Цитата(gazkom @ 11.3.2009, 11:59) [snapback]362510[/snapback]
... И далеко не всегда переделка будет дешевле вновь построенного.
Говорю Вам это как практик..
Если газопровод высокого давления и к нему подключен ряд предприятий - то установка футляра однозначно дешевле.
1. Не нужно разрабатывать спецплан по нешуточному снижению давления газа
2. Не нужно проводить испытание газопровода (причем согласно СНиП и ПБ - трёхстадийное!!!)
3. Не нужно проводить контроль сварных соединений (как минимум 4 стыка на двух отводах)
4. Не нужно проводить изоляцию стыков (сварной шов скорлупы футляра изолировать проще по сравнению с изоляцией стыков)
5. При перекладке будет "труба +футляр+отводы", при установке футляра - только "футляр".
6. И наконец не нужна врезка.
Так что без калькуляции легко прикунуть.
Единственно, что положительного при перекладке - можно запиндюрить перекладываемый газопровод в полиэтиленовый футляр (не нужно защищать средствами ЭХЗ). И как я сказал выше, если в зоне производства работ по установке футляра есть сети, то не факт, что они "позволят" установить футляр. Когда-то, то при аналогичной работе, отрыв газопровод оказалось, что на газовой трубе "лежит" в нарушении норм труба водопровода и кабель. Кто виноват уже неизвестно - или газовики-строители, или строители водопровда или кабеля, но факт, что футляр одеть технически невозможно. Пришлось параллельно перекладывать.
Вот так.