Полная версия этой страницы:
ПП ВКН-32 основание
Santehnik
16.12.2009, 10:06
Уважаемые коллеги
поискав поиском ничего не смог найти.
при проектирование перепадного колодца необходимо устройство искуственного основания ПП ВКН-32 (так написано в типовом проекте)
а что это ? и с чем его едят непонятно?
может кто подскажет, или покажет, или укажет где-это и что-это
ВКН-32
aleksey_v
16.12.2009, 11:24
Было. Сейчас не найду.
Основание по ПП ВКН-32, если грубо, это монолитное железобетонное основание под трубой, протяженностью метров 5 что ли до перепадного колодца.
Santehnik
17.12.2009, 9:17
Неужели никто не проектирует сети, и не закладывают перепадные колодцы, и ставят ВКН-32?
может у кого-нить найдеться хоть какой-нить конструктивчик
Vitalich
17.12.2009, 9:55
Цитата(Santehnik @ 16.12.2009, 10:06)
Уважаемые коллеги
поискав поиском ничего не смог найти.
при проектирование перепадного колодца необходимо устройство искуственного основания ПП ВКН-32 (так написано в типовом проекте)
а что это ? и с чем его едят непонятно?
может кто подскажет, или покажет, или укажет где-это и что-это
ВКН-32
что могу сказать касаемо москвы.. ППВКН-32 это делается подпор входящей в колодец трубы из блоков фбс.. кол-во блоков зависит от высоты перепада..
файлик прилагаю.. в водоканал сдавал проблем не было..
Santehnik
17.12.2009, 10:05
Спасибо Vitalich возникли еще вопросики
1. в спецификации указываеться количество блоков ФБС? (и в среднем какой длины и ширины брать)
2. если допустим перепад 3м. блоки как-то стягиваються (металлом)?
3. основание под блоками ФБС устраиваеться?
4. труба кладеться прямо на блок? или на раствор?
Vitalich
17.12.2009, 10:19
Цитата(Santehnik @ 17.12.2009, 10:05)
Спасибо Vitalich возникли еще вопросики
1. в спецификации указываеться количество блоков ФБС? (и в среднем какой длины и ширины брать)
2. если допустим перепад 3м. блоки как-то стягиваються (металлом)?
3. основание под блоками ФБС устраиваеться?
4. труба кладеться прямо на блок? или на раствор?
1. кол-во блоков указывается в таблице колодцев, высоту блока берите 600, т.е. на 3 метра соответственно будет 5 фбс.
2. думаю что нет, имхо.. просто раствором..
3. думаю что как под колодец, на песчан. подготовку.. (повторюсь, говорим о москве)
4. вот этого не знаю, но думаю что какой-нибудь узел "сопряжения" все-таки делается, без раствора никак..
aleksey_v
17.12.2009, 10:23
"Конструктив" выложу до конца недели; там есть что-то вроде небольшой спецификации; указаны фбс 9.3-6т. Было
здесь, но теперь удалено.
Vitalich
17.12.2009, 10:26
а мне типовой должны прислать, выложу..
Santehnik
17.12.2009, 10:32
бум ждать
Это блоки ФБС под входящую и уходящую трубы, а также монолитная балка под трубы, длина которой расчитывается (см. приложенный лист). Всё вместе называется конструкцией ПП ВКН-32. И чертёж, который мы всегда делали, уже водоканал не пропускает, просят подробную спецификацию.
Спецификация тут есть.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Vitalich
17.12.2009, 12:09
Не хочет добавлять файлик что-то.. но в общем то же самое..
Santehnik
17.12.2009, 15:06
теперь более яснее... из увиденного возникает балка? отсюда вопрос
при каких условиях балка возникает? и из какой серии(типового проекта) взят сей рисунок
aleksey_v
17.12.2009, 15:20
Так это и есть из серии ПП ВКН-32. "Балка" - это монолитное ж.б. основание. Следующим листом после этого была и спецификация.
Santehnik
17.12.2009, 17:09
ясно... а при каких услових эта балка ставиться? терзают смутные сомнения что зависит от глубины заложения?
может кто чего подскажет?
или может кто-нить скинет всю серию полностью
думаю многим пригодиться
aleksey_v
17.12.2009, 18:29
Всей нет. "Балка", по-вашему, перед перепадом будет всегда.
aleksey_v
17.12.2009, 19:25
Сантехник
18.12.2009, 0:00
Терзают смутные сомнения, что искуственное основание требуется не для перепадного колодца, а для слабых грунтов.
Santehnik
18.12.2009, 10:28
ура мы приблизились к окончанию вопроса...
осталось выяснить при каких условиях кладеться балка?
Vitalich
18.12.2009, 10:49
балка кладется всегда..
други, а можете на диаметр 300мм скинуть типовое решение, пожалуйста
aleksey_v
17.3.2010, 17:59
Цитата(Gladoks @ 17.3.2010, 17:39)
други, а можете на диаметр 300мм скинуть типовое решение, пожалуйста
Не можете. Штрих и черная ручка вам в помощь.
Serg Ivanov
17.3.2010, 18:46
Цитата(Vitalich @ 18.12.2009, 10:49)
балка кладется всегда..
Хм..
А зачем?
Забавно она будет выглядеть на ПВХ трубе ДН160мм..
И почему только на перепадных? Почему тогда не на всех колодцах?
Чем перепадные отличаются в данном случае?
Не понимаю... И где написано в нормативных документах, что надо это чюдо?
aleksey_v
18.3.2010, 12:50
Serg Ivanov, в нашем водостоке без этого вы не согласуетесь. В нормативах не написано, но лучше об этом не начинать рассуждать.
Вы перед всеми колодцами под 45 град. грунт снимаете и засыпаете и кладете фбс у камеры со стороны подающей трубы, как в приведенной типовке? Этим и отличаются.
Serg Ivanov
19.3.2010, 16:27
Мы и на перепадных не снимаем. А зачем? Да и в городе кто позволит такие чудеса вытворять? Места нет.
aleksey_v
19.3.2010, 16:35
Какие чудеса, почему нет места? Траншею вы же всё равно копаете, и что чудесного в том, что бы откопать не горизонтально, а под 45 в сторону котлована под колодец?
В общем вам хорошо без этого, нам хорошо с этим - везде свои подводные камни.
promstar-pto
16.11.2011, 17:08
Большое спасибо оч полезная информация!
rinatbay
28.3.2012, 15:06
Кстати, высота балки БМ1 и БМ6 равна 400мм, а не 100.
aleksey_v
28.3.2012, 19:00
Глазасто. Спасибо, подправим у себя. А то, действительно, 100 зальют.
КАКОВА ЕЕ ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ? КОРСИС SN8 DN250 ДЛИНА 7.5 МЕТРОВ
Алкоголик из Москвы
25.8.2018, 11:00
а в dwg никто не перечерчивал?
Добрый день. Кто-нибудь находил полностью альбом устройством искусственного основания перед перепадным колодцем (ПП ВКН-32 )?Меня терзают сомнения по поводу применения балки под трубопровод.В слабых грунтах естественно да, а вот при нормальных условиях прокладки ? Нашла альбом ПП16-12 узел 13 л.22. Так эта балка проектируется как раз для слабых грунтов...
Цитата(togus @ 14.5.2021, 13:06)
полностью альбом устройством искусственного основания перед перепадным колодцем (ПП ВКН-32 )
Его не существует с вероятностью 95%, по-моему.
Цитата(togus @ 14.5.2021, 13:06)
а вот при нормальных условиях прокладки ? Нашла альбом ПП16-12 узел 13 л.22. Так эта балка проектируется как раз для слабых грунтов...
ПП 16-12 немного другая история. ВКН-32 можешь не делать, если обоснуешь, что засыпка в пазухе между колодцем и стенкой котлована или стенкой/дном траншеи, а соответственно и труба не просядут.
rinatbay
22.7.2021, 18:15
Подскажите, если труба в футляре, нужно ли делать балку под футляром? Ведь футляр работает как балка.
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2010, 16:27)
Мы и на перепадных не снимаем. А зачем? Да и в городе кто позволит такие чудеса вытворять? Места нет.
Согласен. Но тупые девочки с водоканалов все равно заставят везде закладывать ппвкн, даже если траншея с вертикальными стенками.
Футляр не балка, он гнется, даже стальной.
В обычных грунтах, аля суглинки, смысла нет в балке. Песок с послойным трамбованием не просядет. Здания ставят на такие основания. Нестабильный грунт изымается и заменяется песком средним или крупным. А тут кусок трубы.
Альбом ПП ВКН-32 не для повсеместного использования, а для конкретных сложных грунтовых условий.
о5 25.
Цитата(rinatbay @ 22.7.2021, 18:15)
Подскажите, если труба в футляре, нужно ли делать балку под футляром? Ведь футляр работает как балка.
Согласен. Но тупые девочки с водоканалов все равно заставят везде закладывать ппвкн, даже если траншея с вертикальными стенками.
Зря ты про "девочек".
Ты понимаешь, зачем нужна балка?
Траншею с "вертикальной стенкой" у перепада... Гарантируешь, что не будет разуплотнения? И нарисуй и покажи - колодец и траншею без пазухи на перепаде.
Цитата(Водяной @ 26.7.2021, 11:26)
Песок с послойным трамбованием не просядет
Это он у тебя в Туле не просядет, где ты лично утрамбуешь до коэф плотности 1,05, видимо. И выдержишь несколько месяцев под нагрузкой, а потом еще досыпать будешь.
Цитата(Водяной @ 26.7.2021, 11:26)
Альбом ПП ВКН-32 не для повсеместного использования, а для конкретных сложных грунтовых условий.
Какой альбом? Сколько листов в нём, где общие сведенья?
Что такое "сложные грунтовые условия" для тебя?
Serg Ivanov
27.7.2021, 10:54
Цитата(nagger @ 26.7.2021, 23:04)
Это он у тебя в Туле не просядет, где ты лично утрамбуешь до коэф плотности 1,05, видимо. И выдержишь несколько месяцев под нагрузкой, а потом еще досыпать будешь.
Нету на Вас антикоррупции.. Накрутка сметы на ровном месте. Все эти маленькие удовольствия за счёт подрядчика выигравшего тендер - если иначе не умеет работать. Просядет - переделает за свой счёт. После чего хозяин этой фирмы сам лично прораба трамбовать будет до коэф плотности 1,65.
Цитата(nagger @ 26.7.2021, 23:04)
Это он у тебя в Туле не просядет, где ты лично утрамбуешь до коэф плотности 1,05, видимо. И выдержишь несколько месяцев под нагрузкой, а потом еще досыпать будешь.
Какой альбом? Сколько листов в нём, где общие сведенья?
Что такое "сложные грунтовые условия" для тебя?
Это юмор такой странный или что? А как трамбуют пазухи котлованов зданий и сооружений, чтобы проезжая часть проездов туда не проваливалась, да и отмостка?
Или как трамбуют пересечки дорог с коммуникациями? Не, не возможно? Или просто руки у кого-то не из того места...
Цитата(Водяной @ 12.8.2021, 12:51)
Это юмор такой странный или что?.. Или как трамбуют пересечки дорог с коммуникациями? Не, не возможно? Или просто руки у кого-то не из того места...
Всё-таки не юмор.
Никогда такого не было и вот опять: никто не знает, почему провалилась дорога №1:
http://www.komcity.ru/news/?id=38351Подрядчик устраняет проседание грунта после строительства ливнёвки на переулке Пилотов:
https://bga32.ru/2020/02/20/podryadchik-ust...reulke-pilotov/Но в Туле остались пряморукие прорабы, видимо - ни одной просадки нигде.
Дорога дорогой, а трубной эксплуатации оно надо - аварии устранять? - поэтому страховка с основанием. Обратная засыпка у зданий и насыпи у устоев мостов - за день делаются поди, как и обратная засыпка на сетях, особенно когда сроки горят?
Так что для тебя "сложные грунтовые условия"? И что за "альбом"?
Цитата(nagger @ 12.8.2021, 14:54)
Всё-таки не юмор.
Никогда такого не было и вот опять: никто не знает, почему провалилась дорога №1:
http://www.komcity.ru/news/?id=38351Подрядчик устраняет проседание грунта после строительства ливнёвки на переулке Пилотов:
https://bga32.ru/2020/02/20/podryadchik-ust...reulke-pilotov/Но в Туле остались пряморукие прорабы, видимо - ни одной просадки нигде.
Дорога дорогой, а трубной эксплуатации оно надо - аварии устранять? - поэтому страховка с основанием. Обратная засыпка у зданий и насыпи у устоев мостов - за день делаются поди, как и обратная засыпка на сетях, особенно когда сроки горят?
Так что для тебя "сложные грунтовые условия"? И что за "альбом"?
Обе ссылки про то, что уплотнение грунта было только на бумаге.
Просадки я видел несколько раз и именно из-за некачественных работ, после переделок всё функционировало в штатном режиме.
Более того, если бы всё так рассыпалось, то у нас вообще ничего не стояло годами. Т.е. трамбовка - это штатное повсеместное решение и оно работает очень хорошо, если прораб смотрит куда надо.
Не надо придумывать, что везде строят поддерживающие балки, их вообще практически нигде не делают. Но всё функционирует почему-то.
Сложные грунтовые - грунты с низкой несущей способностью, к примеру, пучинистые, карстоопасные, подтопленная территория и т.д.
Цитата(Водяной @ 12.8.2021, 16:15)
Цитата(Водяной @ 26.7.2021, 11:26)
Альбом ПП ВКН-32 не для повсеместного использования, а для конкретных сложных грунтовых условий.
Сложные грунтовые - грунты с низкой несущей способностью, к примеру, пучинистые, карстоопасные, подтопленная территория и т.д.
То есть в таких грунтах нужно пп вкн? Но если несущая способность достаточна, нет пучинистости, карста и подтопления, то фбски и [усиленное] ж.б. основание можно не делать, так?
Serg Ivanov
13.8.2021, 9:08
Цитата(Водяной @ 12.8.2021, 16:15)
Сложные грунтовые - грунты с низкой несущей способностью, к примеру, пучинистые, карстоопасные, подтопленная территория и т.д.
Подтверждённые геологией. Расстояние между выработками на трассах (в среднем) принимается 300 м.
rinatbay
21.3.2022, 10:16
Водоканал написал )))
Serg Ivanov
21.3.2022, 11:33
Цитата(rinatbay @ 21.3.2022, 11:16)
Водоканал написал )))
Ну раз написал и подписал - надо делать. Водоснабжающая организация имеет право на дополнительные требования. С них и спрос за удорожание - если что.
greydemon13
12.4.2024, 10:28
Добрый день! Возник вопрос. А ПП ВКН-32 надо ли предусматривать, если труба металлическая (сталь, чугун)?
Цитата(greydemon13 @ 12.4.2024, 10:28)
Добрый день! Возник вопрос. А ПП ВКН-32 надо ли предусматривать, если труба металлическая (сталь, чугун)?
По требованию эксплуатации. Если требований нет, я бы включил.
Стальная канализация странна.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.