Здравствуйте. Помогите пожалуйста можно ли размещать дымовую трубу внутри газовой котельной? Высота трубы 8м. диаметр 200мм. Может кто встречал серии по этому вопросу?
GASPAR
Дружище, а почему нельзя?. Другое дело, что над котельным залом, какие помещения? Если тольк кровля, то ничего страшного нету.
Леха 83
Это автономная котельная над ней ничего нету. Сдали проект на экспертизу пришло замечание обосновать почему разместили трубу внутри помещения котельной. Звонил эксперту он сказал что по какому то СП рекомендуется расположение дымовой трубы на улице вот так говорит не видел ни разу таких котельных в которых труба внутри расположена.
LevaK
Цитата(Леха 83 @ 13.1.2010, 8:04) *
Это автономная котельная над ней ничего нету. Сдали проект на экспертизу пришло замечание обосновать почему разместили трубу внутри помещения котельной. Звонил эксперту он сказал что по какому то СП рекомендуется расположение дымовой трубы на улице вот так говорит не видел ни разу таких котельных в которых труба внутри расположена.

Вообще то полезно было бы ссылку потребовать на пункт документа. Кроме того "рекомендуется" не значит "только снаружи".
Не видел ни разу - все когда-нибудь случается впервые.
Неоднократно в подобных котельных (топочных) размещал дымовую трубу рядом с котлом с выходом через кровлю, никогда никаких замечаний по этому поводу не было. Даже в настоящих котельных (более 200кВт).
Леха 83
А как дымовую трубу разрабатывал или есть типовая расположенная внутри котельной?
Squirrels
С точки зрения практики, размещать дымовую трубу внутри котельной не следует, т.к.
1. Съедает ценное место.
2. Практически нереально сделать герметичный узел прохода через кровлю. Из-за тепловых расширений узел рано или поздно потечет. И на трубе будут ржавые потеки.
3. Нужно городить отвод конденсата.
С точки зрения нормативов - ограничений нет.
LevaK
Цитата(Squirrels @ 13.1.2010, 10:30) *
С точки зрения практики, размещать дымовую трубу внутри котельной не следует, т.к.
1. Съедает ценное место.
2. Практически нереально сделать герметичный узел прохода через кровлю. Из-за тепловых расширений узел рано или поздно потечет. И на трубе будут ржавые потеки.
3. Нужно городить отвод конденсата.
С точки зрения нормативов - ограничений нет.


1. Съедает 0,1кв.м - это пустяк.
2. Проход сквозь крышу делается в гильзе которая замоноличивается наглухо. Уже четыре зимы прошло - не течет.
3. С такой дымовой трубы конденсата очень мало, только пока разогреется. Проблем особых нет.
Идея прохода здесь Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Squirrels
1. Это без учета газохода и креплений.
2. Весьма любопытно. Двухслойная труба из оцинковки, у которой между слоями втиснута стальная! гильза. Не могли бы вы уточнить, чей это узел (не пойму даже, на каком языке - Украина? blink.gif ). Не очень понятно также собственно крепление трубы - она же оцинковка, следовательно, не самонесущая.
Однако в целом решение интересное, вполне допускаю, что может быть герметичным. При условии герметичности конического схождения слоев в самом верху трубы.
3. Конденсат весьма зависит от температуры газов на выходе из котла на малом горении. Впрочем, здесь труба короткая, остыть не успеет. Скорее всего. ))
LevaK
Это было придумано для дымоудаления от инфракрасных обогревателей. Сам дымоход не из оцинковки, свернули из нержавейки. Чтобы не выпадал вниз приклепали три уха из полосы, которые цеплялись за верхнюю кромку гильзы.
Герметичность верхнего конуса - там в натуре получилось немного не так как на картинке. Там присутствует эдакая юбочка конусная. Но пока никаких проблем не было.
Язык - Украина. Узел придумал сам, в сериях ничего приемлемого не нашел.
Картинку приложил просто как вариант прохода сквозь кровлю с сохранением герметичности. Не бейте меня. tomato.gif

"1. Это без учета газохода и креплений." - Но ведь газоход будет и при наружной трубе, причем даже больше чем при внутренней.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.