Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ГРПШ в точке подключения к существующему
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Инженер
Здравствуйте. Подскажите кто знает, на каком расстоянии расположить отдельностоящее проектируемое ГРПШ от точки врезки.
Patorok
Цитата(Инженер @ 8.9.2009, 15:09) [snapback]432352[/snapback]
Здравствуйте. Подскажите кто знает, на каком расстоянии расположить отдельностоящее проектируемое ГРПШ от точки врезки.

Исходя из нормативных расстояний от подземного газопровода до фундамента ГРПШ.
Сан Саныч
rакое давление в точке врезки среднее или высокое? bestbook.gif
LevaK
Цитата(Patorok @ 8.9.2009, 15:14) [snapback]432356[/snapback]
Исходя из нормативных расстояний от подземного газопровода до фундамента ГРПШ.

А что, есть такая норма? Ссылочку пожалуйста!
Инженер
Цитата
rакое давление в точке врезки среднее или высокое?


Давление в точке врезки 0,4 МПа, газопровод имеет статус высокого.
мурад
ни на каком расстоянии, только исходя из условия удобство монтажа, и обслуживания, как самого ШРП,так и газопровода к которому он подключается
Patorok
Цитата(LevaK @ 9.9.2009, 0:44) [snapback]432531[/snapback]
А что, есть такая норма? Ссылочку пожалуйста!

newconfus.gif
Вы меня пугаете, уважаемый земляк и коллега, скажите, что пошутили.
СНиП ІІ-89-80 Таблица 9. (это если прокладка по територии пром. предприятий).
Инженер
Нет, точка врезки находится на территории поселения с жилыми одноэтажными домами, в черте города. Гос.эксперт сделал замечание, что в этом случае подземка высокого давления из ПЭ труб не подходит, а чтобы все-таки выполнить газопровод из ПЭ необходимо снизить давление хотя бы до среднего. Тут и возник вопрос на каком же расстоянии от существующего газ-да установвить ГРПШ.
Patorok
Цитата(Инженер @ 9.9.2009, 10:40) [snapback]432671[/snapback]
Нет, точка врезки находится на территории поселения с жилыми одноэтажными домами, в черте города. Гос.эксперт сделал замечание, что в этом случае подземка высокого давления из ПЭ труб не подходит, а чтобы все-таки выполнить газопровод из ПЭ необходимо снизить давление хотя бы до среднего. Тут и возник вопрос на каком же расстоянии от существующего газ-да установвить ГРПШ.

Тогда на Украине было бы 7 м согласно Д БН 360 - 92, Приложение 8.1. Эксперт прав. Высокое давление в полиэтилене по заселённым териториям транспортировать к сожалению запрещено.
LevaK
Подкалываете? Есть п.4.12 ДБН В.2.5-20-2001.
Инженер
Спасибо. Получается, что берется нормированное расстояние от фундаментов зданий и сооружений до подземных сетей (в моем случае это существующий газ-д в.д.) согласно табл. 14* СНиП 2.07.01-89*?
Patorok
Цитата(LevaK @ 9.9.2009, 10:52) [snapback]432680[/snapback]
Подкалываете? Есть п.4.12 ДБН В.2.5-20-2001.

И что? Этот пункт как раз и ссылается на ДБН 360 и ДБН Б.2.4-1

Цитата(Инженер @ 9.9.2009, 10:58) [snapback]432682[/snapback]
Спасибо. Получается, что берется нормированное расстояние от фундаментов зданий и сооружений до подземных сетей (в моем случае это существующий газ-д в.д.) согласно табл. 14* СНиП 2.07.01-89*?

clap.gif
LevaK
4.12 Минимальные расстояния (в свету) газопроводов до подземных инженерных сетей, зданий и сооружений следует принимать в соответствии с требо¬ваниями ДБН 360 и ДБН Б.2.4-1. Указанные расстояния от зданий ГРП до вхо¬дящих и выходящих газопроводов не нормируются.
...

Я это имел ввиду.
Patorok
Цитата(LevaK @ 9.9.2009, 12:08) [snapback]432716[/snapback]
4.12 Минимальные расстояния (в свету) газопроводов до подземных инженерных сетей, зданий и сооружений следует принимать в соответствии с требо¬ваниями ДБН 360 и ДБН Б.2.4-1. Указанные расстояния от зданий ГРП до вхо¬дящих и выходящих газопроводов не нормируются.
...

Я это имел ввиду.

А при чём тут входящие и выходящие газопроводы? Аскера интересует расстояние до точки врезки, т.е. до существующего газопровода высокого давления.
мурад
какие расстояния от г-да?
эти метры для паралельной прокладки, когда приближение можно очень меньше
газопроводы от фундаментов отодвигают в случае утечки (чем больше давление в газ-де, тем больше проникновение его в поры почвы и грунта
(2-4-7-10м),
столбчатый фундамент ШРП ни как не влияет на опасность газ-да, оба они опасные объекты одной сути
кроме того просадка фундамента(гипотетически) не повлиет на деформацию газ-да, так что
(только исходя из условия удобство монтажа, и обслуживания, как самого ШРП,так и газопровода к которому он подключается)
посмотрите литературу и прочии серии
Patorok
Цитата(мурад @ 9.9.2009, 15:44) [snapback]432853[/snapback]
какие расстояния от г-да?
эти метры для паралельной прокладки, когда приближение можно очень меньше
газопроводы от фундаментов отодвигают в случае утечки (чем больше давление в газ-де, тем больше проникновение его в поры почвы и грунта
(2-4-7-10м),
столбчатый фундамент ШРП ни как не влияет на опасность газ-да, оба они опасные объекты одной сути
кроме того просадка фундамента(гипотетически) не повлиет на деформацию газ-да, так что
(только исходя из условия удобство монтажа, и обслуживания, как самого ШРП,так и газопровода к которому он подключается)
посмотрите литературу и прочии серии

Ну, если абстрагироваться от норм, то я с Вами согласен на 99.9% (есть ещё сомнения по поводу обслуживания газопровода, если фундамент заложить ПРЯМО над ним). Но к сожалению, фундамент он и в Африке фундамент и если его не подвести под пункт "фундаменты ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог", то пожалуйте 7 м и точка.
GASPAR
Цитата(Patorok @ 9.9.2009, 16:32) [snapback]432874[/snapback]
Ну, если абстрагироваться от норм, то я с Вами согласен на 99.9% (есть ещё сомнения по поводу обслуживания газопровода, если фундамент заложить ПРЯМО над ним). Но к сожалению, фундамент он и в Африке фундамент и если его не подвести под пункт "фундаменты ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог", то пожалуйте 7 м и точка.

Дружище Паторок, не в обиду прими, но тут спутано Ж... с П.... Нормативы енти (2,4,7м) сделаны исходя из того, чтобы при разрыве газопровода:
- во первых газ не попал в пустоты подвалов и цокольных этажей зданий и сооружений,
- а во вторых, что при этом разрыве соблюдались кое-какие минимальные условия рассеивания газа, опять же без вероятности попадания взрывных концентраций в пустоты зданий и сооружений.
Как к этой норме относится фундамент ШРП, установки систем газоснабжения, я ума не приложу. Например газопровод давлением до 0,6 МПа можно по нормативу прокладывать на растоянии 1 метр подземно от опоры низковольтной линии электропередач, т.есть от основания сооружения. А что бы газопроводу высокого давления залезть к примеру на фундамент опоры из подземного положения - тоже нужно 7 метров выдерживать?

Цитата(Инженер @ 9.9.2009, 10:40) [snapback]432671[/snapback]
Нет, точка врезки находится на территории поселения с жилыми одноэтажными домами, в черте города. Гос.эксперт сделал замечание, что в этом случае подземка высокого давления из ПЭ труб не подходит, а чтобы все-таки выполнить газопровод из ПЭ необходимо снизить давление хотя бы до среднего. Тут и возник вопрос на каком же расстоянии от существующего газ-да установвить ГРПШ.


Дружище, а "пошли" вежливо эксперта. По СНиП 42-01-2002 и ПБ12-529-03 ты вполне можешь применить ПЭ трубы на территории с малоэтажной застройкой
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.