Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Круглые глушители Systemair vs Арктос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Защита от шума
Александр Васильев
Господа специалисты по шуму, помогите разобраться в вопросе, сам не акустик))

Ввиду отсутствия на складе глушителей Systemair, хочу заменить их на Арктос.

Сравнение по акустическим характеристикам:

CSA315/900 Арктос против LDC 315/900 Системайр


63 Гц Системайр - не указано
63 Гц Арктос 1Дб

125 Гц Системайр 5 дБ
125 Гц Арктос 10 дБ

250 Гц Системайр 9 дБ
250 Гц Арктос 13 дБ

500 Гц Системайр 18 дБ
500 Гц Арктос 26 дБ

1000 Гц Системайр 23 дБ
1000 Гц Арктос 32 дБ

2000 Гц Системайр 32 дБ
2000 Гц Арктос 23 дБ

4000 Гц Системайр 20 дБ
4000 Гц Арктос 21 дБ

8000 Гц Системайр 18 дБ
8000 Гц Арктос 19 дБ


Арктос выигрывает во всех номинациях кроме 2000 Гц.

О чем это говорит, уважаемые спецы, поясните плз?





SanjaICH
Sam ne spez, no ti sam po moemu otvetil)) gde oni proigrivaut, ya tak ponimau chto glushitel podbiraetsya k kazhdomu konkretnomu sluchau, sebe ya dopustim podbiral uzhe posle zamera shuma, poetomu h.z. kuda oni tebe nuzhni, pishi konkretnej
cool.gif pardon za translit.....
ArFey
Цитата(Александр Васильев @ 23.6.2009, 15:51) [snapback]403141[/snapback]
О чем это говорит, уважаемые спецы, поясните плз?

Боюсь, что ни о чем, т.к. у Арктоса нет Евровента. А если нет его, то и веры к цифрам нет! Тем более любопытны данные по частоте 63 Гц. Насколько я знаю (по образованию не аккустик), для того, чтобы получить данные на этой частоте надо иметь очень длинную испытательную камеру. У Systemair нет, а у Арктоса есть! Чудо! Аркадий
List
Не скажу по акустике, но глядя на Системэйровский глушак - конфетка, хочется облизнуть. На наши(всех фирм-производителей!) - х------нуть по пальцам киянкой(или чем они там клепают) тому косоруком, кто это делает. С уверенностью скажу по Воздухотехнике, Бывшему Мовену, Аэропроф, Арктике, Инновент-вообще садомазоизвращение.
Bеликий
А у свегона есть евровент?
seeker
Уважаемый Александр Васильевич!
1. Нужно сравнить с характеристиками известных производителей - например TROX или Schako. Это нужно для того, чтобы убедится, что российский производитель приводит реальные характеристики.
2. А возможность замены можно проверить только по следующей процедуре
- взять частотный характеристику источника шума
- вычесть из нее частотную характеристику шумоподавления одного и второго глушителя
- посмотреть на результат, нет ли завышения по отдельным частотам
- осреднить шум по частотам после двух глушителей и посмотреть в среднем какой глушит лучше
Александр Васильев
Цитата(seeker @ 25.6.2009, 11:15) [snapback]403828[/snapback]
Уважаемый Александр Васильевич!
1. Нужно сравнить с характеристиками известных производителей - например TROX или Schako. Это нужно для того, чтобы убедится, что российский производитель приводит реальные характеристики.
2. А возможность замены можно проверить только по следующей процедуре
- взять частотный характеристику источника шума
- вычесть из нее частотную характеристику шумоподавления одного и второго глушителя
- посмотреть на результат, нет ли завышения по отдельным частотам
- осреднить шум по частотам после двух глушителей и посмотреть в среднем какой глушит лучше


В данный момент нет под рукуой Системайра, думаю менять на Арктос, но хочу понять адекватность замены, вот и все .. Трокс - хорошо, но дорого.

По п2. Некогда замеры и вычисления делать, увы))

Спасибо, что высказались!!!)
old patriot
Цитата
По п2. Некогда замеры и вычисления делать, увы))


Очень плохо. А потом проблемы вылазят. Экселевская табличка для оценочного быстрого расчёта всегда должна быть наготове.

--------------

Полностью согласен с уважемым Александром (seeker). smile.gif
old patriot
Вот можете использовать таблицу для этих целей. Там всё понятно без пояснений. Заполняете ячейки без заливки.

Ячейки с заливкой имеют логическую защиту от случайных изменений. Можете её снять, зайдя в меню "Проверка данных".
Собственного шума нет, поэтому иожно поставить нули, или, как в данном примере, 2 дБ по всем октавам (здесь не принципиально).
Владиcлав
Наши фирмы (и не только) имеют цену на дрова, а не реальные характеристики. Специфика выдачи всяких результатов совсем прогнила.
Кроме того, могут предсавлять одно а продавать совсем иное. Многое зависит от качества изоляции.
Третий аспект - я не видел ничего, чтобы давало оснований верить, что глушитель сможет работать более нескольких месяцев. К примеру ставим глушитель на приток приточной установке. В результате через какое-то время вата от влаги деградирует. Те данные, что даже в честных цифрах справедливы для НОВЫХ, но не для глушителей с убитой изоляцией.
ivan-l-ing
Цитата(Александр Васильев @ 23.6.2009, 16:51) [snapback]403141[/snapback]
Арктос выигрывает во всех номинациях кроме 2000 Гц.

Просто наши перепутали 1000Гц и 2000Гц, так что нам европа не указ. По спец заказу вам могут выслать каталог с уровнями шумов в соответствии с вашим запросом.
silencelab
Акустика - наука удобная. При желании можно намерить все, что хочешь. Я больше верю Systemair.
yura
По опыту могу сказать, что вместо Арктос лучше применить шумоглушители Korf (они эффективнее). Хотя Systemair я доверяю больше, но они дороже поэтому не так часто применяем.
n25
Systemair LDC нет на складе? laugh.gif

Это где же такое происходит?
Костян
Ну да у Арктоса и на вентиляторах данные по шуму ниже чем у Осберга , чудеса и только !
Ernestas
Цитата(n25 @ 2.8.2013, 22:30) *
Systemair LDC нет на складе? laugh.gif

Обуял гомерический смех? На дату взгляните. 4года, много воды утекло...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.