Поэтому искать истину здесь бессмысленно, это слова синонимы.
пример цитата ниже:
1.1.5. Правила не распространяются:
системы автономного отопления и горячего водоснабжения
административных, общественных и бытовых зданий с котлами и
теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных
целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности
установленного оборудования менее 100 кВт.

Котлы не могут стоять в теплогенераторной...
От 0,1кВт до 0,36 кВт это что за оборудование...
От 0,1 и выше нет разницы бытовые или не бытовые, только при получении топлива.



Покажите мне , где эти "Правила..." утверждены энергонадзором?


Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 мая 2002 г. № 317


ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОМ
и предоставления услуг
по газоснабжению
в
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


qwerqus
2.7.1. Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 3-кратного воздухообмена в час в рабочее и однократного в нерабочее время.
2.7.2. Для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт в встроенных или пристроенных помещениях.
CNFHSQ
4. Настоящие Правила(ППГ в РФ) не распространяются на потребителей при применении ими газоиспользующего оборудования с расходом газа менее 1 куб.м в час, а также на потребителей, использующих газ для: бытовых нужд в жилых и общественных зданиях (приготовление пищи, горячее водоснабжение и поквартирное отопление); автономного отопления жилых и об-щественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощ-ности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт.
Т.е. на все остальные мощностью более 12 кВт распространяются.
Согласно приказа Минэнерго от 16 декабря 2002 г. N 448 ( во исполнение ППГ) требования к котлам более 12 кВт такие-режимная карта, приборы кип: тягонапоромер, манометр перед грорелкой и т.д. согласно перечня для котельных.
А вы говорите не котельная dry.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.