Marinaldy
Дорогие Специалисты, ищу вашей помощи. helpsmilie.gif ТС занималась давно, но пришло время и....безкамерная врезка!!
Как вообще это делается? blink.gif
Устраивается канал? А какого размера?
А если я с Т3 Т4 попутно иду?
И куда девать воздушники и спускники?
И как дренировать все это хозяйство?
Вобщем иду я от местной котельной безканально и в ППУ. Врезок - 5, некоторые до 80 диаметра. А кто-нибудь позволял себе воспользоваться ТСН 30-305-2002, не ставить запорную арматуру на ответвлениях до 80 диаметра?
Проконсультироваться критически не с кем(((((
Отзовитесь......................
Igor
Делал проекты с бескамерными врезками. Для управления запорной арматурой заказывали шаровые краны с удлиненным штоком (пример "Naval" и т.д) и ставили их под ковер. Также делали и с пускниками. ТС была без дренажа и сами тепловые сети находились на территории завода или домов отдыха.
ivas
Ну, во первых не безкамерная, а узел внекамерной врезки (термин взят из ГУП ТЭК СПб). Делается это так: переход канальной на безканальную прокладку, тройниковое ответвление по вашему диаметру, газовый ковер по моему УГ-..., тройник с шаровым краном в ППУ-изоляции в ПЭ-оболочке со штоком. Длина штока расчитывается вами и заказывается на заводе изготовителе по вашим черетежам. Да, и незабудьте предусмотреть бетонное кольцо под ковер.
Помню даже этот самый узел врезки разрабатывал для ГУП ТЭК. Объект - жилой дом
Marinaldy
Спасибо, что откликнулись.Хотела уточнить, с БЕЗканальной перехожу на КАНАЛЬНУЮ? и все это дело устраиваю в канале с выходом штока?
aleksey_v
Двойка вам по русскому. Еще и в названии такое написать.
Marinaldy
Считаю, что на то этот форум и создан, чтобы устраивать ликбез для жаждущих. А вот от вашего комментария я не подчерпнула ничего полезного, поэтому могли бы и не тратьть время. Камней для меня и без вас хватит.
Marinaldy
Безмерное спасибо Сфинксу и Женщине за помощь и безкорыстие!!!!! С Наступающим и всех благ!!!!
Сфинкс
Помочь Вовремя наш Долг!
andrey R
Цитата(Marinaldy @ 13.12.2009, 19:03) *
Безмерное спасибо Сфинксу и Женщине

А главное - компания хорошая biggrin.gif
julia310386
Добрый день! скажите,а какая-то нормативная документация есть на применение кранов с удлиненным штоком или бескамерную прокладку ТС?

и как пропускают такой вариант прокладки теплоснабжающие организации?
ivan-l-ing
Блин а чертеж УВВ у кого нить есть, а то в ТУ уже сие требуют
блин и я таки не понял чё делать со спуском??? забить?
Поделитесь плиз

ivas
поделитесь пожалуйста наработками
Машинист
Цитата
блин и я таки не понял чё делать со спуском??? забить?

Где-то мы делали трассу небольшую, опорожнение её предусматривалось путем продувки компрессором. Попробуйте так rolleyes.gif
ivan-l-ing
Чёт не врубаюсь как дуть в закрытую трубу и что с уклоном
Можно поподробнее хотя бы объяснить что да как
хотелось бы какое нить типовое решение, удобное в эксплуатации, а пробовать совсем не охота
Машинист
Цитата(ivan-l-ing @ 2.10.2014, 12:57) *
Чёт не врубаюсь как дуть в закрытую трубу и что с уклоном
Можно поподробнее хотя бы объяснить что да как
хотелось бы какое нить типовое решение, удобное в эксплуатации, а пробовать совсем не охота

А чего там пробовать. С одного конца воздушник открыли, компрессор подключили и дуем, с другого конца воздушник открыли и из него вода хреначит во все стороны. Как ещё-то, если с нижних точек слива нет? Только так.
ivan-l-ing
а как на увв и куда воздушник втыкать, под ковер?
HeatServ
Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 14:10) *
А чего там пробовать. С одного конца воздушник открыли, компрессор подключили и дуем, с другого конца воздушник открыли и из него вода хреначит во все стороны. Как ещё-то, если с нижних точек слива нет? Только так.
Воздушник, из которого вода хреначит, сделать из длинной трубки, погрузив ея почти до низа трубы, т.е. разместить ея диаметрально. Вот тогда похреначит.
ivan-l-ing
блин народ я конечно всё понимаю, но фантазии у меня и своей хватит
есть реализованные решения - делитесь, нет флудите в другом месте
Машинист
Цитата(HeatServ @ 2.10.2014, 14:15) *
Воздушник, из которого вода хреначит, сделать из длинной трубки, погрузив ея почти до низа трубы, т.е. разместить ея диаметрально. Вот тогда похреначит.

Так ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата
а как на увв и куда воздушник втыкать, под ковер?

А УВВ, я прошу прощения за темень, это что? Устройство вакуумного водопонижения?
Цитата
блин народ я конечно всё понимаю, но фантазии у меня и своей хватит
есть реализованные решения - делитесь, нет флудите в другом месте

Так а задача-то в чем? Забить на какой-то спуск, блин? Так мы реализованным и делимся.
Там, кстати, ещё очень интересно гнули трубу в ППМ-изоляции по месту экскаватором, насколько я знаю)))) но это уже точно флуд.
Машинист
Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 14:53) *
А УВВ, я прошу прощения за темень, это что? Устройство вакуумного водопонижения?

тьфу. затупил)
HeatServ
Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 14:53) *
Да, именно так.

Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 14:53) *
Там, кстати, ещё очень интересно гнули трубу в ППМ-изоляции по месту экскаватором, насколько я знаю)))) но это уже точно флуд.
Это не флуд, это проценты, которые прокачала экскаватором бригада.
Незнайка
Цитата(ivas @ 10.12.2009, 13:20) *
Ну, во первых не безкамерная, а узел внекамерной врезки (термин взят из ГУП ТЭК СПб). Делается это так: переход канальной на безканальную прокладку, тройниковое ответвление по вашему диаметру, газовый ковер по моему УГ-..., тройник с шаровым краном в ППУ-изоляции в ПЭ-оболочке со штоком. Длина штока расчитывается вами и заказывается на заводе изготовителе по вашим черетежам. Да, и незабудьте предусмотреть бетонное кольцо под ковер.
Помню даже этот самый узел врезки разрабатывал для ГУП ТЭК. Объект - жилой дом
Коллеги, кто выполнял данный узел, поделитесь, пожалуйста. Язык инженера ж чертёж.
испытатель
Стр. 61-64 в 012.РД-001.001. Предвосхищая вопрос, а где РД - прилагаю.
экспорт
страницы 61...64
экспорт
и ещё в теме Тепловые камеры
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...t&p=1276130

и многие новые чертежи
лишь обведённые те схемы ТС

Незнайка
испытател и экспорт, огромное мерси!

Цитата(экспорт @ 11.10.2017, 9:19) *
и ещё в теме Тепловые камеры
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...t&p=1276130
А что из бескамерного? Та именно что камеры.
Незнайка
Цитата(Машинист @ 2.10.2014, 11:51) *
Где-то мы делали трассу небольшую, опорожнение её предусматривалось путем продувки компрессором. Попробуйте так rolleyes.gif
Коллеги, просветите с этим продуванием, пожалуйста. Хит изобразил, как это всё фонтанирует через соотв. ковер вверх. Но теплоноситель ведь имеет высокую темп-ру. И согласно п. 10.23 СП 124.13330.2012 спуск воды д. предусматриваться в сбросные колодцы с последующим отводом воды.
экспорт
Если ТС подземная в канале на опорах
и на трубах изоляция навесная
не ППУ и не ППМ

Возможен ли узел внекамерной врезки?

Возможна ли внекамерная врезка УВВ?

Какие краны применять?
экспорт
Запорные на сбросных возможны в колодце

Тогда запорные на ветках ТС
возможны в своих неглубоких колодцах

Видимо трудоёмко стыковать колодец
и каналы для ТС в изоляции навесной

Интересуют любые фото показывающие
узел внекамерной врезки УВВ