Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: гнутые отводы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
dmivic
уважаемые коллеги, кто знает до какого диаметра можно гнуть трубу? У нас (в Якутске) в принципе раньше до до 90-х годов гнули и трубу даже 50 диаметра, как в подземном варианте так и в надземном, ссылаясь на тотальный дефицит отводов. В данное время этого не делают но, хотелось бы ссылку на официальные источники(до какого диаметра можно гнуть трубу)? Помниться где то я читал давным давано, что разрешается гнуть трубу в трубогибах, но без образования гофр и эллипсности, но где это прочитал уже найти не могу. Хотелось бы знать а как обстоят дела, в ваших регионах? иной раз смотришь фильмы которые снимают в питре или в москве так иногда замечаешь что и 80 диаметр загнут на фасаде здания.
utilizator
Вообще гнуть не разрешено.
В газе.
Но.....есть в нашем деле и недоработки.............
Видел всякое. Песком набил и поехали......
Документа про то что газовые трубы можно греть горелкой и гнуть не встречал.
Решения видел.
В жэках даже были в наборе слесаря сантехника трубогибы (для холодной гибки) и обрезное устройство.
Думали на воду и т.д. Использовали на все.
Чему удивляться????
Я в новых домах в Питере(был в гостях)видел газовые счетчики, расположенные прямо над газовой плитой......
Кондоминимумы называется. Что хочу, то и делаю.
А вообще, конечно, раньше были такие вот заводы (КМЗ и т.д.) которые зарабатывали на жизнь, изготавливая отводы согласно разработанной документации. Потом отдел комплектации направлял это все заказчику и.....
А вот загнуть по месту....это намного быстрее. Практика.
GASPAR
Цитата(dmivic @ 26.11.2009, 13:52) *
...гнули и трубу даже 50 диаметра, как в подземном варианте так и в надземном, ссылаясь на тотальный дефицит отводов..

Дружище, гнуть диаметр 50 не так уж и сложно. Работяги гнут без проблем на объектах. 76мм - сложнее, но при наличии определённого трубогиба возможно. Начиная с диаметра 89мм возможно и есть трубогибы, но не слышал о таковых.
GASPAR
.
GASPAR
Цитата(utilizator @ 26.11.2009, 14:29) *
Вообще гнуть не разрешено.
В газе.


Это почему же дружище? Например в СП 42-102-2004 "Проектирование газопроводов из металлических труб" очень много сказано про гнутьё, какие трубы и как допускается гнуть. rolleyes.gif
atochil
Виды стальных отводов.

Отводы стальные бывают следующих видов:

* Крутоизогнутые цельнотянутые (изготавливаются из углеродистой и низколегированной стали с углами гиба 45, 60, 90 и 180 градусов из труб методом штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику). Применяются для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора (с индексом «П» на маркировке) при рабочем давлении до 160 атмосфер при температуре от минус70 градусов по Цельсию до плюс 450 градусов по Цельсию.

Изготавливаются по ГОСТ 17375-01(типа 3D с радиусом гиба примерно 1,5Ду) исполнения 1 и 2 и по ГОСТ 30753-01 (типа 2D с радиусом гиба примерно 1Ду) исполнения 1 и 2. Исполнение 1 сделано на базе иностранных стандартов (DIN) и выпускаются в России в основном диаметры от 21,3 мм до 48,3 мм. Исполнение 2 — наиболее часто используемые. Хотя в ГОСТах заложены все типоразмеры, в России по ГОСТ 17375-01 отводы изготавливаются диаметром от наружного диаметра 32 мм до 426 мм. Если нужен отвод с подобной геометрией диаметром выше 426, то обычно (исходя из условий эксплуатации) применяют отводы штампосварные (ОКШ) или сварные секционные (ОСС), а по ГОСТ 30753-01 изготавливаются диаметром 530, 630, 720, 820. Также крутоизогнутые отводы изготавливаются по ОСТ 34.10.699-97 (для ТЭЦ и атомной промышленности из черных сталей), по ОСТ 34.10.418-90 (для ТЭЦ и атомной промышленности из нержавеющих сталей), а так же по различным ТУ (каждый производитель регистрировал свое после развала СССР) с геометрией по ГОСТ 17375-01 из нержавеющих сталей.

* Штампосварные крутоизогнутые (для магистральных и промысловых трубопроводов диаметрами от 219 до 1420 мм на рабочее давление до 100 атмосфер для объектов нефтяной и газовой промышленности). Изготавливаются по ТУ 102—488-95. Радиус гиба примерно 1,5Ду. Так же есть ряд ТУ на базе этого, разработанный некоторыми предприятиями.

* Отводы сварные секционные изготавливаются ОСТ 34.10.752-97 (с радиусом гиба 1Ду и 1,5Ду), из углеродистых и низколегированных сталей для теплосетей и тепловых электростанций под углом 15, 30 ,60 ,90 градусов на рабочее давление до 25 атмосфер при рабочей температуре дл 200 градусов по Цельсию, различные ТС (в частности ТС 583, разработанные на базе ОСТа 34.10.752-97) диаметром от 108 до 1620 мм, ОСТ 36-21-77 диаметрами от 500 до 1420 мм и ОСТ 36-42-81 диаметрами от 14 до 426 мм (с радиусом гиба 1,5Ду) из углеродистых сталей, предназначенных для строительства трубопроводов, на которые распространяется правила Госгортехнадзора на давление до 25 атмосфер с температурным диапазоном от минус 30 до плюс 300 градусов по Цельсию на предприятиях химической, нефтехимической, металлургической, пищевой, легкой и других отраслей промышленности. Так же отводы сварные секционные могут изготавливаться по другим документациям (ТУ 102—488-95, ТУ 51-29-81, по чертежам заказчика, по типу ОСТ 34.10-752-97, по типу ОСТ 36-27-77 из черных и нержавеющих сталей).

Разновидности гнутых отводов.

Отводы гнутые бывают холодногнутыми, которые изготавливаются по ГОСТ 24950-81 с большим (от 15 м.) радиусом гиба и горячегнутыми, которые изготавливаются по ТУ 10-488-95, ТУ 51-515-91, и по другим более специфичным ОСТам и ТУ с радиусами гиба от 1,5 до 6 Ду

Так же существует довольно много других стандартов, по которым изготавливаются отводы, но они более специфичны, и разработаны для применения в достаточно узких отраслях промышленности или отдельными предприятиями для своей продукции.

Не мое, взято http://ost.3dn.ru/forum/16-97-1
Кстати-Нажмите для просмотра прикрепленного файла
nurms
а для компенсаторов, какие лучше применять?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.