Squirrels
В соответствии с приказ Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448 требуется покотловой учет газа при единичном расходе более 40 м3. Про это требование благополучно "не помнили" более 5 лет, сдали не один десяток объектов. И вдруг экспертиза выставляет замечание с требованием покотлового учета. blink.gif
Помнится, был какой то документ, противоречащий этому приказу, но найти не могу. Может, кто подскажет, как обойти этот приказ, или хотя бы обосновать отказ от лишних счетчиков? Заказчик лишние счетчики не хочет категорически, да и мы не горим желанием. huh.gif Котельная смешная, 1,6 МВт.
Помогите, кто сталкивался!!! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Газовик
Покотловые счетчики необходимы для выполнения пуско-наладочных работ на котлах. Обоснуйте, что Вы для проведения пуско-наладки используете общий узел учета газа, поочередно включая котлы. И этот узел учета работает в допустимом диапазоне расходов с нормируемой погрешностью.
Squirrels
Покотловые счетчики необходимы для выполнения пуско-наладочных работ на котлах.

К сожалению, в приказе ни слова о том, для чего нужны эти счетчики. Дословно: Для обеспечения требований энергоэффективности, установленных государственными стандартами, обеспечения точности, достоверности и единства измерений в части учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов blink.gif А тетенька в экспертизе признает только бумажки, логика ей не знакома и не требуется (((.
Vict
Цитата(Squirrels @ 21.12.2009, 14:45) *
логика ей не знакома и не требуется (((.
А вам логика знакома?
Читаем ПП РФ 317 от 17 мая 2002, в частности п.11... далее приказ 448, приложение 2.
Squirrels
я это читал. Внимательно.
Если Вы в своей работе соблюдаете решительно все акты, постановления, приказы, письма и т.п. - искренне рад за Вас. Но у меня конкретный вопрос. Если Вы не знаете ответа - не лучше ли промолчать? dry.gif
P/S/ И все же был какой то документ, который противоречил этому дурацкому требованию....
Patorok
Тоже регулярно получаю эти дурацкие замечания из-за нормы времён газовых дотаций. Причём почему-то от экспертизы по энергосбережению. Только у нас ДБН приписывает поагрегатный учёт стартуя от 350 000 нм3/год. Обычно малюю эти счётчики на стадии "П", а на рабочке выбрасываю. Доводы ещё никакие не проходили.
Vict
Цитата(Squirrels @ 23.12.2009, 10:55) *
не лучше ли промолчать? dry.gif
В данном случае не лучше. Вы "наехали" на эксперта который обязан следить за соблюдением норм, тем более за постановлением правительства. Ваше желание чего либо обойти, это всего лишь ваше личное желание...
Squirrels
В принципе Вы правы. Однако тупое буквальное следование предписаниям и нормам называется бюрократизм. Особенно в РФ, где на каждый закон находится куча разъяснительных писем, предписаний и подзаконных актов.
Как правило, в экспертизах у нас достаточно вменяемые люди. Но иной раз бывает и облом ph34r.gif .
А вообще получается так: у нас ездят или по дорогам, или по правилам. blink.gif
Vict
Цитата(Squirrels @ 23.12.2009, 13:52) *
Однако тупое буквальное следование предписаниям и нормам называется бюрократизм.

А вообще получается так: у нас ездят или по дорогам, или по правилам. blink.gif
А надо ездить по дорогам и по правилам. А у Вас получается - 5 лет ездил без прав, а тут мент остановил и потребовал права. Бюрократ! biggrin.gif
Squirrels
Цитата(Vict @ 23.12.2009, 15:08) *
А надо ездить по дорогам и по правилам.

Надо. Но не получается. Конкуренты на поворотах обходят. Под знаками "обгон запрещен". rolleyes.gif
LevaK
Сдать конкурентов эксперту!
Vict
Цитата(LevaK @ 23.12.2009, 15:26) *
Сдать конкурентов эксперту!
йес! clap.gif
GazRust
Подниму тему, делаем проект на реконструкцию котельной, ставим два котла Rossen RSD-1000 по 1,0 МВт с голелками Baltur, максимальный расход газа на каждую горелку 127м3/ч, соответственно, по письму Минэнерго нужен счетчик на каждый котел. Эксплуатации счетчик нужен для настройки горелки. Заказчик, ессно опечален тем, что еще надо покупать несколько счетчиков и предлагает поставить 4 Rossen RSА-500 по 0,5 МВт у которых обычная атмосферная горелка, не нуждающаяся в настройке. Но и у этого котла максимальный расход 59м3/ч, т.е. по письму требуется поагрегатный учет.
Вопрос: возможно ли уйти от поагрегатного учета, мотивируя это тем, что атмосферная горелка котла Rossen RSА-500 не нуждается в настройке? Возможно ли в принципе отказаться от поагрегатного учета, если настройщики готовы настроить и мегаватную горелку без счетчика?
99887766
Как вариант можно установить 1 счетчик, а на других котлах предусмотреть гильзу (вставку). И переставлять счетчик с котла на котел по мере надобности.
Jaded
Котельная 1,6 мВт - наверняка котлы 2х800квт. Попробуйте убедить эксперта, что вы проектируете котельную согласно - СП 89.13330.2016 Котельные установки.

п. 13.88 На газопроводе внутри котельной следует предусматривать:
на отводе газа к каждому котлу - запорную арматуру, быстродействующий запорный клапан, расходомерное устройство для котлов более 1 MB*;
на отводе газа непосредственно к каждой горелке - запорную арматуру,
если эти устройства не предусмотрены газовой рампой, поставляемой с котлом или горелкой