Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулятор давления с ПЕРЕМЕННЫМ выходным давлением
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
s@fia
Необходимо найти редуктор(регулятор) давления со следующими параметрами: возможность плавной регулировки давления с Рраб=1,6МПа до 0,8МПа. Имеется ввиду то, что нужно иметь возможность получать разное выходное давление без всякой сложной перенастройки редуктора. Ищу уже давно. Пока ничего похожего не видела. А может задача решается принципиально по другому?
LevaK
Никогда не встречал редукторов с регулировкой выходного давления во время работы.
Может быть можно выставить на регуляторе верхний предел давления, а регулировать вниз закрывая заслонку (или вентиль) на трубе после регулятора?
Опишите подробнее, зачем это понадобилось.
Poohovik
Поподробнее. Какое давление на входе в регулятор? Каков расход газа? И зачем нужен такой диапазон выходного давления?
Patorok
Таких регуляторов прямого действия не существует. Вам надо закладывать полноценный регулятор либо с электрическим исполнительным механизмом, либо с возможностью дистанционной подачи пневмосигнала на пилот. Если ещё интересует, могу поискать более подробную информацию в архиве.
Poohovik
Для пилотных регуляторов у Pietro Fiorentini существует система FIO(Мониторинг, управление, измерение, ограничение). Только для Пилотных. Сравнительно дешевая.
molibden1980
Может быть я не правильно вас понял, но если вы хотите, чтобы на выходе у вас можно было изменять давление в диапазоне от 0,8 до 1,6 МПа, то
для пилотных регуляторов российского производства (РДБК, РДГ и т.п.) менять выходное давление можно, как говорится без лишнего шума и пыли, главное чтобы входное не менялось сильно rolleyes.gif
Poohovik
А если расход маленький то можно вообще такие штуки применить:
http://www.gasequip.ru/series-672-1236.htm
s@fia
Цитата(LevaK @ 20.4.2009, 21:20) [snapback]380264[/snapback]
Никогда не встречал редукторов с регулировкой выходного давления во время работы.
Может быть можно выставить на регуляторе верхний предел давления, а регулировать вниз закрывая заслонку (или вентиль) на трубе после регулятора?
Опишите подробнее, зачем это понадобилось.

Нужно это для продувки металла кислородом при плавке. Заказчику нужно разное давление для получения определённых свойств стали. Так что газ не обычный, а газообразный кислород. Есть своя специфика, но некоторое газ. оборудование подходит.
s@fia
Цитата(Poohovik @ 21.4.2009, 9:02) [snapback]380351[/snapback]
Поподробнее. Какое давление на входе в регулятор? Каков расход газа? И зачем нужен такой диапазон выходного давления?

На входе давление 1,6МПа. Данные по расходу заказчик дал такие: 600нм3/мин, время продувки 12-15 мин. Зачем всё это нужно - посмотрите ответ LevaKу
s@fia
Цитата(Patorok @ 21.4.2009, 11:21) [snapback]380443[/snapback]
Таких регуляторов прямого действия не существует. Вам надо закладывать полноценный регулятор либо с электрическим исполнительным механизмом, либо с возможностью дистанционной подачи пневмосигнала на пилот. Если ещё интересует, могу поискать более подробную информацию в архиве.

Вот и мы говорим заказчику, что не существует. Да меня всё ещё интересует, если не трудно поищите информацию. В идеале заказчик, конечно, хочет чтобы был электрический исполнительный механизм. Но как в таких редукторах регулируется выходное давление? Можно ли его регулировать в процессе?
s@fia
Цитата(Poohovik @ 21.4.2009, 11:34) [snapback]380452[/snapback]
Для пилотных регуляторов у Pietro Fiorentini существует система FIO(Мониторинг, управление, измерение, ограничение). Только для Пилотных. Сравнительно дешевая.

Видела. Штука хорошая, но для нас слишком круто
s@fia
Цитата(molibden1980 @ 21.4.2009, 11:56) [snapback]380470[/snapback]
Может быть я не правильно вас понял, но если вы хотите, чтобы на выходе у вас можно было изменять давление в диапазоне от 0,8 до 1,6 МПа, то
для пилотных регуляторов российского производства (РДБК, РДГ и т.п.) менять выходное давление можно, как говорится без лишнего шума и пыли, главное чтобы входное не менялось сильно rolleyes.gif

Насколько я понимаю,чтобы изменить выходное давление в этих редукторах, надо крутить гайку на регулировочном винте. Заказчик не согласится, чтобы рядом стоял дядя Вася с гаечным ключом и всё время что-то крутил. Менять давление придётся часто.
Victor Gusarenco
Цитата(s@fia @ 17.4.2009, 18:52) [snapback]379686[/snapback]
Необходимо найти редуктор(регулятор) давления со следующими параметрами: возможность плавной регулировки давления с Рраб=1,6МПа до 0,8МПа. Имеется ввиду то, что нужно иметь возможность получать разное выходное давление без всякой сложной перенастройки редуктора. Ищу уже давно. Пока ничего похожего не видела. А может задача решается принципиально по другому?

Вам нужен обыкновенный кислородный редуктор. Его и ищите.
s@fia
Цитата(Poohovik @ 21.4.2009, 13:57) [snapback]380551[/snapback]
А если расход маленький то можно вообще такие штуки применить:
http://www.gasequip.ru/series-672-1236.htm

Баллонные, к сожалению, не подходят

Цитата(Victor Gusarenco @ 26.4.2009, 22:18) [snapback]382435[/snapback]
Вам нужен обыкновенный кислородный редуктор. Его и ищите.

Проблема, чтобы найти с регулировкой, а не обыкновенный кислородный. Тем более, что они отличаются тем, что сделаны из нержавки и обезжирены
zeman
Ставьте два регулятора в параллель и трехходовой кран с сервоприводом переключающий подачу кислорода с одной линии на другую.
Poohovik
Цитата(zeman @ 26.4.2009, 22:55) [snapback]382440[/snapback]
Ставьте два регулятора в параллель и трехходовой кран с сервоприводом переключающий подачу кислорода с одной линии на другую.


Это решит вопрос только если давление нужно менять быстро и без промежуточных значений.

Цитата(s@fia @ 26.4.2009, 0:10) [snapback]382275[/snapback]
На входе давление 1,6МПа. Данные по расходу заказчик дал такие: 600нм3/мин, время продувки 12-15 мин. Зачем всё это нужно - посмотрите ответ LevaKу


Инетерсно у вас получается, 600 м3/ч с 1,6 на 1,6. Такого вообще не бывает. Только один вариант, задвижка с электороприводом, довольно распространенный метод. Только привод нужно подобрать хорошо, с большим числом циклов. Та же Auma подойдет.
LevaK
Цитата(Poohovik @ 27.4.2009, 8:52) [snapback]382490[/snapback]
... Только один вариант, задвижка с электороприводом, довольно распространенный метод.

Ну, задвижка вобще то отключающее устройство. Оперативно изменять давление на выходе не получится, да и эл. привод нужен многооборотный. Лучше взять задвижку поворотную типа "Баттерфляй" с электроприводом. Что-то типа http://www.armakip.com.ua/butterfly/ivr/gas/content.html (это первое что под руку подвернулось).
Patorok
Цитата(LevaK @ 28.4.2009, 17:33) [snapback]383121[/snapback]
Ну, задвижка вобще то отключающее устройство. Оперативно изменять давление на выходе не получится, да и эл. привод нужен многооборотный. Лучше взять задвижку поворотную типа "Баттерфляй" с электроприводом. Что-то типа http://www.armakip.com.ua/butterfly/ivr/gas/content.html (это первое что под руку подвернулось).

Ну вы и сказанули. Батерфляй на редуцирование - это преступление мирового масштаба. Промтехбезопасность ваш проект порвёт как тузик тряпку.
Poohovik
Цитата(LevaK @ 28.4.2009, 18:33) [snapback]383121[/snapback]
Ну, задвижка вобще то отключающее устройство. Оперативно изменять давление на выходе не получится, да и эл. привод нужен многооборотный. Лучше взять задвижку поворотную типа "Баттерфляй" с электроприводом. Что-то типа http://www.armakip.com.ua/butterfly/ivr/gas/content.html (это первое что под руку подвернулось).


Вообще то я и имел ввиду поворотную. smile.gif

Poohovik
Цитата(Patorok @ 28.4.2009, 19:03) [snapback]383137[/snapback]
Ну вы и сказанули. Батерфляй на редуцирование - это преступление мирового масштаба. Промтехбезопасность ваш проект порвёт как тузик тряпку.


Я несколько раз встречал на крупных энергетических объектах такое решение. Вещь жуткая, но работающая.
На фото ГРП советских времен, через год тут будут стоять итальянские регуляторы, а пока вот это. Исполнительный механизм находится в некатегорированном помещении КИПиА, тяга сквозь стену управляет затвором.
Диаметр затвора меленький, шум жуткий. smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.