Vitjan
Горгаз требует согласно СП 07_13130_2009 устанавливать электромагнитный клапан в кухнях и теплогенераторных жилых (многоквартирных и одноквартирных) домов. Сталкивался кто нибудь с этим СП?
sanyg
СП - это своды правил МЧС России по пожарной безопасности
Посмотри здесь http://www.sferaksb.ru/svodprav/sp7.13130.2009.html
Vitjan
5.5 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения для жилых многоквартирных зданий высотой не более 9 этажей и встроенных в них помещений общественного назначения могут применяться теплогенераторы на газообразном топливе только с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
Теплогенераторы должны быть оборудованы автоматикой безопасности, обеспечивающей пре­кращение подачи топлива при:
- отключении подачи электроэнергии;
- неисправности цепей защиты;
- погасании пламени горелки;
- падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения;
- достижении предельно допустимой температуры теплоносителя;
- нарушении отвода дымовых газов и содержании вредных веществ (метан, оксид углерода) в воздухе помещения в количестве, превышающем 10 % НКПР или ПДК.

Согласно этого СП автоматика нужна. Соответственно-электромагнитный клапан и сигнализаторы.
(Так между делом удорожание строительства примерно на 20000).
Не каждая бабушка теперь позволит себе котелок поменять.
GASPAR
Извините, но составители этого СП совсем ох....ли.

В настоящее время введено в действие незначительное количество технических регламентов, в их числе 22 июля 2008 года был принят Федеральный закон №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (вступил в силу с 1 мая 2009 года).
Документ впервые придал статус закона многим принципиальным положениям по пожарной безопасности и определяет общие принципы технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимальные обязательные требования пожарной безопасности к продукции общего назначения, пожарно-технической продукции, а также к зданиям, сооружениям и производственным объектам. Не включенные в регламент требования не являются обязательными.
Согласно нововведению с момента вступления его в силу собственник объекта защиты сможет выбирать условия обеспечения пожарной безопасности. Также документ прописывает, для кого положения регламента обязательны: при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; при разработке техдокументации на эти объекты.
Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой (п.1 ст.4):
1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации;
2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности;
3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности (п.2 ст.4).

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила) (п.3 ст.4).

Требования таких нормативных документов следует отнести к категории рекомендуемых для применения, что подтверждает п.1 ст.6 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", где отмечено следующее:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:
1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.
Об этом же свидетельствует ФЗ № 65-ФЗ от 01.05.2007г. «О внесении изменений в Федеральный закон N 184-ФЗ «О техническом регулировании», которым к нормативным документам, кроме стандартов, отнесены Своды правил (ст.2, доп. абзац): «Своды правил – документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила и (или) описание процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки… и который применяется на добровольной основе».
В Российской Федерации к сводам правил можно отнести санитарные нормы и правила (СанПиНы), строительные нормы и правила (СНиПы), нормы пожарной безопасности, нормы и правила проектирования, нормы расчета на прочность, правила эксплуатации и другие подобные документы. Все они, по сути, составляют дополнительную часть нормативной базы, определяющей технические правила и (или) описание процессов проектирования и изысканий, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции.

28 апреля 2009 года в «РИА Новости» состоялась онлайн-конференция с участием статс-секретаря – заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова, посвященная вступлению в силу федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Ниже представлены ответы В.Пучкова на поставленные участниками вопросы.
Вопрос: Распространяются ли требования технического регламента на уже действующие объекты?
Ответ: Требования технического регламента на существующие объекты не распространяются (часть 4 ст. 4 соответствующего федерального закона). Они касаются вновь возводимых зданий и сооружений. Исключение составляют только те объекты, которые сегодня представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей. Что такое угроза жизни и здоровью людей в соответствующем нормативно-правовом документе четко регламентировано.
GASPAR
о бишь СП - рекомендуемое. Горгаз не вправе требовать его применения в обязательном порядке.
PS: от себя приведу пример. У жильца дома старый напольный котелок с "еле дышащей" горелкой и старая колонка ВПГ с неработающей авттоматикой. Вот приходит товарищ в горгаз и говорит: "Хачу , хачу, хачу новый современный котел с автоматикой безопасности, а то подишь боязно что-то жить стало - не дай бог старые приборы накроются". А ему в ответ - да пожалста , дорогой, тока клапана и датчики поставь ещё (+20000 руб). Вот и живет товарищ со старыми опасными приборами, так как нету у него таких денег, чтоб поставить новый современный котел. И не один он в таком доме, и домов таких немало.

А теперь добавлю в тему вопрос: а КТЗ теперь ставить надо?
LevaK
Цитата(Vitjan @ 17.12.2009, 17:29) *
5.5 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения для жилых многоквартирных зданий высотой не более 9 этажей и встроенных в них помещений общественного назначения могут применяться теплогенераторы на газообразном топливе только с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
[u]Теплогенераторы должны быть оборудованы автоматикой безопасности[/u], обеспечивающей пре­кращение подачи топлива при:
- отключении подачи электроэнергии;
- неисправности цепей защиты;
- погасании пламени горелки;
- падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения;
- достижении предельно допустимой температуры теплоносителя;
- нарушении отвода дымовых газов и содержании вредных веществ (метан, оксид углерода) в воздухе помещения в количестве, превышающем 10 % НКПР или ПДК.

Я так понял, что это все должно быть в теплогенераторе, а не в кухне.
Vitjan
"Горгаз не вправе требовать его применения в обязательном порядке." Но в данный момент возвращают все проекты, даже которые на пересогласование по корректировке приносят. Мол указ свыше и все. Даже смотреть отказываются.

- нарушении отвода дымовых газов и содержании вредных веществ (метан, оксид углерода) в воздухе помещения в количестве, превышающем 10 % НКПР или ПДК.

Таких прибамбасов в котлах точно нет.
Bazon
Добрый денёчек. Нет с таким ещё не сталкивались. Местный "обл газ" у нас ещё такое не продвигает.
У него появилась новая идея. Совсем недавно. Устанавливать 2 газовых счетчика на одноквартирный дом.
Клапана наследующим году наверно начнут продвигать.
Держитесь до последнего!
Леха 83
В России ненадо тока термозапорник.