Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Продувка инертным газом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Process
Господа, не подскажете в каком нормативном документе сказано, что трубопроводы и аппараты компрессорной станции магистрального газопровода перед заполением природным газом должны быть продуты инертным газом (азотом) ?

timmy
эээ... по-моему СНиП 3.05.05-84. Ну тот который на монтаж трубопроводов распространяется. А что? Кому-то не нравится? Пускай приказывает в письменной форме.
Patorok
На сколько я знаю, такое прописано даже для распределительных сетей, но на практике никто не выполняет (могу ошибаться).
Process
был выполнен проект магистральной КС. Сейчас идет сдача в эксплуатацию. Пришли замечания, что отсутствуют штуцеры для продувки надземных аппаратов и трубопроводов инертным газом. А откуда замечания, по какой нормативке, ответа нет. Где-то раньше читал, что вытеснение идет газом, до достижения концентрации воздуха в газе 2%, вот где не помню. Про инертный газ только для холодильных машин прописано и все.
timmy
Это уже не монтажные, а эксплуатационные заморочки. Вы то мож и не будете проводить внутренний осмотр полостей, а вот эксплуатация будет. А когда будет, тогда им надо будет полости от газа освободить, чтоб ничего не рвануло и чтоб дышать можно было. А для этого им нужны штуцера для ввода/вывода инертного газа, которых на вашем объекте нету.
Orel220
Подниму тему.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ"

143. Обработка резервуаров должна производиться после отсоединения их от газопроводов обвязки паровой и жидкой фаз СУГ с помощью заглушек. Обработка резервуаров должна производиться путем их пропаривания или промывки водой с последующей продувкой инертным газом. Применение для дегазации воздуха не разрешается. Обработка резервуара должна производиться при открытом верхнем люке. При очистке резервуаров следует применять инструмент, не дающий искры.
После освобождения резервуаров от конденсата и (или) воды резервуары должны быть осушены.

Вопрос. Кто практически выполняет дегазацию инертным газом? Какой газ? Какой объем газа для продувки например сосуда СУГ 100м3? Есть ли методики продувки резервуаров СУГ? Спасибо.
Kalibri
Дорогие Товарищи! прошу прощения, что не совсем в тему пишу, но очень нужно получить ответ на волнующий меня вопрос.
Впервые столкнулась с проектированием газопровода сжиженного газа, занимаюсь в основном газоснабжением природным газом. Необходимо выполнить расчет расхода газа и запаса газа в резервуаре, затем соответсвенно рассчитать количество резервуаров. Для этого мне необходимо определить теплотворную способность СУГ. Как вычислить состав суг? Может кто выполняет подобные расчеты? Буду благодарна за ответ или пример расчета. И еще вопросик по гидралике жидкой фазы суг, как ее расчитывать, паровая фаза считается как я поняла как и природный газ. Возможно ли прокладывать газопровод паровой фазы сжиженного газа в полиэтиленовых трубах? Буду благодарна за ответы))
Лыткин
Цитата(Kalibri @ 2.6.2015, 15:32) *
Дорогие Товарищи! прошу прощения, что не совсем в тему пишу, но очень нужно получить ответ на волнующий меня вопрос.
Впервые столкнулась с проектированием газопровода сжиженного газа, занимаюсь в основном газоснабжением природным газом. Необходимо выполнить расчет расхода газа и запаса газа в резервуаре, затем соответсвенно рассчитать количество резервуаров. Для этого мне необходимо определить теплотворную способность СУГ. Как вычислить состав суг? Может кто выполняет подобные расчеты? Буду благодарна за ответ или пример расчета. И еще вопросик по гидралике жидкой фазы суг, как ее расчитывать, паровая фаза считается как я поняла как и природный газ. Возможно ли прокладывать газопровод паровой фазы сжиженного газа в полиэтиленовых трубах? Буду благодарна за ответы))

Калорийность газа указана в паспорте ПОСТАВЩИКА и определена ГОСТом. Основная составляющая СУГ - пропан. Калорийность паровой фазы при Н.У. 21800 ккал/нм3. Хранится СУГ в жидкой фазе и через испаритель подаётся потребителю с низким давлением. Например из баллона через "лягушку" в горелку.
smart-bear
Уважемый Process!
Смотрите "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

54. До начала работ, связанных с разборкой запорной арматуры, присоединением или ремонтом внутренних газопроводов, работой внутри котлов, а также при выводе котлов в режим консервации и ремонта, отключающие устройства, установленные на ответвлениях газопровода к котлу и на газопроводе к ЗЗУ горелок, должны быть закрыты с установкой заглушек.
Газопроводы должны быть освобождены от газа продувкой воздухом или инертным газом.

86. Газопроводы при заполнении газом должны быть продуты до вытеснения всего воздуха. Окончание продувки должно определяться анализом отбираемых проб, при этом содержание кислорода не должно превышать одного процента по объему, или сгоранием газа, которое должно происходить спокойно, без хлопков.
Выпуск газовоздушной смеси при продувках газопроводов должен осуществляться в места, где исключена возможность попадания ее в здания, а также воспламенения от какого-либо источника огня.
Газопроводы при освобождении от газа должны продуваться воздухом или инертным газом до полного вытеснения газа. Окончание продувки определяется анализом. Остаточная объемная доля газа в продувочном воздухе не должна превышать двадцати процентов НКПРП.

На практике инертными газами (азотом) пользуются редко, т.к. это очень дорого и неудобно.
А сжатым воздухом магистральные газопроводы продувают обязательно (всегда), т.к. в смонтированных газопроводах полно грязи, сварочного грата, камней, болтов, кирпичей, тряпок и т.п.
smart-bear
Очень забавная история про продувку газопровода (с сайта "Бред сивой кобылы").