6.3.1 ..расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 5.
читаем пояснения к таблице из родного подпункта:
п 6.2.2 Отдельно стоящие газорегуляторные пункты
в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 5, а на
территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям СНиП II-89.
Вот моё, мнение: В СНиП II-89 ничего по ШРП я не нашел, но...Однозначно, если у тебя дружище, ШРП на территории котельной (прозводственное назначение - производит тепло), то таблица 5 СНиПа 42-01-2002 - она не для этого случая (если только какой-нибудь домишко жилой случайно не построен рядом с котельной). Единственно, что нужно выдержать расстояния от проёмов котельной (окон , дверей). Если бы СНиП толковал все частности технических решений - это бло бы книга в тысячу страниц.
Ведь логично, ШРП что допускается поставить на стену здания, можно и отодвинуть?.
Если доказать не удаётся, присобачте от рамы ШРП и его корпуса несколько креплений к стене котельной, и пусть теперь докажут, что ты снусмумрик