Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как снизить шум
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Защита от шума
Lubasha
Всем приветик!
Ситуация такая: существующий объект, поменяли вентиляционные установки, скорость в живом сечении вентиляционной решетк 16 м/с. Решетка стоит на улице и работает на выброс. В венткамере уровень шума в допустимых пределах, а на улице сильный гул. Подскажите какие меры по снижению "наружного" шума можно принять в данной ситуации.
e.o.l.
Цитата(Lubasha @ 14.5.2009, 16:23) [snapback]387894[/snapback]
Всем приветик!
Ситуация такая: существующий объект, поменяли вентиляционные установки, скорость в живом сечении вентиляционной решетк 16 м/с. Решетка стоит на улице и работает на выброс. В венткамере уровень шума в допустимых пределах, а на улице сильный гул. Подскажите какие меры по снижению "наружного" шума можно принять в данной ситуации.

а как вы определили, что в венткамере шум в "допустимых пределах"? делали замеры?
по тем исходным данным, что имеем - увеличьте размер наружной решётки, снизив скорость в живом сечении до 4-6 м/с, да и весь воздуховод от вентилятора до выброса, поставьте шумоглушитель, всё стандартно...
Lubasha
Если бы все было так легко... Дело в том что чтобы снизить скорость нужно увеличить сечение, тогда можно обойтись и без шумоглушителя... НО!!!!! нет места "на проведение этих мероприятий"... max прямой участок в который можно что-то запихнуть - это пространство от присоединения воздуховода к стене до наружной решетки (то есть ширина стены) 600 мм...
Владиcлав
Какое сечение в решетке?
4-6 это сгодится для одинарной, ежели у неё двойная, то скорость в ЖС не более 2,5м/с, при указанных Вами скоростях, особливо на 6м/с сипеть ещё может.
Сказать точнее трудно - пишите письма с указанием того, что ставили, если есть фото.

Сейчас, кстати ставлю глушак на 1,8м3/с 250С 25дб на 125Гц, так вот не считая внутренних диффузоров длина 600мм.

Если у Вас определяющая на 500Гц, можно покороче сделать. Но, предупреждаю, это недешево встанет. Всё придется считать, делать акустические метаматериалы под выделенные частоты и т.п. Может проще ветку изменить и поставить обычный пластинчатый? Дешевле в разы будет.
Lubasha
Расход воздуха 26000 куб.м/час, сечение воздуховода 900х900, решетка сечением 1000х1000 (АРН С 1000Х1000 )... Фоток пока нету... По расчету нужно погасить 20дБ
ARGVA
Цитата(Владиcлав @ 15.5.2009, 15:29) [snapback]388334[/snapback]
Какое сечение в решетке?
4-6 это сгодится для одинарной, ежели у неё двойная, то скорость в ЖС не более 2,5м/с, при указанных Вами скоростях, особливо на 6м/с сипеть ещё может.
Сказать точнее трудно - пишите письма с указанием того, что ставили, если есть фото.

Сейчас, кстати ставлю глушак на 1,8м3/с 250С 25дб на 125Гц, так вот не считая внутренних диффузоров длина 600мм.

Если у Вас определяющая на 500Гц, можно покороче сделать. Но, предупреждаю, это недешево встанет. Всё придется считать, делать акустические метаматериалы под выделенные частоты и т.п. Может проще ветку изменить и поставить обычный пластинчатый? Дешевле в разы будет.


Скорость на решётке не более 3м/с
Владиcлав
20дБ это скорее всего суммарного, а сколько на определяющей частоте? Колесо, небось 710мм или около того.
Хорошо бы замеры иметь спектра мощности шума.


Мрачные сомнения одолевают меня, что превышение достигнуто в основном за счёт частот 300Гц и ниже, если всё же побольше колесо, то и 125-170Гц будет и что самое неприятное 63Гц вылезет. В этом случае нужно если есть явно выраженная частота использовать отражение от конца. Не закреплять его жестко выиграете примерно 3-4дБ. Как в волноводе. На 31,5Гц это может быть и 5-6дБ выигрыша, а вообще постарайтесь разбить на много маленьких с неперекрываемыми полями. Иначе такую задачу в Ваших габаритах трудно решить. Т.е. сие будет выглядеть как стена, утыканная выходами мм по 200, если определяющая 300Гц.

можно и иначе, воздуховод здоровенный. Запустить туда монтажника - пускай крепит панели звукопоглощающие на основной частоте. ЭТО НЕ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ. При определённом расположении будет метрах на 6 длины достигнут эффект. Ежели ставить метаматериалы - то на 2-3поворотах. Суммарно все же не менее 3м получится, чтобы сильно не упать по давлению Если ставить глушитель в отводах, то нужно опять же метаматериалы, иначе пластины толстенные, а у вас скорость приличная, так что коллега правильно говорил
Решетку долой - она сжирает много. Вместо нее поставьте отвод на 60 и сетку от птиц. Если нельзя, то можно решетки (что-то вроде частокола) три поставить вместо заменяемой. Суммарный их КЖС будет 0,5. а реальный аэродинамический -0,7. При определённых условиях и ярко выраженной определяющей частоте на 20дБ на оной можно загасить. Будет дифракция Фраунгофера с гашением колебаний - реально серое поле на моделировании получается. Вообще же всё надо замерять, считать, на месте двигать.

Существует и иное решение, но это будет опять достаточно недешево - активное глушение. Нужно ставить ответвления перед стеной в них сабвуфер, а лучше несколько, рассчитывать поля, ставить датчики волнового фронта (микрофоны электретные хотя бы) и управляющее устройство. Само железо то недорогое. евро в 1000-2000 встанет, в зависимости от спектра а вот работа специалиста, да программирование не менее 3000Евро потянет. И то если напрямую, без посредников. Если есть дельта лямбда к лямбде на полувысоте мощности не более 1/4 то шансы загасить до требуемых уровней есть. Я к акустикам обращался. Проще самому спаять а реально применить указанные варианты глушения. У них конечно на малых диаметрах хорошо получается, свыше 40дБ на определяющей. В реальных условиях до 27. Но тут будет ширина воздуховода больше половины волны, волновой фронт, особенно с Вашими изгибами будет неравномерен. Сетка с микрофонами, штук 10-20 будет. Если хочется 20дБ иметь при достаточно большой ширине спектра, то это парой-тройкой микрофонов и простенькой схемой не достигнешь - нужен достаточно быстрый контроллер с большим количеством входов-выходов.
Но зато в 600мм вписаться можно :-)

Есть ещё один вариант. Но скорее на будущее. Ставьте несколько небольших вентиляторов со скоростью вращения от 2800об/мин. Оне конечно чуток подороже встанут, подшипники могут пораньше выйти из строя, зато НЧ вибраций и звука будет поменьше. Можно будет применить массу дешевых глушителей, которые будут эффективны на 1000Гц и выше, т.к. определяющая повыше будет заметно. Не бойтесь уровня интегрального шума. Высокочастотный легче значительно загасить. Опять же и монтаж быстрее.
Первый раз такое видел в ФТИ Иоффе. На техэтаже поле вентиляторов 14-46 от двойки до четвёрки. Если даже пятая часть из них сгорит система будет продолжать работать.
Viktorija
Здравствуйте, подскажите как снизить уровень шума на 19 дБ, от насоса с уровнем шума 100дБ. он находится в контейнере из металлических листов. Попробовала так: Из книги «Борьба с шумом на производстве» Е.Я. Юдин
Звукоизоляция для ограждений из стали:
R А = 22+9 lg(h/h0),

где h – толщина ограждения (без учета ребер), мм, h0 = 1мм

Предположим R А = 19 дБ,
19 = 22+9 lg h

h = 1 мм – толщина стенки. Материал – сталь.
Тогда R А = 22+9*0=22дБ.
но что то не уверена что правильно..какую формулу нужно использовать?
Владиcлав
При таком шуме нужно уже комбинировать шумопоглощение с шумоизоляцией.
Конкретно:
Нужен спектр мощности. Посему запись. Желательно с кривой чувствительности микрофона. Качественно пик в большинстве случаев вполне определяем.
MD_
Добрый день!
Есть система вытяжной вентиляции с местными отсосами. При работе вентиляции в помещении стоит сильный гул, по замерам порядка 87дБ.
Подскажите, где возникает шум и как его побороть.
Эскиз
Караджи В.Г.
Уважаемые коллеги, любая задача снижения шума снижения шума в системах вентиляции
требует некоторых знаний в областях аэродинамики и акустики, и начинать её надо с узкополосного спектрального частотного анализа шума и выявления его причин и источников. Получить решение через интернет
достаточно сложно. Пригласите специалистов и проведите хотя бы первичные измерения.
Иначе, потеряете много времени и, в конечном счете, денег.

С уважением, В.Г.
zenat
Цитата(ARGVA @ 15.5.2009, 22:41) *
Скорость на решётке не более 3м/с

вот это правильно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.