Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от ГРПШ до КТС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
viktor104
Ситуация: имеется КТС-400, 10/0,4 кВ. Необходимо разместить ГРПШ в 9 м от нее. В соответствие с ПУЭ, гл.7, табл. 7.3.13 расстояние должно быть не менее 12 м. Правильно ли я понимаю ПУЭ, есть ли какие-либо послабления? ГРПШ на среднем давлении.
Помогите, коллеги!
Vdovushkin
коллега, только что открыл ПУЭ и прочитал это, всегда думал что достаточно выдержать расстояние - 10м
LevaK
Вроде все правильно, 12м надо. И в то же время в цеху ставил ГРУ, а за стенкой была встроенная трансформаторная подстанция - все нормально...
viktor104
Спасибо откликнувшимся. Придется делать на 12 м.
P.S. Обидно, рядом, в 7 м от КТП, находится существующее ШРП
talk
в ПУЭ, в этой же 7 главе есть категории взрывоопасных зон, насколько я помню, для ГРПШ (наружные установки) границы взрывоопасной зоны определяются как расстояние 5 метров от свечей/дыхалок по горизонтали.
Леха 83
А как же СНиП 42-01-2002 п.6.2.2 таб. 5 примечание 3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.
кира-0709
Какое расстояние от газопровода среднего давления (надземного) до КТП на промпредприятии. И ссылочку на нормы если можно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.