Tolik84
Находил расстояние до кабелей связи от настенного газопровода, 0,5 м.
Интересует от силовых кабелей.

Ситуация возникла следующая, на кронштейнах настенного газопровода проложен кабель (свиду силовой), требуется написать письмо с ссылками на нормативный документ, чтобы убрать данный кабель. Или в зависимости от требований сделать с ним что-либо...
Сергей В.
Для защиты силового кабеля от газопровода ПУЭ России регламентирует:
Цитата
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Tolik84
Спасибо Сергей В. но это относится к открытым электропроводкам внутри помещений.
А в данном случае наружная проводка (настенная).

Спасибо Сергей В. но это относится к открытым электропроводкам внутри помещений.
А в данном случае наружная проводка (настенная).
NataRu
В 6 издании ПУЭ был хороший пункт:
"7.3.121. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ помимо кабелей, предназначенных для собственных нужд (для управления задвижками трубопроводов, сигнализации, диспетчеризации и т.п.), допускается прокладывать до 30 бронированных и небронированных силовых и контрольных кабелей, стальных водогазопроводных труб с изолированными проводами.

Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в стальных коробах.

Бронированные кабели следует применять в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках, не распространяющих горение. Рекомендуется эти кабели выбирать без подушки. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами.

Строительные конструкции эстакад и галерей должны соответствовать требованиям гл. 2.3.

При числе кабелей более 30 следует прокладывать их по кабельным эстакадам и галереям (см. гл. 2.3). Допускается сооружать кабельные эстакады и галереи на общих строительных конструкциях с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ при выполнении противопожарных мероприятий. Допускается прокладка небронированных кабелей."
7-е издание эту тему, кажется, не задело, может быть можно применить по 6-му?