IgorVV
Доброго времени суток. Есть обычный коттедж в коттеджном поселке. Заказчик хочет подстраховаться от перепадов в снабжении электричество и поставить газогенератор. Располагаться он будет в котельной. Котел будет стоять атмосферный 96 кВт. (расход газа 10 м. куб/ч треб. давление 20 мбар). Газогенератор потребляет 5,1 м. куб/ч, но для нормального его функционирования требуется более высокое давление 40 мбар. Есть ли какая-нибудь приблуда, чтобы поднять давление газа для нормального функционирования оборудования?
zeman
Есть такие штуки
SerjGrey19
Это все обман газогенераторы небольших нагрузок способны работать при давлении газа 250мм.вд.ст. А для нормальной их работы необходимо про консультироваться с поставщиками либо производителями машин.
IgorVV
zeman, спасибо за интересные штуки!!!
Так вот в этом то и вся проблематика, продавец поставщик говорит, что нужно не меньше 40 мбар. Нужен нагнетатель или "турбинка".
Тут еще такой вопрос: если Заказчик при получении ТУ умолчал про данный газогенератор и получил разрешение только на атмосферный котел (96 кВт) и теперь в обход всяких согласований втыкает данную технику да еще и нагнетатель для нормальной его работы, чем все это грозит, кто и как может за такие вещи наказать? Продавцы оборудования уверяют, что так делают ВСЕ и вроде как ничего живут потихонечку!
den999
1. При первой проверке, могут обрезать газопровод за незаконную установку.
2. Газогенератор скорее всего работать не будет, так как обычно по МО давление газа не выше 200мм.
3. Например у нас в районе на них ТУ невыдают. Два года назад у меня был клиент, получил ТУ. Продавцы сказали, что генератор будет работать на низком давлении (они от части правы 400мм.вд.ст. тоже низкое), я возразил. Они пообещали наладить, в итоге генератор запустился и на 150мм.вд.ст., но как только подаешь нагрузку глохнет.
Купите лучше дизельный smile.gif
zeman
Если поставите эту "штуку" отпишитесь пожалуйста, как они работают. Я про них узнал еще лет пять назад, но применять не приходилось до сих пор. Возможно ближе к осени будет одна котельная, я уже про нее писал : http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24278&hl=
Так может в ней придется бустеры использовать, хотелось бы знать, чего от них можно ожидать.
Насчет ответственности за незаконную врезку в газопровод читайте ГК. По моему штраф в районе 20 МРОТ. Ну и естественно напишут предписание устранить и вернуть в прежнее состояние. Как быстро обнаружат - зависит от местной газовой службы. Как и то, можно ли договориться с проверяющим или нет. Зная наш бырдак, я не удивляюсь словам продавцов. Действительно поставить что то новое у нас геморрой в первую очередь из-за бумажек.
Victor Gusarenco
Цитата(IgorVV @ 18.6.2009, 15:55) [snapback]401540[/snapback]
Доброго времени суток. Есть обычный коттедж в коттеджном поселке. Заказчик хочет подстраховаться от перепадов в снабжении электричество и поставить газогенератор. Располагаться он будет в котельной. Котел будет стоять атмосферный 96 кВт. (расход газа 10 м. куб/ч треб. давление 20 мбар). Газогенератор потребляет 5,1 м. куб/ч, но для нормального его функционирования требуется более высокое давление 40 мбар. Есть ли какая-нибудь приблуда, чтобы поднять давление газа для нормального функционирования оборудования?

Кто такие газогенераторы производит?
Сбрось информацию на: friatec.md@gmail.com
NataRu
СНиП 42-01-2002 п."4.4 Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующими установками должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этих установок, указанному в технических паспортах заводов-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2."
А по табл. 2, п. 7 для жилых зданий - 0,003 МПа, т. е. 30 мбар. И 40 мбар в жилой дом газовая служба вводить не позволит - кто захочет брать на себя такую ответственность.
goroshi
Здравствуйте, у заказчика проснулись хотелки по поводу газогенератора в коттедж. На вскидку нашлись российские производители, но заказчику Российского не хочется. Пробежал по инету по импорту, но нигде не указано давление минимальное. Наши вроде от 1 кПа. Ели не сложно, подскажите плз, хотябы откуда начинать рыть.
LevaK
Цитата(NataRu @ 23.6.2009, 9:49) [snapback]402959[/snapback]
... И 40 мбар в жилой дом газовая служба вводить не позволит.

На вводе будет низкое давление!
В этом весь фокус. К агрегату подводится НД, на его выходе - СД, и оно уходит к генератору.
small
Цитата(IgorVV @ 18.6.2009, 16:55) [snapback]401540[/snapback]
Доброго времени суток. Есть обычный коттедж в коттеджном поселке. Заказчик хочет подстраховаться от перепадов в снабжении электричество и поставить газогенератор. Располагаться он будет в котельной. Котел будет стоять атмосферный 96 кВт. (расход газа 10 м. куб/ч треб. давление 20 мбар). Газогенератор потребляет 5,1 м. куб/ч, но для нормального его функционирования требуется более высокое давление 40 мбар. Есть ли какая-нибудь приблуда, чтобы поднять давление газа для нормального функционирования оборудования?


Интересно получается. Вы собираетесь поставить "приблуду" для поднятия давления перед генератором которая работает от электричества, а когда запускается генератор электричества-то и нету.
IgorVV
Цитата(small @ 14.8.2009, 10:27) [snapback]423295[/snapback]
Интересно получается. Вы собираетесь поставить "приблуду" для поднятия давления перед генератором которая работает от электричества, а когда запускается генератор электричества-то и нету.


В это время работают аккумуляторы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.