Patorok
Коллеги, когда-то мы получили замечание от эксперта, что мол если в населённом пункте есть газ, то надо устанавливать сигнализаторы загазованности во всех подвалах зданий, даже если в сами здания газ не подведён. Но вот хоть убей, не могу вспомнить, где этот бред прописан (но точно помню, что таки прописан).
helpsmilie.gif

Гы, нашёл. ДБН В.2.5-20-2001 п. 6.62. И шо теперь делать?
LevaK
Странный вопрос. Выполнять конечно. huh.gif
Если на одном конце села есть хотя бы один потребитель газа, то во всем селе должны стоять сигнализаторы. Включая общественные туалеты.
Эта норма прописана также и в "Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів...".
Patorok
Цитата(LevaK @ 23.12.2009, 17:23) *
Странный вопрос. Выполнять конечно. huh.gif
Если на одном конце села есть хотя бы один потребитель газа, то во всем селе должны стоять сигнализаторы. Включая общественные туалеты.
Эта норма прописана также и в "Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів...".

ph34r.gif шо, в Черкасской области в каждой хате по сигнализатору "Варта" установлено?
LevaK
Конечно нет! smile.gif
Хотя бы потому что п.6.62 относится к газоснабжению ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий.
А вообще это очередной ляп в ДБН. Как и требования наличия форточки в котельной (п.6.2). blink.gif
dimapkg
Выполнять надо, но как, чем и кем в ДБН не написано. У нас построили многоквартирный дом, сигнализаторы в каждой квартире, но сигнализатора в подвале с выводом на коллективное оповещение нету, а проект прошол экспертизу и принят в эксплуатацию.
Patorok
Цитата(dimapkg @ 26.12.2009, 16:23) *
Выполнять надо, но как, чем и кем в ДБН не написано. У нас построили многоквартирный дом, сигнализаторы в каждой квартире, но сигнализатора в подвале с выводом на коллективное оповещение нету, а проект прошол экспертизу и принят в эксплуатацию.

В жилых домах ДБН только рекомендует установку сигнализаторов. Хуже со зданиями общественного назаначения, где он их предписывает. Т.е, в моём шоппинг-молле площадью 30 000 м.кв. надо в каждом из сотни подсобных подвальных помещений установить по сигнализатору загазованности?
krizhevskyval
Мы эту проблему решаем так: устанавливаем датчики в подвальных помещениях,где есть входы-выходы коммуникаций на улицу(подземные). Датчики устанавливаем, с учетом возможных потоков вентиляции(сквозняка), застойных зон и здравого смысла.Основание:"Технические требования и правила применения сигнализаторов..."1999г. п.5.4 - на усмотрение проектной организации. Почему ставим в помещениях входа-выхода коммуникаций - потому что это наиболее вероятный путь проникновения газа в подвалы. До выхода ДБН на газоснабжение и требований по установке сигнализаторов существовало нормативное требование о уплотнении входов-выходов коммуникаций.Имеется на этот случай несколько типовых серий. Вот это требование и пункт ДБН - логически связаны и определяют места установки датчиков
Леха 83
Чё та смысла не пойму в них в этих сигнализаторах если газ не подходит к дому. Природный газ скапливается вверху помещения. Каким образом он попадет в подвал??? Если тока под домом не идет газопровод. blink.gif
Patorok
Цитата(Леха 83 @ 14.1.2010, 8:18) *
Чё та смысла не пойму в них в этих сигнализаторах если газ не подходит к дому. Природный газ скапливается вверху помещения. Каким образом он попадет в подвал??? Если тока под домом не идет газопровод. blink.gif

По замыслу аффтара газ по-видимому должен продиффундировать через шары грунта и бетон подвала и попасть внутрь laugh.gif
LevaK
Газ в подвал может попасть через теплотрассу канальной прокладки, через телефонную канализацию...
Поэтому требуют герметизацию подземных вводов инженерных коммуникаций в дом.
Леха 83
Все футляры должны быть и так заделаны разве нет? А про то что через бетон газ проходит этого я не говорил хотя какой бетон то? Во многих случаях никакого бетона на поле подвала нету. В России ставить сигнализаторы загазованности в подвалах домов ставить не надо если именно туда в (подвал) не входит газопровод.