Инжир
Добрый день! Не подскажите, существуют ли какие-нибудь эскизы упругого изгиба газопровода (требует экспертиза) и с помощью какого механизма это выполняется?
мурад
достали экпертизы,
они проводят экпертизу только стадии проекной документации, а этот вопрос из раздела рабочей документации,
пусть почитают положение о гос.экпертизе(да и пром.экпертизу)
так и отвечайте "не вашего это ума дело" sport_boxing.gif
Evgkarpro
Бред какой то, трубы та какие у Вас сталь или п/э.
Инжир
трубы полиэтилен 110
147369
В вертикальной плоскости труба ложится под действием собственного веса, в горизонтальной дуга держится за счет сил трения о грунт или при маленьких радиусах за счет упора в стенку траншеи.
Как обозначается на плане и на профиле см.приложенные файлы, там хоть и сталь но для ПЭ только цифры поменьше.
Как подбираются параметры читайте здесь http://www.no-fire.ru/oil/oil_21.rar и здесь http://www.no-fire.ru/oil/oil_27.rar
Внутренний голос
Что-то типа...
ork
Честно говоря я видимо чего-то непонимаю... в СП 42-103-2003 сказано:
5.4 Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.
Достаточно четкое указание, так чего еще требовать?!
Evgkarpro
Этого и достаточно для ПЭ и делается “руками”, раньше для стали малых диаметров это делали с помощью горячего песка и трубогибами, различные гнутики, но это уже получаются отводы, а не упругий изгиб. Для больших стальных, если упругий не влазит, не запрещено устройство косых стыков.
GASPAR
Цитата(ork @ 7.8.2009, 13:17) [snapback]420719[/snapback]
...Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.
Достаточно четкое указание, так чего еще требовать?!

хочу пояснить - "НЕ МЕНЕЕ" не значит, что всегда следует принимать МИНИМАЛЬНЫЙ радиус изгиба 25хДн. Для газопроводов низкого давления по расчету на прочность при применении труб ПЭ100 SDR11 практически всегда получится значение даже меньшее чем 25хДн, а вот для газопроводов среднего и особенно высокого давления исходя из величины давления в 1-ую очередь, а также материала (ПЭ80 или 100), SDR и пучинистости грунтов может получиться минимальное значение для углов поворота и в 30 и в даже 40 наружных диаметров.
ork
GASPAR благодарю за информацию буду знать!
Victor Gusarenco
Цитата(GASPAR @ 16.8.2009, 10:48) [snapback]423982[/snapback]
хочу пояснить - "НЕ МЕНЕЕ" не значит, что всегда следует принимать МИНИМАЛЬНЫЙ радиус изгиба 25хДн. Для газопроводов низкого давления по расчету на прочность при применении труб ПЭ100 SDR11 практически всегда получится значение даже меньшее чем 25хДн, а вот для газопроводов среднего и особенно высокого давления исходя из величины давления в 1-ую очередь, а также материала (ПЭ80 или 100), SDR и пучинистости грунтов может получиться минимальное значение для углов поворота и в 30 и в даже 40 наружных диаметров.

Трубы ПЭ 80 не выдерживают тестирование на быстрое распространение трещин. Об этом все многозначительно помалкмвали,но как только появился ПЭ 100 сразу материал ПЭ 80 перестали применять.
Не понятно,почему в России и Украине это не знают.
Может из-за лобирования интересов производителей гранул заводов Буйнакска и Казани.
Относительное удлинение труб более 800% и о каком точном расчете по радиусу изгиба труб может идти речь.
Поэтому на все случаи жизни с запосом прочности 100%х10=1000 приняли норматив радиуса поворота 25 диаметров и проблема исчерпана раз и навсегда.
Почему возникают такие проблемы объясню. Люди не обучались в международных центрах и не знают всего этого.
Настоятельно рекомендовал бы всем пройти курсы обучения на заводе FRIATEC Германия и неоднократно. Желательно раз в три-четыре года.
GASPAR
Цитата(Victor Gusarenco @ 17.8.2009, 9:41) [snapback]424211[/snapback]
... о каком точном расчете по радиусу изгиба труб может идти речь.
....

Уважаемый Виктор Степанович. Расчет на прочность представлен в российском СП 42-103-2003, да и справочниках ГИПРОНИИГАЗа. rolleyes.gif