Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СНиП как закон и для него множество "исключений"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Stone1983
Товарищи давайте общаться не стеснясь у меняч куча вопросов
Stone1983
Проблемма такова, помогите плизз, взял в руки проект у товарища газификация жилого дома, г-д с/д выходит из земли на углу здания и нет чтобы сразу на ШРП так он еще проходит по стене жилого здания (средним давлением) метра 4 цельнотянутой трубой. Вопрос таков а можно ли так. По снипу вроде бы и можно если давл в г-де до 0,3 МПа но при степ огнестойкости здания 3-3А. И что такое степень огнестойк здания и как ее расчитаь???????????
Proleg
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, таблица 4
Леха 83
Возможно прошли трубой ещё несколько метров из-за того что при установке ГРПШ есть свои нормы СНиП 42-01-2002 расстояние от ШРП установленного на наружной стене здания до проемов должно быть не менее 1м.
seremba
Можно,согласно СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы п.5.3 табл. 3 п.3
Stone1983
Спасибо Всем за ответы, а скажите пжалуста газопровод подземный ПЭ низкого давления расстояние при прохождении вдоль фундамента здания 2 метра (от фундамента), а слышал ли кто нить про расстояние 1 метр (знакомый утверждает что есть такое в Осте????????????
мурад
открываеш ОСТ в эл.виде, задаешся поиском 1, и везде где эта цифра она покажет
так вот там нет таких расстояний и не может быть, потомучто ТАМ нормы только по ЭКПЛУАТАЦИИ
Heater
Цитата(Stone1983 @ 8.10.2009, 18:43) [snapback]442382[/snapback]
Спасибо Всем за ответы, а скажите пжалуста газопровод подземный ПЭ низкого давления расстояние при прохождении вдоль фундамента здания 2 метра (от фундамента), а слышал ли кто нить про расстояние 1 метр (знакомый утверждает что есть такое в Осте????????????


Допускается уменьшение нормативного расстояния до 50% при увеличении коэф-та запаса прочности трубы.
GASPAR
Цитата(Heater @ 9.10.2009, 20:54) [snapback]442790[/snapback]
Допускается уменьшение нормативного расстояния до 50% при увеличении коэф-та запаса прочности трубы.

Ну здрасте, товарищч blink.gif . Где энто прописано, то?. Для газопровода низкого давления этот коэффициент всегда за сотню зашкаливает, куда уж больше то увеличивать? Коэффициент напрямую зависит от давления, SDR и MRS. Стеснёнка то тут причем?. biggrin.gif . Можно уменьшить расстояние до 1 метра, только футлярчик одеть на газопровод (можно и полиэтиленовый).
Heater
Цитата(GASPAR @ 9.10.2009, 23:01) [snapback]442808[/snapback]
Ну здрасте, товарищч blink.gif . Где энто прописано, то?. Для газопровода низкого давления этот коэффициент всегда за сотню зашкаливает, куда уж больше то увеличивать? Коэффициент напрямую зависит от давления, SDR и MRS. Стеснёнка то тут причем?. biggrin.gif . Можно уменьшить расстояние до 1 метра, только футлярчик одеть на газопровод (можно и полиэтиленовый).


Это написано у нас в УССР clap.gif . Но т.к. ТУ на трубы одни для всех, я думаю в РСФСР тоже допускается нормами менять расстояния. И давление газа у нас общее, только цена, понимаешь, разная. clap.gif