Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ТР "О требованиях пожарной безопасности"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
мурад
позравляем?
1.в цокольном этаже можно газ

п.5.44.СП 7.13130.2009 "Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 кВт и более, а так-
же теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью
до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и
подвальном этажах) отапливаемого здания.

2.нет ограничений по подключению к одному дымоходу

п5.7. Количество теплогенераторов, присоединяемых
к одному коллективному дымоходу, следует определять по расчету в зависимости от теплопроизво-
дительности устанавливаемого оборудования и климатических условий района строительства.
Газовик
Где почитать?
elena
Цитата(Газовик @ 16.5.2009, 15:34) [snapback]388579[/snapback]
Где почитать?


Думаю можно почитать здесь

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Evgkarpro
Не с чем. Поздравлять.
Регламент тут отдыхает, это же простой Свод правил, который в большей степени, просто МАКУЛАТУРА.

Даже читать не хочется,
"в цокольном этаже можно газ" какой любой и природный и СУГ, зато присутствует куча запретов, начиная от основных СНиПов.

"нет ограничений по подключению к одному дымоходу" да пожарникам это до фонаря, зато есть технологические, технические ограничения по количеству подключений.

Например, вряд ли они разрешили вводы и прокладку газопроводов или дымоходов через объемы лестничной клетки?
мурад
ссылка в теме "новые нормативные базы"

это свод правил к ФЗ!!!(а не к Снипу)
В законе о тех.регулировании сказано, что обязательными требования являются требование тех.регламентов и сводов правил(именно этих к ФЗ),
а остальные нормы действуют в части ей не противоре.....
мурад
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
О техническом регулировании
Статья 16
п.9. Национальным органом по стандартизации до дня вступления в силу технического регламента утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень национальных стандартов и (или) сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента.

В национальных стандартах и (или) сводах правил могут указываться требования технических регламентов, для соблюдения которых на добровольной основе применяются национальные стандарты и (или) своды правил.

Применение на добровольной основе национальных стандартов и (или) сводов правил является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения национальных стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия национальным стандартам и (или) сводам правил. Неприменение национальных стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.

читай. В этом случае ДОПУСКАЕТСЯ применение иных (снипы и т.д. )документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
т.е. СП к ФЗ статусом выше чем СНИП


LevaK
Цитата(мурад @ 18.5.2009, 10:57) [snapback]388890[/snapback]
...
т.е. СП к ФЗ статусом выше чем СНИП


Но так как СНиП предлагает более жесткие нормы, то придется их выполнять, что не идет вразрез с СП к ФЗ.
мурад
если жесткость нормы(сНип или иной документ) в противоречии к СП, то СП
Т.Е. Теплогенераторы можно ставить в подвале и далее,
кроме того в проекте первым делом необходимо делать ссылку на СП,а уж потом если надо, то на снип
Evgkarpro
Возможно в будущем (наверное, и в нашем) будет так, а сейчас пока, увы, НЕТ.
Руст
какие помимо указанного выше ТР существуют еще регламенты по ОПО и ГАЗУ
мурад
в проекте ФЗ О СПЕЦИАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ «О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
http://www.isci-gost.ru/index.files/48.htm
нет требований о запрете установки газоиспользующего оборудвания в подвале (кроме ГИИ)
мурад
СП 4.13130
п.5.1.11 Установка газового оборудования в помещениях общественного питания (кухнях) на объ-
ектах защиты классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3 (высотой более 10 этажей),
Ф2.1, Ф4.1 не допускается.
СНиП 42-01
Газовое оборудование - технические изделия полной заводской готовности (компенсаторы, конденсатосборники, арматура трубопроводная запорная и т.д.), используемые в качестве составных элементов газопроводов.
СНиП 31-01
7.3.6 В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка кухонных плит на газовом топливе.
СП 41-108
Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России

ВЫВОДЫ:
1. в кухне нельзя, но в отдельном помещении можно?
2. газоиспользующее оборудование можно, а газовое оборудование (кран) нельзя?
3. если раньше при согласовании с пожарниками можно было поквартиру делать свыше 10этажей, то теперь нельзя?
4. если раньше был запрет на кухню, то теперь запрет и на теплогенераторы?
тонна вопросов, как так можно делать документы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.