Цитата(seremba @ 12.11.2009, 8:41)
... Можно ли отбор импульса для регулятора давления выполнить на вертикальеом участке? В паспорте говорится просто, что "импульсный трубопровод приварить на расстоянии не менее 5 Ду к выходному трубопроводу наибольшего диаметра за пределами пункта". ...
Приварить к вертикальному можно. Но, дружище, учти тот факт, что указанные 5*Ду - это минимальная длина прямолинейного участка от последнего сопротивления, где поток газа движется спокойно, без завихрений. То есть, после шва приварки отвода 90град (сопротивления) должен быть вертикальный участок примерно 6 Ду, куда на расстоянии 5 ду от шва отвода вваривается импульс.
Замудрил я