zvvital
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Можно ли найти какой-нибудь электрический конвектор с высокой степенью защиты для установки в помещение открытого душа? Или какое другое оборудования для электроотопления.
jota
Есть электрические полотенцесушители, а ещё греющий пол кабелем
exelente
Крайне хреново понимаю зачем в душе отопление...
Или наркоман-строитель отвел под душ помещение смежное с улицей?
Vano
Цитата(exelente @ 18.8.2009, 22:59) [snapback]424914[/snapback]
Крайне хреново понимаю зачем в душе отопление...
Или наркоман-строитель отвел под душ помещение смежное с улицей?

а каким макаром Вы обеспечите номативные 25 градусов, обычно это делается полотенцесушителем.
В АБК при заводах встречаются полы на грунте, безчердачные здания, это я о теплопотерях.
zvvital
Цитата(exelente @ 18.8.2009, 22:59) [snapback]424914[/snapback]
Крайне хреново понимаю зачем в душе отопление...
Или наркоман-строитель отвел под душ помещение смежное с улицей?

Старое здание, делалась реконструкция. Как не странно душевые находятся в угловом помещении смежным с улицей. Заказчик захотел электроотопление вместо водяного существующего, перепланировку делать не пожелал... Хозяин-барин, а вот что мне делать даже не знаю.
Теплопотери в помещении к тому же составили порядка 2,5кВт
exelente
Цитата(zvvital @ 18.8.2009, 23:25) [snapback]424928[/snapback]
Старое здание, делалась реконструкция. Как не странно душевые находятся в угловом помещении смежным с улицей. Заказчик захотел электроотопление вместо водяного существующего, перепланировку делать не пожелал... Хозяин-барин, а вот что мне делать даже не знаю.
Теплопотери в помещении к тому же составили порядка 2,5кВт


Тогда соболезную, но окромя варианта от jota ничего не придумаешь. Ну разве что воздушное отопление с какими нибудь веерными диффузорами. Задешево в таком экзотике ничего не будет.


Цитата
обычно это делается полотенцесушителем

Обычно это делается конвектором в раздевалке и вытяжкой из душа. Но это катит если теплопотери в ограждения незначительны. Мы не о квартире надеюсь говорим, а о душевой рыл на 10-20)))
zvvital
Что-то вроде мини-гостиницы, душевая там общая на 4 места.
exelente
Цитата(zvvital @ 19.8.2009, 0:01) [snapback]424939[/snapback]
Что-то вроде мини-гостиницы, душевая там общая на 4 места.


Это "
Цитата
а о душевой рыл на 10-20
" я для Vano говорил
Vano
Цитата(exelente @ 18.8.2009, 23:48) [snapback]424935[/snapback]
Обычно это делается конвектором в раздевалке и вытяжкой из душа. Но это катит если теплопотери в ограждения незначительны. Мы не о квартире надеюсь говорим, а о душевой рыл на 10-20)))

Про полотенцесушители я говорил действительно о квартире/гостинице/душевой на одно лицо.
Конвектор от чего запитан? если от отопления то, то месяцев 5 не работает, а 25 нужно круглый год.
Далее 20 рыл это 1500 кубов воздуха в час - не потянет конвектор - надо решать вентиляцией.
exelente
Цитата(Vano @ 19.8.2009, 0:18) [snapback]424949[/snapback]
Про полотенцесушители я говорил действительно о квартире/гостинице/душевой на одно лицо.
Конвектор от чего запитан? если от отопления то, то месяцев 5 не работает, а 25 нужно круглый год.
Далее 20 рыл это 1500 кубов воздуха в час - не потянет конвектор - надо решать вентиляцией.

От электричества естесно обычно запитан (или от ГВС wink.gif накрайняк) . Если от котельной своей здание питается, то пофик, от воды питаем. Мне все чаще такие билдин попадаются ибо контора из которой пока не сбежал котельные мучит в основном biggrin.gif
А про вентиляцию общеобменную + конвектор... (25-18)*1,2*1500/3600=3,5кВт бум еще бодаться? Нафига? cool.gif
Vano
Цитата(exelente @ 19.8.2009, 0:29) [snapback]424958[/snapback]
От электричества естесно обычно запитан (или от ГВС wink.gif накрайняк) . Если от котельной своей здание питается, то пофик, от воды питаем. Мне все чаще такие билдин попадаются ибо контора из которой пока не сбежал котельные мучит в основном biggrin.gif
А про вентиляцию общеобменную + конвектор... (25-18)*1,2*1500/3600=3,5кВт бум еще бодаться? Нафига? cool.gif

Ну если от электричества базара нет, а то от воды пытаются обычно запитать, когда она отлючена.
Но конвектор не есть хорошо - он не прогреет поступающих воздух от общееобменки - под решетку не повесить -в данном случае лучше канальный эл. калорифер.
А смысл бодаться - поговорить поспорить - вдруг чего нового узнаем.
exelente
Цитата(Vano @ 19.8.2009, 0:45) [snapback]424959[/snapback]
А смысл бодаться - поговорить поспорить - вдруг чего нового узнаем.

smile.gif

Так зачем говорите под воздуховод пихать? rolleyes.gif

Кстати канальный электрокалорифер это гуд, мне в голову как то не пришло...
Однако останется вопрос управления.
Мне кажется все таки бюджетнее в случае 3,5 кВт повесить дешовенькие электрокалориферы с термостатами на одну стену, а на противоположную стену под потолок несколько решеток. Воздух пройдет под потолком, соберет тепло от людев, догреется в зоне калориферов и обратным потоком придет к людям.

Yaushev
греющий кабель в пола закатать и никаких проблем.
marisa
Добрый день! Помогите, не знаю как выйти из ситуации. В АБК саму душевую кабинку сделали примыкающую к наружной стене, отапливаем электричеством, решили сделать теплый пол. Вопрос вот в чем, что будет со стеной душевой, как ее обезопасить от конденсата и промерзания, и надо ли? Наружняя температура самая минимальная -57. Здание блочного модульного исполнения.
jota
Цитата(marisa @ 24.5.2012, 13:45) *
Вопрос вот в чем, что будет со стеной душевой, как ее обезопасить от конденсата и промерзания, и надо ли? Наружняя температура самая минимальная -57. Здание блочного модульного исполнения.

Трапы тоже греть будете? Там быстро вода испарится со всеми последствиями....
Наружную стену надо утеплять изнутри и делать гидроизоляцию. Иначе влага проникнет в стену, потом замёрзнет и вся стена будет в трещинах и сыпаться...
marisa
Цитата(jota @ 24.5.2012, 16:46) *
Трапы тоже греть будете? Там быстро вода испарится со всеми последствиями....
Наружную стену надо утеплять изнутри и делать гидроизоляцию. Иначе влага проникнет в стену, потом замёрзнет и вся стена будет в трещинах и сыпаться...

под самим душем кабеля не будет, только открытые поверхности пола. Гидроизоляцию стены сделали.
jota
Цитата(marisa @ 24.5.2012, 15:52) *
под самим душем кабеля не будет, только открытые поверхности пола. Гидроизоляцию стены сделали.

Электрические полотенцесушители повесьте в преддушевую для доп.отопления
Стену надо было теплоизолировать, а потом гидроизоляцию....
marisa
Цитата(jota @ 24.5.2012, 16:57) *
Электрические полотенцесушители повесьте в преддушевую для доп.отопления
Стену надо было теплоизолировать, а потом гидроизоляцию....

Спасибо Вам за советы. Преддушевой нет, сразу раздевалка в соседнем помещении, она отапливается электроконвектором.. Подскажите,пожалуйста, чем лучше теплоизолировать???
Григорьева Екатерина Андре
Подниму старую тему.
Почитала переписку выше и возник вопрос: а разве по нормам можно делать электроотопление в помещении душевых? Согласно СП 60, приложение Б, пункт Б.6 в душевых возможно только водяное или воздушное отопление. В нормах, действовавших на 2009 год (на момент переписки), это тоже было так.
nick2
Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 6.3.2024, 16:28) *
Подниму старую тему.
Почитала переписку выше и возник вопрос: а разве по нормам можно делать электроотопление в помещении душевых? Согласно СП 60, приложение Б, пункт Б.6 в душевых возможно только водяное или воздушное отопление. В нормах, действовавших на 2009 год (на момент переписки), это тоже было так.

в нормальном применении любое электро... во влажном помещении должно быть через УЗО.
И электроводонагреватель в том числе.
и камин в сауне.
и просто конвектор на стене.

вот умывальная в блочно-модульном общежитии (за полярным кругом)
на улице за минус 50.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
обогревателей нет вообще.
и в душевой, насколько помню, только бойлеры стояли.
без обогревателей.
помещение было теплым за счет соседних помещений и вытяжной вентиляции для движения воздуха.
помещения в центре общежития.

но перепад температур в общаге - дикий.
комната примерно 2,5 х 5,5 м. короткая сторона выходит с окном на улицу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
на второй короткой стороне - выход в общий коридор
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
из-за плохо утепленных стыков , такая разница:
возле окна, где висит обогреватель, голова нагревалась до кипения мозгов.
возле выходной двери, в углу, лежала моя сумка вахтовая.
под сумкой образовывалась наледь-снег от конденсата из помещения.
и это на втором этаже
то есть с улицы были такие проходы, что "утепление" не спасало.
сама общага:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
инж323
Цитата(nick2 @ 6.3.2024, 17:18) *
в нормальном применении любое электро... во влажном помещении должно быть через УЗО.
И электроводонагреватель в том числе.
и камин в сауне.
и просто конвектор на стене.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если помнить, что электро теплый пол все таки не термин, а сленг( изделие само), то из за вот этого и порой перенедопонимание. Не всегда удобен теплым сам пол, да площадь стен поболе будет для размещения любого колва кабелей, особенно если этап с известной расстановкой мебели и оборудования.
А поскольку эти бытовки с фото таки временные здания и сооружения, то второе условие комфортности на них не проверяют и толщина ТИ таки и стыки(исполнение их) порой страдают и нет условия Тповерхности не ниже Тв не более, чем на 4-6 градусов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.