Цитата(alexius_sev @ 5.6.2009, 9:00) [snapback]396373[/snapback]
Здравствуйте, не подскажите , в каком НД можно прочесть про расстояние между баками-аккумуляторами и котельной. Заранее спасибо
В первую очередь необходимо разыскать циркулярное письмо по авариям Минэнерго СССР, в котором регламентируются мероприятия по защите зданий и сооружений от разрушения резервуаров. К сожалению под руками его нет, но поскольку мы проектируем такие резервуары давно могу со всей определенностью сказать: расстояние не регламентируется, если выдержаны следующие мероприятия 1.Резервуарный парк необходимо оградить обвалованием(земляным или из стройконструкций, рассчитанных на гидростатический напор воды при разрушении одного бака) 2.Объем запаса воды при разрушении должен полностью аккумулироваться в пределах обвалования (с устройством канализиции и желательно колодцем с арматурой за пределами ограждения) 3.Желательно обеспечить планировочные отметки резервуарного парка с обвалованием ниже окружающей планировки 4.Учесть свойства грунтов(особенно если они просадочные) и тогда определить расстояние от возможного разлива и подмачивания грунтов от существующих фундаментов зданий и сооружений