Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сборник конденсата
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ВалентинаЕ
В газопроводе высокого давления начал образовываться конденсат на входе в ГРПШ после морозов. Кто-нибудь производит сборники конденсата на высокое давление, диаметр трубы 159мм.
Где можно что-либо посмотреть? С чем это может быть связано кроме повреждения на газопроводе?
Gazovik
Конденсата много?
Юкка
Достаточно, что бы вдруг!!! возникла такая проблема - они каждые два дня откачиват конденсат, а когда монтажники сделали замену куска трубы на больший деаметр, то конденсата не было.
С ВалентинойЕ работаем в одной организации.
147369
Кондесатосборники на высокое давление серия 5.905-25.05 (2005) Оборудование, узлы и детали наружных и внутренних газопроводов - но врядли нужен.
Насчет конденсата - причина образования качество подготовки газа на ГРС. Все решается отбором проб на выходе на влагосодержание и контроль температуры. Теоретические вопросы борьбы см. литературу по маг.газопроводам и ГРС.
ivm
место входа в грпш - переход земля-воздух? в смысле труба выходит из земли, дальше отвод, потом вход в грпш, так? если имеет место именно такой случай, то имеет место "искуственная точка росы" те относительно теплый газ выходя из земли попадает на холодные (промороженные стенки) и выпадающая вода+всякая гадость намерзает на стенки. запросто перемерзает труба до нулевого проходного сечения. имеет занчение и расход, на большом расходе явление не так выражено. уверен в теплое время - труба будет сухой. выход - теплоизоляция трубы (можно, даж нужно замостырить греющий кабель) и в самом грпш почаще стравливаться с входного фильтра. кста не помешает озаботиться и оборгевом самого шкафа в особенности фильтра и непосредственно регуляторов или хотябы их клапанов.
>Насчет конденсата - причина образования качество подготовки
>газа на ГРС. Все решается отбором проб на выходе на
>влагосодержание и контроль температуры
ниче то не решит. ну предъявите вы претензии межрегионгазу и че? те вам скажут: "у нас все нормально, в пределах норм, если что то не устраивает - ищите другого поставщика." на грс газ чистят, одорируют, редуцируют. организовать осушку там в принцыпе нереально (не примомню установак осушки с более менее серьезной пропускной способностью).
ivm
кста, совсем забыл...
тут юкка упоминал про некий ремонт после которого и возникла проблема. в связи с тим - проводились ли гидроиспытания после ремонта? или был "гарантийный стык".
Guest
Цитата
ниче то не решит. ну предъявите вы претензии межрегионгазу и че? те вам скажут: "у нас все нормально, в пределах норм, если что то не устраивает - ищите другого поставщика." на грс газ чистят, одорируют, редуцируют. организовать осушку там в принцыпе нереально (не примомню установак осушки с более менее серьезной пропускной способностью).

Все решается не осушкой а вводом метанола, подготовку газа в том числе и удаление влаги осуществляется на промысле, но как правило на этом экономят, как и на подогреве газа на ГРС. Кроме того стояк газа при выходе из земли заключен в футляр так что непосредственного контакта земли с трубой со слоем самого холодного грунта не происходит.
ivm
Цитата
Все решается не осушкой а вводом метанола, подготовку газа в том числе и удаление влаги осуществляется на промысле, но как правило на этом экономят, как и на подогреве газа на ГРС.
ввод метанола - есть средство постфактум. те если у вас есть ледяная пробка (а метанол предназначен как раз для борьбы с ними) то уничтожить ее безопасно (относительно безопасно) можно путем введения метанола в полость гп. про постоянный впрыск метанола я никогда не слышал мож вы метанол путаете с меркаптаном? если в трубе просто вода - то метанол можно хоть залиться толку - 0. простая продувка удалит воду и без спирта. а если не продуваться, то метанол смешается с водой, потом потихоньку испарится. вода останется.
вы удивитесь но очистка газа в том числе и от конденсата есть не только на промысле (видимо имеется в виду цеха подготовки и очистки газа на месторождении) но и каждые 250 км на компрессорных станциях. на этом не съэкономишь, кроме того без подогрева газа на входе в грс можно поиметь такую неприятную штуку как обмерзание регуляторов, так что с этим тоже никто не шутит (кста перед регуляторами так же стоят фильтра)

Цитата
Кроме того стояк газа при выходе из земли заключен в футляр так что непосредственного контакта земли с трубой со слоем самого холодного грунта не происходит.
вы эт от себя говорите или от лица ЮККА & ВалентинаЕ??? кста обмезнаие происходит не в месте контакта с холодным грунтом а в месте контакта с холодным воздухом.
147369
В приложении фотография ГРС с "подогревом", то что белое то лед, где его нет линия редуцирования не работает.
Guest
Цитата
ввод метанола - есть средство постфактум. те если у вас есть ледяная пробка (а метанол предназначен как раз для борьбы с ними) то уничтожить ее безопасно (относительно безопасно) можно путем введения метанола в полость гп. про постоянный впрыск метанола я никогда не слышал мож вы метанол путаете с меркаптаном? если в трубе просто вода - то метанол можно хоть залиться толку - 0. простая продувка удалит воду и без спирта. а если не продуваться, то метанол смешается с водой, потом потихоньку испарится. вода останется.

Наиболее эффективный для предупреждения гидратообразования в магистральных газопроводах метод - ввода ингибиторов в поток газа. (Метанол (наиболее удобный по свойствам), хлористый калций, диэтиеленгликоль, бутилоктан, этилкарбетол). Механизм действия их таков растворяся в воде, имеющейся в потока газа, ингибиторы синжают давление паров воды, при этом если гидраты и образуются, то при более низкой температуре. Ввод ингибиторов при уже образовавшихся гидратах снижает давление паров воды, равновесие гидраты-вода нарушается, упругость паров воды над гидратами оказывается большей, чем над водным раствором, что и приводит к их разложению.
Ингибиторы вводятся в период их возможного образования.
Guest
Осушку газа действительно осуществляют в пункте сбора и подготвке газа, как правило абсорбцией тем же этиленгликолем с его регенерацией.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.