Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газопровод к крышной котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Marys
Здравствуйте, подскажите , пожалуйста как посчитать гидравлику для газопровода к крышной котельной, может в литературе есть примеры? Давление газа 0,3 Мпа высота здания 50 м.
LevaK
Считается так же как и для горизонтальных трубопроводов.
Интересно, что за котельная на высоте 50м? Вроде ограничение есть по высоте расположения...
Patorok
Цитата(LevaK @ 4.12.2009, 10:38) *
Считается так же как и для горизонтальных трубопроводов.
Интересно, что за котельная на высоте 50м? Вроде ограничение есть по высоте расположения...

Не совсем, но думаю на 50 м гидростатическим напором можно пренебречь. Тема прироста давления газа от гидростатического напора уже обсуждалась.
LevaK
Цитата(Patorok @ 4.12.2009, 10:36) *
... думаю на 50 м гидростатическим напором можно пренебречь.

И я так думаю. Тем более что газопровод 0,3 МПа.
Илюха
На высоте 50м допускается, но - СНиП II-35-76 (с изм.№1) п.1.19: "Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с территориальными органами Государственной противопожарной службы МВД России." (сейчас пожарники относятся к МЧС)
Komfort
По украинскому ДБН В.2.5-20-2001:
табл. 1 (стр. 6) в крышной котельной давление газа не более 0,005 МПа,
п. 4.52 - прокладка газопроводов по стенам жилых домов ступени огнестойкости не ниже III - с давлением до 0,3 МПа


Расчет согласно приложения Е.