Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Согласование газа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
alexius_sev
Здравствуйте, проект узла учета газа не проходит согласование. Перед и после турбинного счетчика стоят стабилизаторы потока газа. Эксперт сказал, что их не должно быть, а требуются прямолинейные участи. Можно это как-то обойти или доказать , что это возможно?
Gazzz
Цитата(alexius_sev @ 14.1.2010, 17:49) *
Здравствуйте, проект узла учета газа не проходит согласование. Перед и после турбинного счетчика стоят стабилизаторы потока газа. Эксперт сказал, что их не должно быть, а требуются прямолинейные участи. Можно это как-то обойти или доказать , что это возможно?


ПРАВИЛА МЕТРОЛОГИИ ПР 50.2.019 –2006
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
ПРИ ПОМОЩИ ТУРБИННЫХ, РОТАЦИОННЫХ
И ВИХРЕВЫХ СЧЕТЧИКОВ
...
7.2 Установка счетчиков
7.2.1 Счетчик монтируют на ИТ в соответствии с требованиями технической документации на конкретный счетчик, установленными при утверждении типа СИ для:
- допустимых отклонений внутренних диаметров счетчика и ИТ,
- длин прямых участков ИТ до и после счетчика,
- смещения осей счетчика и ИТ,
- углового отклонения оси корпуса счетчика от горизонтали или вертикали.
Если указанные требования не указаны изготовителем счетчика и не обеспечены конструктивно, то выполняют следующие требования.
...
7.2.4 Длина прямых участков ИТ до и после счетчика должна соответствовать требованиям, установленным изготовителем счетчика.
В случае отсутствия этих требований в технической документации на счетчик длина прямого участка ИТ перед турбинными и вихревыми счетчиками должна быть не менее 40D , а после счетчиков – не менее 5D .
В случае несоблюдения требований к длине прямых участков ИТ узел учета должен быть реконструирован, либо экспериментально должно быть определено уточненное значение коэффициента преобразования счетчика. Решение о необходимости проведения реконструкции или экспериментальных работ принимают, исходя из их технико–экономической целесообразности.
7.2.5 Для сокращения длины прямого участка ИТ перед счетчиком и формирования необходимой структуры потока газа допускается применять специальные устройства (струевыпрямители, турбулизаторы и др.).
Место установки и конструкцию этих устройств выбирают в соответствии с требованиями технической документации на конкретный счетчик.
Для турбинных счетчиков, если иное не оговорено в технической документации, в случае применения струевыпрямителей типа «Шпренкель» длина участка ИТ между счетчиком и струевыпрямителем должна быть не менее 4D , в случае применения других струевыпрямителей, конструкция которых приведена в ГОСТ 8.563.1, не менее 5D .
Струевыпрямитель типа «Шпренкель» может быть установлен непосредственно после сопротивления. Расстояние между ближайшим сопротивлением, установленным перед струевыпрямителем другого типа, и турбинным расходомером должно быть не менее 18D .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.