Подскажите пожалуйста, какая разрешена скорость газа трубопроводах ШРП?
Согласно ДБН В.2.5-20-2001 скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления. При расходе 3000 м3/час и входном давление 5 ксг/см2 и выходном давлении 0,02кгс/см2 производители предлагают ГРПШ где вход Ду50 а выход Ду100. при расчете скорости газа выходит что на входе скорость 74 м/с а на выходе 109 м/с ???????
Чем они руководствуются при выборе диаметров труб????.
И скорость газа 74 м/с для фильтра это не слишком большая.
Производители фильтров рекомендуют скорость газа от 10 м/с до 25м/с максимум. Что делать и как быть bestbook.gif bestbook.gif
LevaK
Входной патрубок ШРП выбран по всей вероятности по диаметру входного фланца редуктора, выходной - по справочнику "Стеля" (Укр.). Оставьте все как есть, а свои трубы выберите как положено, по скорости газа (Вы указывали). Все ШРП (от входного до выходного фланца, а не только редуктор) будет учавствовать в понижении давления, ведь диаметр седла клапана намного меньше диаметра входного фланца.
Patorok
Вообще производители оборудования очень часто занижают диаметры штуцеров для удишевления арматуры но шоб настолько... newconfus.gif
ИМХО либо не правильно подобран шкаф и он не пропустит Ваши 3000 кубов, либо стоит задуматься над сменой поставщика. В остальном см. пост выше.
Poohovik
Производитель ШРП всегда сталкивается с этой проблемой. Если сделает диаметры какие надо, то ШРП получится по цене и размерам как самолет,а всегда найдется тот кто предложит подешевле и покомпактнее. Самые ушлые занижают диаметры арматуры вплоть до сверхзвуковых скоростей. sad.gif
Мы бы сделали 80х200(или 250). Регулятор Norval DN65 (или 80).
sera9999
Тогда какая допустимая скорость газа в обвязке ШРП?.
Согласно того же ДБН уровень шума не должен превышать 85 дБ, а как рассчитать уровень шума в трубе??? bestbook.gif
Patorok
Цитата(sera9999 @ 17.3.2009, 19:13) [snapback]365079[/snapback]
Тогда какая допустимая скорость газа в обвязке ШРП?.

Ну, знаете, там целая яйцеголовая математика вперемешку с импирикой. Да и смысла в ней нет, все-равно основной шум будет от истечения газа в седле регулятора. ШРП являеццо блочным оборудованием. Нормы проектирования распределительных сетей на него кажеццо не распространяюццо, так шо и лепят шо попало. Мои совет, если уверены, шо шкаф подобран правильно, меняйте поставщика. Возьмите того-же Пороховика, он Вам ещё и откат накинет... rolleyes.gif
Poohovik
У шума несколько источников:
1: Седло(сам регулятор)
2: Газопровод.

С первым источником бороться можно выбирая регулятор с большим Ду, т.е. снижением скорости на седле. Плюс применение шумогасителей встроенных в регулятор (-15...20 дБ).
Со вторым бороться можно так же увеличивая Ду, т.е. снижением скорости в трубопроводе. Плюс уменьшением колен, отводов и пр. препятствий. Можно использовать шумогасители встроенные в трубопровод(-10...15 дБ).

Если по Фиорентини, то шум прикинуть можем. Эмпирика имеется.

smile.gif И откат могем.
спец
Цитата(sera9999 @ 16.3.2009, 19:07) [snapback]364469[/snapback]
Подскажите пожалуйста, какая разрешена скорость газа трубопроводах ШРП?

Любая tomato.gif ШРП не ГРУ сильно на голову не влияет.
Poohovik
Все от клиентов зависит. Есть те кто на цену смотрят, а остальное до лампочки, они и сверхзук вынесут. А есть кто в элитных жилых массивах стройки ведут, им и скорости поменьше и диаметры побольше и глушитель еще вверни.
Logas
По вашим данным, считая по формулам, диаметр на выходе из шкафа необходимо сделать Ду400. Представляете как это будет смотреться и сколько стоить? Поэтому можете сами увеличить до необходимого вам диаметра после ГРПШ. И вообще где собираетесь устанавливать это ГРПШ? Если где-то в поле, то совсем не стоит заморачиваться. Кму там шум то помешает? Из личного опыта я бы на такой шкаф выход более Ду200 не стала бы делать. Импортный регулятор от отечественного в этом случае может отличаться - наличием встроенного шумоглушителя, если пожелаете конечно. Если у вас грпш стоит где то вблизи жилого дома, необходимо сообщить об этом производителю (что делают не всегда), он может установить шумоглушитель после регулятора, отечественные имеются.
Poohovik
Есть два момента при выборе диаметров в ШРП:
1. Нормы к скоростям в трубопроводах нужны для снижения потерь в магистралях.
2. У производителя (у PF например) есть требование к скорости газа в месте отбора импульса регулятора. До 0,5 бара - 15м/с, свыше 0,5 бара - 25 м/с.