Добрый день. Проектирую котельную, подскажите можно ли дымовую трубы из котла выводить сразу вертикально (см. прикрепленный файл) или нужно сначала в сторону, а потом вверх? Котель производительностью 80кВт.
LevaK
8.12.2009, 15:38
От котла 0,5м вверх, а потом горизонтально до дымовой трубы. Ниже примыкания горизонтального канала к дымовой трубе сделай чистку. Это согласно украинских норм.
ARTEM
9.12.2009, 2:14
А в каких нормах, в СНиПе по котельным установкам или в ПБ
Patorok
9.12.2009, 10:42
Цитата(LevaK @ 8.12.2009, 16:38)
От котла 0,5м вверх, а потом горизонтально до дымовой трубы. Ниже примыкания горизонтального канала к дымовой трубе сделай чистку. Это согласно украинских норм.
Это каких это норм? Всегда выводили дымоходы вертикально через кровлю, никаких проблем.
LevaK
9.12.2009, 17:07
Цитата(Patorok @ 9.12.2009, 9:42)
Это каких это норм? Всегда выводили дымоходы вертикально через кровлю, никаких проблем.
ДБН В.2.5-20-2001, приложение Ж, п.Ж9
ARTEM
11.12.2009, 3:57
Значит у меня на чертеже показано правильно? А вот например прочистку дымохода как выполнять, и если будет образования конденсата?