Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: охранная зона от газопровода (диаметр газовой трубы 159 мм) до строящегося здания?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Анна111
Добрый день! Подскажите пожалуйста сколько должно быть охранная зона от газопровода (диаметр газовой трубы 159 мм) до строящегося здания?
LevaK
А давление в трубе какое?
Serg_PK
Не путайте охранную зону газопроводов с нормативным расстоянием до зданий и сооружений. Охранная зона независимо от диаметра и давления газопровода (в насел пункте): для стального 4 метровый коридор, для п/э 5 м (ППРФ №878 от 20.11.00). Нормативные р-я по СП 42-101-2003. Успехов!
Анна111
Давление вроде как 10мПа/6 (что это за цифры сама незнаю)... говорят - давленеи высокое.
Просто, взяли зем.участок, практически построили здание, а газовики написали "не менее 20м до газовой трубы", а при замерах оказалось 13м. Вот теперь и ломаем голову, что делать? Подскажите как выйти из этой ситуации? Что бы доказать, что хотябы расстояние было метров 10.
ork
Согласно СП 42-101-2003 расстояние от газопроводов условным диаметром до 300мм до фундаментов зданий и сооружений при давлении 0,6-1,2 МПа должно быть не менее 10м. Уточните какое давление в газопроводе, и на какие нормы ссылаются ваши газовики. Мне известен случай когда было построено здание в зоне магистрального газопровода и было выдано предписание на снос здания, но предписание удалось опротестовать в суде так как газовики ссылались на газпромовские нормы, а они как выяснилось не имеют законодательной силы а носят только рекомендательный характер.
AVUS
Подскажите ещё одному малограмотному, какие требования существуют к установке запирающих устройств (кранов) на газопроводе до входа в здание, соружение?
Ситуация: в деревне проложен подземный газопровод с выходами трубы практически на тротуарах (узкая дорожка). На этих трубах на высоте не более 1м от земли установлены краны с поворотными ручками, т.е. возможность перекрыть подачу газа в дом есть практически у любого прохожего, даже ребенка. Газ пока не подключен.
Хочу заставить монтажников-строителей переделать, на какие СП, ПБ можно сослаться? Куда пожаловаться?
Tolik84
По нормам высота 1,6-1,8 дети разные бывают им высота не проблема.
У нас обычно после пуска снимают ручки управления с кранов, так что если кто перекрыть захочет то он на это идёт целенаправленно, а там и милицию можно подвязать.
А так слышал про разработки, что-то вроде съёмногоящика ставят на кран и он закрывается на специальный ключ (как у проводников в поездах), как вариант борьбы с шаловливыми ручками.
AVUS
Просто на раньше эти краны располагали практически перед входом газапровода в дом, ну или хотя бы на территории домовладения, и ответственность нес хозяин.
С таким же размещением -за пределами домовладения - не будешь ведь за всеми прохожими следить! Милицию привлечь - мысль неплохая, но как практически вы это представляете? тем более, что речь идет о деревне...
GASPAR
Цитата(AVUS @ 14.8.2009, 19:53) [snapback]423681[/snapback]
Просто на раньше эти краны располагали практически перед входом газапровода в дом, ну или хотя бы на территории домовладения, и ответственность нес хозяин.
С таким же размещением -за пределами домовладения - не будешь ведь за всеми прохожими следить! Милицию привлечь - мысль неплохая, но как практически вы это представляете? тем более, что речь идет о деревне...

Вообще-то установка кранов (точнее места установок) чётко прописана в СНП 42-01-2002. То есть в твоём случае, дружище, кран должен быть на вводе в дом, а вот на ответвлении необязателен. Что делать? Если этот кран потребовал местный горгаз, то единственный выход - попробовать обратиться в антимононопольый комитет, так как спрашивается какого х..этот кран нужен, это ведь удорожание строительства. Если всё уже сдано, подписаны договора на ограничение хоздеятельности то тогда уже смирись.. rolleyes.gif
AVUS
[size="2"]Уважаемый GASPAR!
Вот что гласят СНиП 42-01-2002:

5.1.7 Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:
- перед отдельно стоящими или блокированными зданиями;
- для отключения стояков жилых зданий выше пяти этажей;
- перед наружным газоиспользующим оборудованием;
- перед газорегуляторными пунктами, за исключением ГРП предприятий, на ответвлении газопровода к которым имеется отключающее устройство на расстоянии менее 100 м от ГРП;
- на выходе из газорегуляторных пунктов, закольцованных газопроводами;
- на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов, а при числе квартир более 400 и к отдельному дому, а также на ответвлениях к производственным потребителям и котельным;
- при пересечении водных преград двумя нитками и более, а также одной ниткой при ширине водной преграды при меженном горизонте 75 м и более;
- при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I-II категорий, если отключающее устройство, обеспечивающее прекращение подачи газа на участке перехода, расположено на расстоянии от дорог более 1000 м.

И ещё

7.9 Установку отключающих устройств следует предусматривать:
- перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
- перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
- перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
- на продувочных газопроводах;
- на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода запрещается.

Я так понимаю, что частный дом является "отдельно стоящим зданием". Подскажите, как понимать слова "перед отдельно стоящими или блокированными зданиями": каким должно быть расстояние "перед ... зданием" ? сейчас кран установлен на выведнной из-под земли трубе, расстояние от дома 5-7 м
Также растолкуйте, можно ли считать кусок газопровода от вывода из-под земли до ввода в дом (в данном случае те самые 5-7 м) "транзитным участком", на которых ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать отключающее оборудование?
И ещё "подписаны договора на ограничение хоздеятельности" - это какие договора, между кем они заключаются?
viktor_n
Цитата(GASPAR @ 14.8.2009, 22:15) [snapback]423718[/snapback]
Вообще-то установка кранов (точнее места установок) чётко прописана в СНП 42-01-2002. То есть в твоём случае, дружище, кран должен быть на вводе в дом, а вот на ответвлении необязателен. Что делать? Если этот кран потребовал местный горгаз, то единственный выход - попробовать обратиться в антимононопольый комитет, так как спрашивается какого х..этот кран нужен, это ведь удорожание строительства. Если всё уже сдано, подписаны договора на ограничение хоздеятельности то тогда уже смирись.. rolleyes.gif

Еще раз просмотрел СНП 42-01-2002 , да там конкретно записано, что кран устанавливается только на вводе в здание .