Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от ШГРП до....
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Lexman
суть вопроса:
Располагаем ШГРП в 1,5м от стены котельной. Получаем замечание инспетора о том, что должны отнести ШГРП на 10м (по снипу).
Либо придвинуть его вплотную к стенке.

Если честно, не пойму логики с расстояниями. Либо вплотную, либо 10м :/ (согласно формулировке СНиПа действительно читается так, оговорок по зданиям, к которым можно пристраиваться, нет).
Может кто-то что-то прояснит или может у кого-то есть какие-то письма РосСтроя/Гипрониигаза на эту тему?
Patorok
Цитата(Lexman @ 3.12.2009, 14:20) *
суть вопроса:
Располагаем ШГРП в 1,5м от стены котельной. Получаем замечание инспетора о том, что должны отнести ШГРП на 10м (по снипу).
Либо придвинуть его вплотную к стенке.

Если честно, не пойму логики с расстояниями. Либо вплотную, либо 10м :/ (согласно формулировке СНиПа действительно читается так, оговорок по зданиям, к которым можно пристраиваться, нет).
Может кто-то что-то прояснит или может у кого-то есть какие-то письма РосСтроя/Гипрониигаза на эту тему?

Логики нет. Это идиотизм норм. Если инспектор насативает, повесьте шкаф на стену котельной и все дела.
Lexman
Есть нюанс - уже всё смонтировано. :/
В принципе гуртом там на день делов, но снова прессовать/светить/принимать....
netman
пусть скажет какие именно нормы нарушены, по пунктам
Patorok
Цитата(Lexman @ 3.12.2009, 16:26) *
Есть нюанс - уже всё смонтировано. :/
В принципе гуртом там на день делов, но снова прессовать/светить/принимать....

Не понял. Проект экспертиза утверждала? Сделано по проекту? Если да, то какие теперь вопросы?
Lexman
Вот такие вопросы smile.gif
Serg_PK
Цитата(Patorok @ 3.12.2009, 17:35) *
Не понял. Проект экспертиза утверждала? Сделано по проекту? Если да, то какие теперь вопросы?

Респект. Но есть еще пункт 6.2.1 СНиП 42-01-2002 с примечанием №3 которое гласит:
3 Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.
Lexman, давление на входе среднее? clap.gif
GASPAR
6.3.1 ..расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 5.

читаем пояснения к таблице из родного подпункта:
п 6.2.2 Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 5, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям СНиП II-89.

Вот моё, мнение: В СНиП II-89 ничего по ШРП я не нашел, но...Однозначно, если у тебя дружище, ШРП на территории котельной (прозводственное назначение - производит тепло), то таблица 5 СНиПа 42-01-2002 - она не для этого случая (если только какой-нибудь домишко жилой случайно не построен рядом с котельной). Единственно, что нужно выдержать расстояния от проёмов котельной (окон , дверей). Если бы СНиП толковал все частности технических решений - это бло бы книга в тысячу страниц.

Ведь логично, ШРП что допускается поставить на стену здания, можно и отодвинуть?.
Если доказать не удаётся, присобачте от рамы ШРП и его корпуса несколько креплений к стене котельной, и пусть теперь докажут, что ты снусмумрик rolleyes.gif
Lexman
То то и оно, что ВД sad.gif
В снипе по промпредприятиям ничего нет по поводу ШГРП.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.