Полная версия этой страницы:
Газопровод высокого давления
Евгения-Петрозаводск
9.12.2009, 11:49
Добрый день. Начали делать проект магистрального газопровода высокого давления 0,3МПа. Газопровод в некоторых местах проходит по поселкам малоэтажной застройки. Можно ли газопровод проложить под дорогой, если по обеим сторонам дороги, сначала столбы ЛЭП, затем канава и начинаются частные территории. И второй вопрос, когда делают акт выбора земли СНиП читают и как решают где должен идти газопровод?
Какой же это магистральный газопровод с давлением 3 атм? Магистралкой по поселениям нельзя!!! Уточните. Акт выбора земельного участка выполняется до начала проектных работ, проектировщик совместно с заказчиком "протопывают ножками" планируемую трассу газопровода и наносят в плане на топоплан в м 1:1000. Далее в администрации получают "бегунок" - согласовывают с кем указано и утверждают администрацией. Акт выбора земельного участка и будет основанием для проектировщика выполнять наружные сети по выбранному направлению. На данной стадии советую проработать все очень детально - впоследствии при необходимости внесения изменений весь круг придется пробегать заново.
да и 0,3 Мпа - это среднее давление вообще-то
Вопрос в том, какая дорога ( СНиП 42-01-2002): 5.5.2 Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией.
Если дорога не категорийная, то в принципе можно проложить ближе к обочине, только придется делать 100% контроль стыков.
По второму вопросу. Как показала практика, органы , выдающие акт выбора трасссы в нормативах ориентируются слабо, поэтому тут надо делать как сказал уважаеый Serg_PK.
0.3 среднее давление по нас. пункту вести можно. Стоит прижаться к какой-то одной обочине. Если в посёлке дороги принадлежат администрации, всегда можно договориться. То есть запроектирвать прокладку с обременением восстановления асфальтового покрытия.
Думаем-гадаем, вопросы задаем сами себе а автор темы над нами наверное хихикает или давно все решил. Автор, ау!!!
Евгения-Петрозаводск
15.12.2009, 13:56
Добрый день. Спасибо за ответы. Извините, что долго не отвечала, была в командировке. При прокладке газопровода вдоль обочины, смущает то, что необходимо будет делать много поворотов под различными углами, получается не линейный объект, а змейка. Дорога не категоричная, идет вдоль малоэтажной застройки. Труба ПЭ диаметром 160 и 225.
Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 15.12.2009, 13:56)
Добрый день. Спасибо за ответы. Извините, что долго не отвечала, была в командировке. При прокладке газопровода вдоль обочины, смущает то, что необходимо будет делать много поворотов под различными углами, получается не линейный объект, а змейка. Дорога не категоричная, идет вдоль малоэтажной застройки. Труба ПЭ диаметром 160 и 225.
В связи с чем повороты? Дорога такая или опоры ЛЭП обходите?
Какой способ прокладки?
Евгения-Петрозаводск
15.12.2009, 16:29
Прокладка газопровода - подземная. Протяженность газопровода под дорогой 3км. Дорога не категорийная, проходящая по малоэтажной застройки деревни. Дорога неровная.
Сан Саныч
15.12.2009, 17:49
Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 15.12.2009, 16:29)
Прокладка газопровода - подземная. Протяженность газопровода под дорогой 3км. Дорога не категорийная, проходящая по малоэтажной застройки деревни. Дорога неровная.
Не ровная дорога по вертикали или по горизонтали ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.