При прокладке ПЭ газопровода небольших диаметров глубина заложения в основном принимается одинаковой и газ-д прокладывают паралельно профилю земли за счет естественного изгиба полиэтиленовой трубы. Подскажите пожалуйста как быть при проектировании газопровода большего диаметра (в моем случае Ду 400)? Можно ли прокладывать паралельно земли и сваривать ПЭ трубы встык под углом (на подобие стального), или же необходимо идти прямолинейными участками а при сильнои заглублении подниматься отводами под 90 градусов? Заранее большое спасибо!
Ольга М
ПЭ трубы встык под углом не сваряться никогда в жизни, см. на установку по сварке. Труба должна быть отцентрована. Сварочный апарат стоять на ровном месте, если большая протяженность труба спокойно ложиться в траншее. В случае если нужно обойти коммуникации, делайте стандартные отводы согласно номенклатуре завода-изготовителя. Нестандартные отводы заказываются по спец. заказу и не все заводы их выпускают
ork
"если большая протяженность труба спокойно ложиться в траншее" что значит большая протяженность? Труба ПЭ100 400х36,3 длина плети не более 13,5м в моем понимании это практически "сталь" какой возможен радиус изгиба или угол отклонения для этой трубы?!
KSA
Радиус изгиба п/э трубы 20-50 диаметров, сталь - 1000 диаметров, исходя из этого считайте.
ork
KSA если не секрет откуда эти цифры? из допускаемых радиусов изгиба ПЭ газопровода? если брать в расчет эти цифры то для трубы 400х36,3 радиус изгиба будет 50*400=20м, участок длинной 20м получается можно согнуть на 45 градусов, что-то сомнительно! может кто работал с ПЭ трубами больших диаметров, это реальные цифры (R=20-50*Ду)?
Илюха
СП 42-103-2003: "5.4 Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы."

получается минимальный радиус изгиба для пэ трубы 400 составляет 10м, т.е. на 45 градусов можно согнуть на участке примерно 10м... я думаю это вряд ли осуществимо... по идее радиус изгиба должен зависеть и от толщины стенки. В СП прописан минимальный радиус изгиба, а на деле он больше
ork
Вот мне и интересно как на самом деле кладут такие трубы, наверняка даже такая труба немного гнется, хочется понять как строить продольный профиль газ-да на какой угол можно отклонить ось трубы от горизонтали (веть требуемый мин уклон все равно необходимо соблюдать!). К примеру если чтобы обойти комуникацию необходимо изменить уклон на 4 градуса можно ли это сделать за счет трубы или же нужно использовать отводы?!
aleksey_v
Почитайте пособие с сайта питерского трубного завода икапласт - много вопросов отпадет.
GASPAR
Цитата(Илюха @ 9.12.2009, 16:46) *
СП 42-103-2003: "5.4 Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы."

получается минимальный радиус изгиба для пэ трубы 400 составляет 10м, т.е. на 45 градусов можно согнуть на участке примерно 10м... я думаю это вряд ли осуществимо... по идее радиус изгиба должен зависеть и от толщины стенки. В СП прописан минимальный радиус изгиба, а на деле он больше


Да забудьте про изгибы ПЭ труб диаметром более 160. Согнуть Дн25 такие трубы можно в теории, в практике - реально на угол 160-170 градусов, не более (на радиус 30-40 метров). Остальное - с помощью отводов. А в чём сложность 9вопрос) по глубине - непонятно: если земля - не американские горки - труба ляжет нормально.
ork
земля не "американские горки" разница в отметках не очень большая максимальный уклон около 40 промилей, только очень насыщенная коммуникациями. К примеру на участке длинной в 20м необходимо повернуть трубу на 4 градуса, реально ли это сделать за счет изгиба трубы или же нет.
Посмотрел по вашему совету сайт "икапласта" но вопросы все равно остались( В их рекомендациях сказано что для компенсации температурных расширений можно укладывать трубу в траншее змейкой и это применимо в том числе к трубопроводам больших диаметров (более 710мм). Есть также таблица в которой указан минимальный радиус изгиба ПЭ труб в зависимости от SDR и температуры укладки, там фигурируют все те же цифры 25-50Ду. Но меня все же мучают смутные сомнения, что эти рекомендации приведены по прочностным характеристикам трубы а не по возможности изгиба. В этом пособии так же есть фотографии и на одной из ним рабочие укладывают трубу (на вид совсем не маленькую 300-500мм) так вод она лежит "как бык пос...л".
Кто-нибудь в жизни имел опыт работы или проектирования ПЭ больших диаметров, 50Ду это реальные цифры или хотя бы ориентировочно на какой угол можно согнуть плеть длинною 12м?
P.S. может у кого-нить профиль завалялся для примера было-бы очень любопытно посмотреть!