Цитата(vladun @ 28.8.2009, 20:29) [snapback]428866[/snapback]
Как такового нет понятия, т.е. точной температуры, а отключать насос нужно когда сопротивление термистора с 200-300 Ом "прыгнет" за 2 кОм - это резкий скачок, который измерить невозможно.
Учтите, что измерение проводится при подаче напряжения на термистор не более 1.5 В, иначе он выйдет из строя. Такие мои данные.
А впрочем вот:
...
этот "документик", свернутый до размера спичечного коробка, лежит в борно каждого насоса, оснащенного РТС защитой. В данном случае был насос CR15-4, 3x400V, 4 kW.
Точно так, температуру знать не обязательно - об этом позаботился производитель эл.двигателя, установив соответствующий термистор.
Согласно приведенному выше стандарту сопротивление меняется скачком до 4 кОм при T+15k.
Про 1,5 В Вы погорячились - в приложенном Вами документе речь идет об измерениях сопротивления на 1,5 В - про выход из строя ни слова. Тот же стандарт определяет макс. напряжение для термистора - 30 В, а характеристики приводит при 2,5 В.
Цитата(Itez @ 28.8.2009, 21:02) [snapback]428883[/snapback]
Т.е. в номинальном режиме 200-300Ом, а в случае его "перегрева" сразу 2кОм? Я уже обрадовался по предыдущему мануалу что до 2,5В, у меня контроллер на входах имеет 2,4В... Похоже пролетаю я и ридетспя их блочок ставить...
Так что не парьтесь, Itez.
Цитата(vladun @ 28.8.2009, 21:37) [snapback]428905[/snapback]
1) Точно так !
2) Попробуйте поставить делитель како-нить.
см. выше