Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Полиэтиленовые газопроводы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Алексей Ляликов
Добрый день !

Всем кому понадобятся советы или рекомендации по использованию полиэтилена и его соединений для строительства газопроводов любых диаметров - обращайтесь.

Спасибо, с Уважением, Ляликов Алексей.
gorgas
Хотелось бы посмотреть на план газопровода, а точнее на его прокладку и обозначение упругих поворотов и т.д. Занимаюсь в основном сталью, но хотелось бы и про ПЭ побольше узнать. Заранее спасибо!
Алексей Ляликов
СП 42-103-2003 - Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Как обозначается не нашел – надо к проектировщикам обращаться. Я думаю, что просто как изогнутая линия с указанием радиуса. Плана газопровода, к сожалению, нет.
Хороша книга «Полиэтиленовые трубопроводы – это просто»
Сан Саныч
Цитата(Алексей Ляликов @ 18.1.2010, 11:14) *
СП 42-103-2003 - Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Как обозначается не нашел – надо к проектировщикам обращаться. Я думаю, что просто как изогнутая линия с указанием радиуса. Плана газопровода, к сожалению, нет.
Хороша книга «Полиэтиленовые трубопроводы – это просто»


книга находится здесь http://www.proekt-gaz.ru/ стр 143.



Цитата(Алексей Ляликов @ 13.1.2010, 9:17) *
Добрый день !

Всем кому понадобятся советы или рекомендации по использованию полиэтилена и его соединений для строительства газопроводов любых диаметров - обращайтесь.

Спасибо, с Уважением, Ляликов Алексей.


Алексей! Я так понял, что Вы не проектировщик и к вам можно обращаться по всем вопросам кроме проектирования.
Алексей Ляликов
Абсолютно верно
Я больше по применяемости и номенклатуре а также по технологиям сварки.
Если Вы конечно не против
CitrusOFF
Обязательно указывать начало и конец изгиба с привязками к местности, ну и радиус конечно!
alenka87
Цитата(CitrusOFF @ 19.1.2010, 0:05) *
Обязательно указывать начало и конец изгиба с привязками к местности, ну и радиус конечно!



а как делают упругий изгиб?? как указать начало и конец изгиба? если есть, помогите , плиз, чертежом!
Роман5000
ставишь точку и сноску и пишешь -начало естественного изгиба и радиус, пикет или просто изгиба далее что газопровод, в конце пишешь что мол конец изгиба и радиус. еще угол поворота пишется на нем самом
Keliuh
Полиэтиленовые футляры Ду600-Ду1000 применять можно SDR17.6
Алексей Ляликов
А почему нет, все зависти от назначения футляра
Keliuh
Значение футляра: Газопроводы под дорогой I категории и обычными дорогами. А так же в один футляр необходимо просунуть два газопровода.
Rostik
Кто знает,подскажите пожалуйста,какими нормативными документами предусмотрена ответственность за нарушение ДБН ( Украина)? В частности, сварка полиэтиленового газопровода аппаратом не прошедшим аттестацию? А также,правила и сроки проведения аттестации аппаратов для терморезисторной сварки.
stessi
До какого давления можно ПЭ применять?
Илюха
По существующим нормам РФ - до 0,6 МПа
nikolaj5007
Цитата(ork @ 10.11.2009, 17:30) *
Вопрос по врезке!
Ситуция такая: имеется существующий полиэтиленовый газопровод среднего давления DN 100 проложенный для газоснабжения поселка.
Каким образом возможно осуществить врезку в этот газопровод, полиэтиленовым газопроводом DN100, в концевые заглушеные участки. И что необходимо отобразить по этому поводу в проекте?!
Заранее спасибо!!!


Добрый день Всем! Здесь более компактное и солидное (немецкое) оборудование для таких случаев.
Специалисты по полиэтилену ответят на каждый интересующий Вас вопрос.

http://www.ctf-m.ru/oborudovanie-dlya-vrez...-davleniem.html

Там есть номер мобильный. Обращайтесь. Либо оставьте на сайте заявку на сайте. Вам всю необходимую информацию вышлют.

С уважением,
Николай

Цитата(Илюха @ 4.5.2010, 12:20) *
По существующим нормам РФ - до 0,6 МПа


ПЭ 100 SDR 11 - 10 бар газ, 16 бар вода...

С ув,
Николай
Илюха
Цитата(nikolaj5007 @ 5.5.2010, 16:03) *
ПЭ 100 SDR 11 - 10 бар газ, 16 бар вода...

С ув,
Николай



ПБ 12-529-03 п.2.2.15: "Прокладка подземных газопроводов из полиэтиленовых труб допускается:
на территории поселений давлением до 0,3 МПа;
вне территории поселений (межпоселковые) давлением до 0,6 МПа."
То же написано В СНиП 42-01
Keliuh
Какой максимальный диаметр можно использовать для футляра из полиэтиленовых труб.
Илюха
По СП 42-103 п.5.12 таблица 2 - 400мм
larisa612
Подскажите, пожалуйста: Газопровод высокого давления 0,6МПа проложен под дорогой складского комплекса в футляре. На углах поворота газопровода, футляров нет. Заказчик требует нормаль по защите углов поворота. Существует ли способ защиты углов поворота в такой ситуации?
Дружок
1.Полиэтиленовые футляры с SDR 17,6 требуют обязательного расчёта на прочность, т.е. от воздействий внешних нагрузок. С SDR11 расчёт нужно делать только при большой глубине укладки или применять футляры из более прочных материалов
Диаметр футляра для газопроводов не ограничен.
2.СП 42-103-2003 документ устаревший. Сейчас трубы для газопроводов по ГОСТ Р 50838-2009 выпускаются диаметром до 630 мм, а по ТУ - до 1200 мм.
Для футляров можно использовать трубы по ГОСТ 18599, которые выпускаются диаметром до 1200 мм
3. Врезку в полиэтиленовый газопровод 110 мм среднего давления можно сделать методом передавливания. Рекомендуемое оборудование на сайте фирмы действитекльно хорошее.
4. В один футляр можно протянуть два газопровода, но сложнее решить вопрос с герметизацией концов этого футляра
5. В России строятся и эксплуатируются полиэтиленовые газопроводы с давление до 1,2 МПа (ПЭ100 SDR9), по СП 62.13330.2011 это допустимо. Но пока действует разпоряжение Правительства России №1047-р, на новое строительство этих газопроводов приходится оформлять специальные технические условия.
6. ПБ 12-529-03 действует в части не противоречащей техническому регламенту "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", в котором нет ограничений по давлению для полиэтиленовых газопроводов, поэтому требование п. 2.2.15 устарело и не применимо.
7. Футляры требуются при пересечении дорог I-IV категорий. Внутрискладские дороги к ним не относятся, поэтому необходимость заключать углы поворота газопровода в футляры сомнительна.
Иван12
Литые фитинги присоединяются через муфты с нагревательными элементами, верно?
Дружок
Литые фитинги бывают разными. Есть с короткими концами, пригодные только для сврки в стык, а есть с "удиленными хвостовиками", пригодные для сварки встык и для сварки при помощи муфт с ЗН
Иван12
Два полиэтиленовых тройника как близко друг другу можно варить?
Дружок
Лучше всего сделать трубную вставку не менее 0,5 м, т.к. при необходимости замены одного из тройников (случайный брак) не понадобится заменять и другой. Нормативов на этот случай нет.
LanaI
"Два полиэтиленовых тройника как близко друг другу можно варить?"

Если тройники с удлиненными выходными патрубками, то можно их приварить при помощи муфты и минимальное расстояние будет равно длине самих фитингов. А нормативов я тоже не видела для данного случая.
ms-zaxaroff
Всем привет! Очень нужна книга "Полиэтиленовые трубопроводы - это просто". Пишу диплом, не могу нигде найти ее. Если у кого-то имеется, киньте пожалуйста на почту ms-zaxaroff@yandex.ru
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.