Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: сварочные работы на действующем газопроводе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
itanja
вопрос вот в чем...
есть действующий газопровод 1,2МПа на него нужно одеть футляр , дорога сверху пока нарисовалась, может когда нить и появиться
вроде ничего сложного из полуцилиндров одевай футляр и делов то, но мне, видно в честь праздничка, один полковник говорит так "НИЗЯ"
вроде новые нормы какие-то вышли что сварку на действующем газопроводе делать запрещено
изоляцию нарушат на газопроводе и все такое...
что за нормы такие новые может кто знает? helpsmilie.gif
GASPAR
А что сам полковник говорит (моя так понимай - полковник газовой службы? biggrin.gif ). Как порой устаешь, от таких говорунов "где-то написано", "вроде читал", "не знаю, но незя". Пусть покажет документ (а то расжалуют в сержанты thumbdown.gif ). Если футляр одеваете на основании технических условий, то что вас смущает?
gazkom
Прав предыдущий оратор, пошлите полковника малость подальше, лучше в ефрейторы, ибо если есть ТУ то достаточно, ибо более нет никаких РД по данному вопросу
мурад
на всей длине футляра продольный шов, даже 2
ширина дороги 15м, + в стороны в зависимотси от рельефа по 2,5м
итого 20*2=40метров сварного шва,

не легче отключить, отрезать, сделать два поперечных шва
GASPAR
Цитата(мурад @ 7.3.2009, 13:51) [snapback]361349[/snapback]
на всей длине футляра продольный шов, даже 2
ширина дороги 15м, + в стороны в зависимотси от рельефа по 2,5м
итого 20*2=40метров сварного шва,

не легче отключить, отрезать, сделать два поперечных шва


Дружище, конечно легче - но так как это газопровод 1,2 МПа, то представляешь объём работ? Спецплан на врезку - снижение давления, перевод на резервное топливо предприятий и котельных? Другое дело, если над газопроводом проходят куча сетей или болотистая местность- то порой скорлупки футляров трудновато одеть.
itanja
" не легче отключить, отрезать, сделать два поперечных шва"

возможность отключить есть, но на газопроводе магистрали сидят разрозненные объекты , тот же полковник чешет затылок, сложно слишком...
к тому же отвечать на вопросы типа ГДЕ НАПИСАНО? сильно не любит
вот и пытаюсь подготовить себя на все случаи , на любую отговорку...
а ТУ нужно еще получить у такого чина biggrin.gif
itanja
Цитата(GASPAR @ 7.3.2009, 16:08) [snapback]361367[/snapback]
...но так как это газопровод 1,2 МПа, то представляешь объём работ? Спецплан на врезку - снижение давления, перевод на резервное топливо предприятий и котельных? ...


правильно , так что же легче для монтажника 40м сварного шва или подготовка к двум поперечным на газопроводе со всеми мероприятиями?
gazkom
есть еще возможность - проложить рядом, (прокол или перекопать..., а может и воздушный переход сделать) и пререврезать, тогда отключение газа на 3-5 часов, если "разрозненные потребители" не используют газ в какой либо сложной технологии, которая не позволит отключить газ на такое короткое время, то скорее всего окажется более дешевым и менее болезненым... такого времени хватит чтоб не сливать системы........
Сандугач
Цитата(мурад @ 7.3.2009, 16:51) [snapback]361349[/snapback]
на всей длине футляра продольный шов, даже 2
ширина дороги 15м, + в стороны в зависимотси от рельефа по 2,5м
итого 20*2=40метров сварного шва,

не легче отключить, отрезать, сделать два поперечных шва


для защиты изоляции какие нить мероприятия придумать, типа газопровод обмотать чем то , похожим на запрещённый асбест... и не надо со всеми безобразиями по газоопасным (или как их там теперь) работам заморачиваться.

а 40м шва это день работы одному хорошему сварщику с перекурами. И то позеленеет от курева.
Evgkarpro
Действующий подземный газопровод I категории планируется пересекать автомобильной дорогой I-IV категории.

Нужно изучить проблему что бы всяких предписаний не получить и спать спокойно

что за нормы такие новые,
вероятно это только стандарты ОАО "Газпром" (СТО Газпром)
мурад
это вопрос на стыке ТЭО
не яснен диаметр трубы, расстояние до отключающих устройств, т.е. невозможно определить объем безвозвратно потерянного газа,
кроме того надо учесть футеровку, протаскивание, ренгеноскопию, испытание и т.д. и даже общее время на все документы

и вообще составьте калькуляцию на 2 варианта

тогда может быть и действительно проше надеть две половинки
Сандугач
Цитата(Evgkarpro @ 8.3.2009, 0:25) [snapback]361439[/snapback]
что за нормы такие новые,
вероятно это только стандарты ОАО "Газпром" (СТО Газпром)


Если Вы про асбест, то это САНИТАРЫ, он канцерогенный видите ли.... Доказывать им надо, что контакта с людьми не будет. Но это нашим. В др регионах они, возможно, не такие "умные". Так что должно пройти. Технарям это по боку.
itanja
Цитата(мурад @ 9.3.2009, 10:03) [snapback]361737[/snapback]
это вопрос на стыке ТЭО
не яснен диаметр трубы, расстояние до отключающих устройств, т.е. невозможно определить объем безвозвратно потерянного газа,
кроме того надо учесть футеровку, протаскивание, ренгеноскопию, испытание и т.д. и даже общее время на все документы

и вообще составьте калькуляцию на 2 варианта

тогда может быть и действительно проше надеть две половинки



о чем Вы говорите? какая калькуляция? два шва длинной 40 м или переврезка...ясен пень на переврезку больше денег надо, неужто нужно кому-то доказательство?
труба 150 - футляр 250
хоть надземная прокладка ( врезка+ сама труба+стойки под опоры+итд), хоть подземная( врезка+труба+футляр+итд)
а потом монтаж то должна вести специализированная организация имеющая лицензию на данные работы,
неужто для таких специалистов это такая сложность 40м сварного шва на действующем газопроводе?
gazkom
Цитата(itanja @ 9.3.2009, 15:05) [snapback]361776[/snapback]
о чем Вы говорите? какая калькуляция? два шва длинной 40 м или переврезка...ясен пень на переврезку больше денег надо, неужто нужно кому-то доказательство?
труба 150 - футляр 250
хоть надземная прокладка ( врезка+ сама труба+стойки под опоры+итд), хоть подземная( врезка+труба+футляр+итд)
а потом монтаж то должна вести специализированная организация имеющая лицензию на данные работы,
неужто для таких специалистов это такая сложность 40м сварного шва на действующем газопроводе?


А Вы думаете, что одеть в футляр может любой кто не попадя?
Все что касаемо реконструкции и т.д. газопроводов должна делать лицензированная организация. И далеко не всегда переделка будет дешевле вновь построенного.
Говорю Вам это как практик
GASPAR
Цитата(gazkom @ 11.3.2009, 11:59) [snapback]362510[/snapback]
... И далеко не всегда переделка будет дешевле вновь построенного.
Говорю Вам это как практик..

Если газопровод высокого давления и к нему подключен ряд предприятий - то установка футляра однозначно дешевле.
1. Не нужно разрабатывать спецплан по нешуточному снижению давления газа
2. Не нужно проводить испытание газопровода (причем согласно СНиП и ПБ - трёхстадийное!!!)
3. Не нужно проводить контроль сварных соединений (как минимум 4 стыка на двух отводах)
4. Не нужно проводить изоляцию стыков (сварной шов скорлупы футляра изолировать проще по сравнению с изоляцией стыков)
5. При перекладке будет "труба +футляр+отводы", при установке футляра - только "футляр".
6. И наконец не нужна врезка.
Так что без калькуляции легко прикунуть.
Единственно, что положительного при перекладке - можно запиндюрить перекладываемый газопровод в полиэтиленовый футляр (не нужно защищать средствами ЭХЗ). И как я сказал выше, если в зоне производства работ по установке футляра есть сети, то не факт, что они "позволят" установить футляр. Когда-то, то при аналогичной работе, отрыв газопровод оказалось, что на газовой трубе "лежит" в нарушении норм труба водопровода и кабель. Кто виноват уже неизвестно - или газовики-строители, или строители водопровда или кабеля, но факт, что футляр одеть технически невозможно. Пришлось параллельно перекладывать. rolleyes.gif Вот так.
gazkom
Сорри, проглядел что давление высокое
и согласен и нет......
оценку можно сделать только на месте, слишком много НО rolleyes.gif
itanja
жду техусловия cool.gif
zvn2009
Интересно к какому варианту пришли? Если к варианту со скорлупой, то хотелось бы поподробнее:как копаем? как подвешиваем? и т.д.
Есть конкретный пример: 4 пересечения со строящимся ж/д подъездным путем ( диаметр от 159,159,273и426; длинна футляров от23м до 46м давление 0,6 и1,2 МПа ) Практически был выполнен вариант со строительством новых участков.
Sut-Irina
Добрый день, я в этом случае применяю разъемные стеклопластиковые защитные футляры, например "Сафит"
GASPAR
Цитата(Sut-Irina @ 13.12.2023, 12:47) *
Добрый день, я в этом случае применяю разъемные стеклопластиковые защитные футляры, например "Сафит"

Если газопровод лежит с минимальным изгибом (например из ПЭ труб) одеть Сафит порой невозможно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.