Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматика для хлебопекарной печи
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Ludmila_gina
Здраствуйте! Автоматику котлов и печей еще не приходилось делать. Помогите разобраться. Необходимо привести систему автоматики к требованиям ПБ 529.
Печи ФТЛ 2-66, горелки инжекционные.
Скажите с чего надо начать подбор автоматики? Какие необходимы дополнительные данные от заказчика?
ork
В тех задании или предписании технадзора наверняка есть указания на конкретные пунты ПБ которым существующая автоматика не соответствует.
Squirrels
Именно на такую печку недавно просили переделать автоматику. Закончилось тем, что мы поставили импортную горелку и почти все вопросы отпали. Может, и Вам пойти по такому пути? )))
Ludmila_gina
А причина по котороой пришлось ставить импортную горелку??? иначе не получалось соответствовать требованиям??? А марку горелки можете подсказать?
ork
Импортную горелку поставить проще но на порядок дороже)
Ludmila_gina
а обычная инжекционная горелка подходит для работы в системе автоматики??? или горелку менять придется в любом случае?
Squirrels
Импортная горелка не на порядок дороже, ибо если учесть стоимость установки магнитных клапанов с блоком опрессовки и прочей шнягой - это тоже весьма нехилые трудозатраты. Плюс: для родной горелки невозможно выдержать требование о вентиляции перед запуском. Плюс: невозможно выполнить требование о точном регулировании газ/воздух в диапазоне нагрузок.
Да и рисовать всякие НМП для мин/макс давления газа - тоже не весело.
Так что в целом установку импортной горелки считаю оправданной.
Мы привязывали горелку ELCO E5.450.
Ludmila_gina
Подскажите, выходит этой горелки достаточно для обеспечения автоматики печи, она регулирует все параметры?? и не требуется установка дополнительного болка управления??? или я что то не так поняла
Squirrels
Вы все правильно поняли. )))
Небольшой щиток для индикации аварий сгородить все равно придется, а так - сигналы с датчиков непосредственно на горелку заводятся. Кроме одного - давления в топке.
P/S/ Отписал Вам в личку - ответьте, пжлст.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.