Цитата(Сантехник2008 @ 30.11.2009, 16:17)
Хорошенькую вы систему проектируете, если на 150 трубу не хотите ставить КСК. Кто же ее примет? Ладно, к вопросам.
не понял, чем это 150 труба так отличается от других? И почему не примет?
Цитата
1. Если давление в сети будет чуть больше, то заслонка вскроется, но сигнал пожар не будет выдан, почитайте о принципе работы КСК и о его комплектности!
я читал, а вот вы читали не внимательно, я про это и писал в п.1 и 2.
Цитата
2. А причем здесь сигнализатор давления, можно сформировать сигнал на соленоидный клапан (точнее задвижку при таком диаметре) от извещателей системы АПС (дымовых к примеру).
а что по вашему выдает "сигнал на пожар"? Я считаю что именно сигнализатор давления. Остальное вообще не в тему.
Цитата
3. Обязательно, главное что бы повышения давления в городской сети были плавными!
главное, чтобы давление выровнялось.
Цитата
4. Говорю же, почитайте про принцип действия КСК и его назначение. Да.
Читал. Потому и пишу. (и прекратите тыкать меня носом в мою некомпетентность, вы тут еще ничего не написали, чего бы я не знал и не указали мне на мои ошибки)
Цитата
5. Нет. Сработает, только инерционность системы может быть меньше или не обеспечится заданная интенсивность.
Если из оросителя капает - это не сработало (про интенсивность).
Если сработало , но с опозданием и уже все сгорело, это
высокая иннерционность.
Цитата
1. А ложное срабатывание в следствии разбития спринклера персоналом или еще кем?
это не зависит от того, как устроен узел управления.
Цитата
2. А так же ложное срабатывания в следствии увеличения/уменьшения давления в городе? Ведь СПЖ чувствительнее!!!
а при чем тут давление? СПЖ реагирует на расход!
Цитата
3. А вода и при КСК в любом случае пойдет.
Согласен, но см.п.6 (у вас он 5).