Роман5000
рисую схему сварных стыков в котельной, раньше не делал этого. сказали что нужно рисовать даже продувку и врезки манометров указывать и растояния между ними, получается фигня какая то по моему. точно ли нужно указаывать там все трубопроводы, или только основной
мурад
схема сварных стыков указываются только в подземных газопроводах, так как после засыпки необходимо знать где они находятся, для надземных же элементов,тем.более в котельной, всегда можно найте стык
andreu1
Схему сварных стыков в котельной делать надо, но подувку, врезки рисовать н надо.
На схеме должны быть указаны количество стыков с нумерацией каждого стыка, номер клейма сварщика.
Если есть ГРУ, то дата просветки и сварки стыка .
maximys99
andreu1
кто тебе сказал, что надо?
andreu1
Такие требования были по крайней мере в МО. Без этого ни Ростехнадзор, ни трест не свои подписи не поставит.
Patorok
Цитата(andreu1 @ 18.12.2009, 12:42) *
Схему сварных стыков в котельной делать надо, но подувку, врезки рисовать н надо.
На схеме должны быть указаны количество стыков с нумерацией каждого стыка, номер клейма сварщика.
Если есть ГРУ, то дата просветки и сварки стыка .

Шо за бред? Первый раз такое слышу.
andreu1
Почему бред?!
В протоколе от организации, просвечивающей стыки, указывается конкретный номер стыка!
Там же не пишут пятый стык по ходу газа после ,например, шарового крана.
ПОЭТОМУ такая схема нужна и это не бред!
Газовик
Номер стыка подписывают (выжигают) и в котельной номер стыка не сложно визуально найти в отличии от закопанного газопровода.
Patorok
Цитата(andreu1 @ 22.12.2009, 13:19) *
ПОЭТОМУ такая схема нужна и это не бред!

Ну не в проектной же документации rolleyes.gif
мурад
табл14 снип 42-01
Надземные и внутренние газопроводы природного газа давлением св. 0,005 до 1,2 МПа- 5% но не менее 1 стыка
а менее 0,005 не подлежат контролю
и что в котельной у вас более 20 стыков на давление св.0005 чтоб их рисовать ?, просто указываете где испытан стык (на каком участке ) и все, и ни какой схемы стыков


andreu1
конечно не в проектной)

а для МУРАДА:

табл14 снип 42-01

- 2. Газопроводы ГРП и ГРУ диаметром более 50 мм - 100%.

мурад
для andreu1
именно ГРП и ГРУ, у нас же тема по КОТЕЛЬНОЙ rolleyes.gif
для сведения СХЕМА СВАРНЫХ СТЫКОВ для ГРУ это только СХЕМА с условными обозначениями, без масштаба и в одну линию которую можно нарисовать на бумажке в клетку и расписаться исполнителю
andreu1
Для Мурада.

Вообще ГРУ, находиться котельной, и я ,по крайней мере, делал общую схему на ГРУ и внутренние газопроводы

Хотя сам я проектировщик, но волее случая занимался сдачей исполнительной документации котельной, сдавал котельные в МО, Туле, Брянске. И могу сказать, что исполнительная схема сварных стыков - это не просто схема с условными обозначениями. На схеме указываеются стыки,, приводиться спецификация оборудования с № паспартов, заводо-изгтовителем и т.д. Расписываются гл. инженер, сващик, технадзор.
А то, что вы написали - это черновая схема.

мурад
в теме не обсуждалась ГРУ тем более ГРП, котельная может быть и на низком давлении, может там шрп снаружи (9/10 что так)
andreu1 ,ты красавчик, нет, ты капитальный красавчик, rolleyes.gif
далее спорить ради спора не стоит того
Роман5000
без схемы стыков котельную не здать. в принципе все оказалось так как пишет андрю1.
только я не приводил номера паспортов и тд. в самой схеме, но разрисовывать ее детально пришлось
Hawkeye
я делал схему сварных стыков только для подземки, на всё остальное всегда хватало штампа в проект "выполнено согласно проекта" и подписи. Хотя сдавая исполнительную документацию в разные эксплуатационные организации давно понял, что в каждой избушке свои погремушки, а НД у нас обычно написана таким языком, что можно трактовать по всякому.
dmivic
в правилах написано что схема сотавляеться для того чтоб с поверхности земли найти любой стык, на хрена ее рисовать там , где итак все видно, а стыки можно и нужно пронумировать сваркой. Но как говориться в чужие палистины со своим уставом не ходят, везде свои приколы. Сам работаю технадзором и такого не требую от монтажников. А вот про просвет стыков ГРУ и ГРП диаметром более 50 мм - 100% в нашем СНиПе не написано каким диаметром условным или наружным, раньше всегда думал что там подразумевалось под условный. Пока недавно не наткнулся на книгу про сортамент трубы, так трубы бывают диаметром и не только как мы привыкли 57 по нружней стенке, но и 55 54 52 51 50 49. Так что от своих монтажников требю просветить всю трубу в ГРП ГРУ которая более 50 мм по наружному диаметру, так как наш СНиП не соизволился уточнить по какому условному или наружному диаметру. Вот такие приколы))