proektgroup
24.11.2009, 9:15
Помогите, пожалуйста! Напорная канализация по проекту пересекает газопроаод по углом 45 градусов.
Водоканал согласовал, а газовики нет, просят пересечь по 90 градусов.
Где можно прочитать под каким углом модно пересекать.
proekt-gaz
24.11.2009, 9:50
На какой глубине?
Вообще документ - СП 42-101-2003, но там я не нашел под каким углом можно пересекать газопровод и канализацию. Есть только расстояния в свету и требования к футлярам. Поэтому думаю газовщики придумали по поводу 90°. Даже автодороги написано что можно под углом 60° при соответствующем обосновании. Пусть пишут отказ со ссылкой на соответствующий нормативный документ.
Да нигде не написано, не встречал. Если пересекающиеся газопровод и напорная фекалия малого диаметра (до 200мм) и неглубокого заложения (до 1,5-2,0 метров), то как правило никаких великих проблем в случае аварийных раскопок не получится. С другой стороны, кто первый встал, того и тапки. Если газопровод уже лежит, то пересечение в охранной зоне этого газопровода должны согласовываться с экплуататорами, а значит они могут потребовать всякое, порой и черезчур лишнее.
Есть разъяснение Саратовского ГИПРОНИИ газа по этому поводу. Там написано все четко.
Цитата(gorgas @ 26.11.2009, 21:00)
Есть разъяснение Саратовского ГИПРОНИИ газа по этому поводу. Там написано все четко.
Дружище, может скинешь ссылочк или выложишь это разъяснение? А то обтекаемо как-то.
Ссылок нет. Этим документом со мной поделился эксперт, у которого прохожу ЭПБ. Я сейчас не дома, а в другом городе. Как буду дома скину сюда.
Выкладываю обещанную бумажку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.