Господа. Предлагаю к обсуждению тему настроек ПЗК по максимуму.
Вопрос 1: Согласно 529 правил максимальное давление на выходе до 300 даПа. На выходе чего, регулятора или выходного газопровода?
Вопрос 2: На 300 даПа должен нстраиваться максимум или рабочее давление?
Вопрос 3: При двухниточном исполнении ГРП вторая нитка резервная (запускается на период работ на основной) или дублирующая (при сработке основной должна подхватить)?
Пеленга
Не много не в тему, но может быть у кого-нибудь есть пример поверочного расчета регулятора и клапанов в ГРП. helpsmilie.gif
Поделитесь, пожалуйста.
atochil
[quote name='sppigrp' date='17.12.2009, 11:50' post='466799']
Господа. Предлагаю к обсуждению тему настроек ПЗК по максимуму.

1. А вы где замеряете? КИП всегда стоят на выходе г\п из газорегуляторного, сразу за регулятором давление намного больше.
2. Правила безопасности п. 5.6.3. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%; верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) не должен превышать номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%.
В предыдущих Правилах было от 300 ДПа. Отсечку настраивали 375 , сброс 345 ДПа., эти параметры настройки заложены и в проектах. Сейчас от номинального, мы задолбались с остановками.
3. 2-я нитка для удобства обслуживания , ремонта и стабильной работы при увеличении расхода.
sppigrp
Спасибо atochil. clap.gif
Но какие параметры настроек вы применяете при использовании двух ниток редуцирования?
У Вас в проектах суммируют пропускную способность регуляторов? Какие регуляторы используются в Вашем ГХ?
Serg_PK
У нас на двух нитках (ГРП в/д-с/д) рабочая линия 0,28 МПа, резервная 0,26 МПа. При увеличении расхода газа и снижении давления "подхватывает" резервная линия. В нормальном режиме работает 1 линия.
sppigrp
А максимум на обоих нитках и ПСК? Ведь тогда настройки второй линии не будут соответствовать правилам.