Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подбор и установка расш бака
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
igla
Здравствуйте
На восьмом этаже дома расположена котельная
ИТП там же, системы отопления независимые
какое статическое давление принять для подбора расширительного бака, если подключить его непосредственно на восьмом этаже- то есть в верхней точке системы?
jota
Цитата(igla @ 19.3.2009, 21:46) [snapback]366563[/snapback]
На восьмом этаже дома расположена котельная
ИТП там же, системы отопления независимые

Такое же давление как в котлах если в котельной.
Если в системе отопления после теплообменников - по расчётному статическому давлению в высшей точке
vorchun
Дык как минимум на 5 м больше чем в обратке... (снип)
igla
система независимая, бак после то
вот я и думаю, какое там может быть статическое давление
баки подобраны на статичексое давление 0.3- маловато что-то
так мне думается
спец
Минимум 15 м.в.ст.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.