уважаемые знатоки ситуация следующая
газопровод низкого давления труба 76
подрядная организация говорит давайте фланцы
как вот написано в ПБ 12-529
п.3.1.16 Резьбовые и фланцевые соединения должны размещаться в местах, открытых и доступных для монтажа, визуального наблюдения, обслуживания и ремонта. Не допускается применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью.
типа давайте с прорезью
а в СНиП 2.04.08-87*... Газоснабжение написано :
п.11.17. Фланцы, применяемые для присоединения к газопроводам арматуры, оборудования и приборов, должны соответствовать ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80.
и дана таблица прокладок (Таблица 29)
и никаких прорезей
подрядчики говорят сами проточим прорези
я говорю это ГОСТовское сертифицированное изделие никаких прорезей
ПОДСКАЖИТЕ как быть ?????
Не брать в голову.
Если посмотреть ГОСТ 12815-80, где исполнения фланцев, так они все не гладкие: выступ, впадина, шип и т. д. Наверное, достаточно этого.
Много каких фланцев бывает в природе, но написано в п.3.1.16 ПБ какие нужны - такие и применяй не тот вопрос на который стоит морочиться... И еще СНиП 2.04.08-87 отменен в 2002 году.
Здравствуйте!
При сдаче в эксплуатацию крышной котельной от эксплуатирующей организации получили замечание по разделу ГСВ, что в соответствии с п.3.1.16 ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления":
Не допускается применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью.
Но во 2-ом издании, дополненном 2006 г. этого же ПБ в пункте 3.1.16 написано:
Допускается применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью.
Опечатка ли, изменение ли?
Чему верить? Какой вариант верный, и где следует искать "самую правильную" НТД?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла все правильно,
допускается это корректная версия. см. прикрепленный файл.
Спасибо, Кадуша! Очень полезный документ.
Вопрос вдогонку. Где следует искать правильные тексты НТД, чтобы не попадать в подобные ситуации.
Новые СП можно скачать с сайта минрегионразвития, ГОСТы с gostrf.com а что насчет ПБ и прочего?
Не за что.
Правильные и актуальные, наверное только в платных базах данных, таких как Norma CS или Кодекс и еще много разных, но это если работодатель приобретает такое, а так вот у кого нет возможности воспользоваться, для этого и есть форумы... Коллеги всегда помогут, чем могут..)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,