Вопрос
1. Возможно ли при расчете дымоудаления из помещений ссылаться на пособие 4.91 «Противодымная защита при пожаре» к СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», несмотря на то что СНиП 2.04.05-91* заменен на СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»?
2. Госэкспертиза по пожарной безопасности считает пособие 4.91 недействующим. Согласно п. 8.2з СНиП 41-01-2003 систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения необходимо выполнять независимо от времени эвакуации людей из производственных помещений, тогда как в п. 2.2 пособия 4.91 есть указание, на какие помещения требование дымоудаления не распространяется.
3. В каком объеме считать пособие 4.91 действующим?
Вопрос
Имеется проект вентиляции магазина (два надземных этажа и цоколь). На цокольном этаже располагаются преимущественно подсобные помещения, первый этаж занимает торговый зал. На цокольном этаже перед лестницей, соединяющей цокольный и первый этажи, предусмотрен тамбур-шлюз с подпором воздуха. Таких лестниц две, они расположены по краям здания.
Можно ли убрать эти тамбуры (а соответственно, и подпоры)? Какими документами регламентируется обязательное устройство тамбуров в подобных случаях?
Вопрос
По существующему общественному зданию постройки 1980 г. выдано предписание от пожарной инспекции о выполнении дымоудаления из коридоров этажей без естественного освещения и из подвалов. Распространяются ли требования СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» на существующие здания?
Вопрос
В п. 6.4 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» содержится условие, при выполнении которого обеспечивается безопасность людей при эвакуации в случае пожара:
tрасч ≤ tнб,
где
tрасч - расчетное время эвакуации, мин;
tнб - необходимое время эвакуации, мин.
Если данное условие соблюдается, нужно ли предусматривать систему противодымной вентиляции, требуемую по СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»?
Вопрос
Нужно ли на стадии рабочей документации приводить в соответствие с СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» решения по противодымной защите зданий, если они уже утверждены на стадии проекта до введения СП в действие?
Вопрос
Распространено мнение, что все СНиПы отменены, в том числе СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». При этом по данным Минрегионразвития готовится новая редакция этого СНиПа, где тоже содержатся требования по пожарной безопасности. Разъясните, пожалуйста, сложившееся противоречие.
Ответ
Вопрос
Согласно СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» вентилятор подпора воздуха следует ставить в пределах защищаемого помещения, в частности в лестничной клетке типа Н2. В то же время по старому СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в незадымляемых лестничных клетках ничего, кроме приборов отопления, устанавливать нельзя.
По этому поводу возникли разногласия с пожарной охраной одного столичного торгового центра. Подпор воздуха был запроектирован в лестничную клетку, при этом вентилятор был размещен в верхней зоне, чтобы не мешать эвакуации людей при пожаре. Пожарная охрана предписала, ссылаясь на указанный СНиП, перенести все из лестничной клетки на улицу. Правомерно ли это?
Вопрос
В п. 7.10 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» к дымовым люкам устанавливаются минимальные требования по нагрузке: по снегу - 60 кг/м2, по ветру - 15 кг/м2. В ГОСТ Р 53301 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость» (пп. 5.8.3 и 5.8.4): по снегу - 600 ± 50 Н/м2, по ветру - 11 ± 1 м/с2. Будет ли устранена неувязка в величинах в нормативных документах?