виталий-мегион
Как настроить отключающее устройство на ГРПШ-10м. Можно ли его заглушить.
Газовик
Ты это чего надумал? mad.gif
виталий-мегион
Я хочу его правильно настроить.
Газовик
Цитата(виталий-мегион @ 28.11.2009, 9:06) *
Можно ли его заглушить.

А тогда как эту фразу как расценивать?
GASPAR
Видимо дружище имеет в виду встроенный ПЗК.

PS: вот-вот, и хочется спросить экслуатационные службы - как им нравится газификация посёлков средним давлением с установкой многочисленных домовых ГРПШ. laugh.gif . Ответ наверно очевиден.
Газовик
Цитата(GASPAR @ 28.11.2009, 10:50) *
Видимо дружище имеет в виду встроенный ПЗК.

В таком случае нужно искать причины, а не устранять последствия.
maximys99
Цитата(GASPAR @ 28.11.2009, 10:50) *
Видимо дружище имеет в виду встроенный ПЗК.

PS: вот-вот, и хочется спросить экслуатационные службы - как им нравится газификация посёлков средним давлением с установкой многочисленных домовых ГРПШ. laugh.gif . Ответ наверно очевиден.

газификация посёлков средним давлением с установкой многочисленных домовых ГРПШ - ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Неужели проблема в том, что кто-то не может настроить ПЗК? Технически не исполнимых задач нет. В конце-концов его можно заменить. Скорее проблема в том, что кто-то не хочет платить деньги за то, что этот ПЗК будет обслуживать СПЕЦИАЛИСТ! А в газификации средним давлением есть плюсы, по сравнению с нынешней (низким). Хотя бы в том, что не полезет обслуживать "дядя Вася-сосед".
виталий-мегион
Может быть причиной отключений морозы. До -30 работает отлично с выше каждые сорок минут отключается.
GASPAR
Скорее всего. Всё-же мембраны у ГРПШ при попадании влаги хорошо подмерзают. И не говорите, что газ постоянно сухой.
GASPAR
Цитата(maximys99 @ 28.11.2009, 16:43) *
газификация посёлков средним давлением с установкой многочисленных домовых ГРПШ - ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!


Плюсы бесспорно есть: более стабильное давление во внутридомовой системе перед приборами, уменьшение диаметров распределительных и подводящих газопровдов. Но и минусы тоже- ЭКСПЛУАТАЦИЯ множества этих ГРПШ (нашего российского производства), особенно в морозы. Эксплуататоры - ответьте плиз: прав я или нет. Другое дело, если установлен импортный регулятор типа Fiorentini или Tantarini.
виталий-мегион
Можно ли использовать обогрев шкафов типа ОША-2 (взрывозащищеный)
atochil
Цитата(GASPAR @ 28.11.2009, 20:44) *
ГРПШ (нашего российского производства), особенно в морозы. Эксплуататоры - ответьте плиз: прав я или нет.


За 10 лет эксплуатации 20-ти домовиков в нашей РЭГС особых проблем не было, особенно в сильные морозы. Для регуляторав проблемы, когда около 0.
В настройки отсечки - проблемы в удержании штока клапана штоком взводной пробки. Приходится это учитывать и настраивать отсечку, удерживая пробку рукой.
Serg_PK
[quote name='виталий-мегион' date='28.11.2009, 22:10' post='459799']
Может быть причиной отключений морозы. До -30 работает отлично с выше каждые сорок минут отключается.

Анализируй всю систему: какой максимальный расход газа, макс производительность ШРП, сколько потребителей на этом ШРП. Вот не помню настраивается или нет этот регулятор на срабатывание по нижнему пределу - проверь. Я думаю он отключается когда расход газа превышает его максимальную производительность (- 30 это уже круто) все котлы включаются давление резко падает и ... рраз и тишина...
Ильдар
Я тоже думаю что возрастает потребление и чпок! Может начинается раскачка и регулятор несправляется.
LevaK
Сколько домов запитано от шкафа?
виталий-мегион
От одного ГРПШ-10м запитано 5 индивидуальных домов
виталий-мегион
Пробовали запускать все котлы одновремено вручную, потребление возростало по максимому ГРПШ не отключалось. Обычно отключается вечером или ночью ниже -30. Днем тоже мороз но солнце греет на ящик и не чего не отключается. Может резинки замерзают.
Газовик
Если все же отключение происходит из за низкой температуры, то необходимо предусмотреть возможность обогрева шкафа.
GASPAR
Цитата(виталий-мегион @ 30.11.2009, 18:23) *
От одного ГРПШ-10м запитано 5 индивидуальных домов


Вопрос в догонку: второй ГРПШ-10м стоит на резерве, или байпасом балуетесь?
виталий-мегион
Цитата(GASPAR @ 30.11.2009, 22:21) *
Вопрос в догонку: второй ГРПШ-10м стоит на резерве, или байпасом балуетесь?


Один ГРПШ-10м стоит на пять домов (пять котлов). Какой можно использовать подогрев.
GASPAR
huh.gif
Цитата(виталий-мегион @ 30.11.2009, 20:52) *
Один ГРПШ-10м стоит на пять домов (пять котлов). Какой можно использовать подогрев.


Я это к тому, что кто ставил, нарушил требование ПБ 12-529-03, об наличии байпаса или резервной линии редуцирования второго регулятора (ГРПШ). Я бы не мучался с обогревом, а поставил вторую линию с регулятором давления FE-25 (Fiorentini).
Serg_PK
Цитата(виталий-мегион @ 30.11.2009, 21:35) *
Пробовали запускать все котлы одновремено вручную, потребление возростало по максимому ГРПШ не отключалось. Обычно отключается вечером или ночью ниже -30. Днем тоже мороз но солнце греет на ящик и не чего не отключается. Может резинки замерзают.

Все правильно! При максимальном расходе через узкое седло клапана проходит большой объем газа, на улице итак -30, при дросселировании газ еще больше охлаждается мембрана подмерзает, образуется наледь на седле и .... рраз и тишина. И еще: выход с ШРП 20 мм когда враз все котлы включаются мне кажется давление должно опрокинуться почти до нуля. Меняй ШРП.
LevaK
Это получается около 17кВт на один дом. Если суммарной мощности больше 83кВт то превышается расход по редуктору и он выключается.
Думаю, надо менять редуктор на больший. Эти ГРПШ вроде есть с редукторами на 20м3/час.
atochil
Уважаемые, ГРПШ -10МС при Р вх.=0,6 МПа - 60-80 куб м/час!. У меня на хлебозаводе такой шкаф при вх. 0,25МПа обеспечивает без проблем 3 печи с 8-ми кубовым часовым расходом и 2 отопительных котла по 50 квт. А это 34 куб м/час.
виталий-мегион
Сегодня на улице -41 градус. ГРПШ кое как взводятся. Приобрели обогрев ОША-2 будем экспериментировать.
LevaK
Цитата(atochil @ 1.12.2009, 17:11) *
Уважаемые, ГРПШ -10МС при Р вх.=0,6 МПа - 60-80 куб м/час!. У меня на хлебозаводе такой шкаф при вх. 0,25МПа обеспечивает без проблем 3 печи с 8-ми кубовым часовым расходом и 2 отопительных котла по 50 квт. А это 34 куб м/час.

Посмотри здесь...http://www.punktgaza.ru/catalog/grpsh/sinle-line/grpsh-10ms/
Serg_PK
Цитата(виталий-мегион @ 1.12.2009, 21:26) *
Сегодня на улице -41 градус. ГРПШ кое как взводятся. Приобрели обогрев ОША-2 будем экспериментировать.

Херасе, -41!!! А как работают другие ШРП десятки?
atochil
Цитата(LevaK @ 1.12.2009, 21:58) *
Посмотри здесь...http://www.punktgaza.ru/catalog/grpsh/sinle-line/grpsh-10ms/


Посмотри здесь- http://www.gazovik-gas.ru/catalogue/gpu/singleline/001/
Мы эти юзаем.

виталий-мегион, мы эксплуататоры в сильные морозы на проблемных регуляторах используем нагревательную ленту на 220в, она не нагревает регулятор выше 30 градусов. А еще раньше обматывали такой лентой оборудование головок емкостей.
мастер СПГ
Цитата
мы эксплуататоры в сильные морозы на проблемных регуляторах используем нагревательную ленту на 220в, она не нагревает регулятор выше 30 градусов.


сделай так и проблемы отпадут............. smile.gif Это я как "эксплуататор" тебе советую..... clap.gif
останется только вопрос где поближе запитать 220вольт......... ohmy.gif и кто будет за это платить....
atochil
Цитата(мастер СПГ @ 16.12.2009, 23:39) *
сделай так и проблемы отпадут............. smile.gif Это я как "эксплуататор" тебе советую..... clap.gif
останется только вопрос где поближе запитать 220вольт......... ohmy.gif и кто будет за это платить....


1. Проектом обычно заложено освещение ШРП- опора со светильником на нормированном расстоянии от ШРП.
2. Мощность ленты -50вт.
3. Платить и подводить фазу- владелец сего имущества.