Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автостоянка на газопроводе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Fisher_dm
Планируется строительсьтво открытой автостоянки, под участком проходит газопровод в/д, возможно ли устройство стоянки, если да то что нужно учесть?
Patorok
Вам сюда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34556
Там местные умельцы проложат хоть под атомной электростанцией laugh.gif
Fisher_dm
Да под атомной станцией я и сам могу biggrin.gif ! А под автостоянкой - вопрос?
Mitrich
Запрещено устройство автостоянок только над (и вблизи) магистральными газопроводами.
Над распределительными сетями, попадающими под действие ПБ 12-529-03, НИКАКИМИ нормативными документами устройство автостоянок не регламентируется.
Жаль, но это так.
EDDY
Извините, а "Правила охраны газораспределительных сетей" кто -то отменил?
п. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения
или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются
ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в
пункте 2 настоящих Правил:
а) строить объекты жилищно - гражданского и производственного
назначения;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать
доступу персонала эксплуатационных организаций к
газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению
повреждений газораспределительных сетей;
спец
В Украине согласно "Правил безпеки систем газопостачання України":
4.3.15. Уздовж траси підземного газопроводу повинні бути
виділені смуги завширшки 2 м з обох боків від осі газопроводу, в
межах яких не допускаються складання матеріалів і обладнання,
садіння дерев, влаштування стоянок автотранспорту, гаражів,
кіосків та інших споруд.
У самого висит такая проблема. Решал на форумах. Вывод: свою автостоянку обозвал парковкой для авто, т.е временная стоянка, а не постоянная и газовщики всегда могут подобраться к оси газопровода.
Fisher_dm
Спасибо всем за ответы. В общем картинка вроде сформировалась, что делать и как обозвать.
putnik82
Цитата(Patorok @ 11.2.2009, 12:15) [snapback]351415[/snapback]
Вам сюда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34556
Там местные умельцы проложат хоть под атомной электростанцией laugh.gif

Я так понял что это камень в мой огород! Так вот, многоуважаемый, я тоже был против данного варианта, но увы, не все технические вопросы находятся в рамках исполнителя. Внутри дворов дороги, как мы выяснили, являются некатегорируемыми, и как такового запрета на прокладку газопроводов под данным асфальтовым покрытем в нормативно-технической документации нет. К тому же ничего толкового в ответ на мой вопрос Вы предложить не смогли, или не захотели. А срать в топиках каждый сможет
Patorok
Цитата(putnik82 @ 12.2.2009, 16:57) [snapback]352360[/snapback]
К тому же ничего толкового в ответ на мой вопрос Вы предложить не смогли, или не захотели.

Зачем тратить силы и драгоценное рабочее время, обсуждая давно обсосанные темы?
Задавать вопросы, не пользуясь поиском, как раз и называется
Цитата(putnik82 @ 12.2.2009, 16:57) [snapback]352360[/snapback]
срать в топиках

putnik82
А Вы не обсасывайте biggrin.gif.
Если знаете, то ссылку в студию. Система поиска форума к сожалению оставляет желать лучшего.
Если не знаете, то иногда тактичнее промолчать.
Mitrich
EDDY, насчет Правил охраны ГС:
Имеется неприятный опыт двух судебных процессов по поводу самовольного устройства автостоянок на газопроводах. В первом случае - на среднем давлении, во втором - на высоком (1,2МПа). Оба закончились не в пользу газораспределительных организаций. Прочитайте внимательно пункт Правил: автостоянки не являются ни жилищно-гражданскими, ни производственными (ибо не производят ничего)!
А согласно второму абзацу этого пункта суд обязал застройщиков обеспечить допуск обходчиков на территорию стоянки. Под эту же марку удалось протолкнуть фразу про то, что ГРО не будет нести ответствености за повреждения покрытия при ликвидации аварий и инцидентов на подземном г-де и при проведении плановых работ по диагностике.
Вот и все.
инж323
Цитата(Fisher_dm @ 11.2.2009, 11:51) [snapback]351405[/snapback]
Планируется строительсьтво открытой автостоянки, под участком проходит газопровод в/д, возможно ли устройство стоянки, если да то что нужно учесть?

Посадку согласовать в горгазе.Верите, что они найдут непроходимые замечания?
Patorok
Цитата(putnik82 @ 12.2.2009, 22:55) [snapback]352523[/snapback]
А Вы не обсасывайте biggrin.gif.
Если знаете, то ссылку в студию. Система поиска форума к сожалению оставляет желать лучшего.
Если не знаете, то иногда тактичнее промолчать.

В этом нет абсолютно ничего сложного, достаточно набрать в поиске словосочетание "под дорогой" и...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...;hl=под+дорогой
putnik82
Вот теперь за ссылку спасибо.
Можете же когда захочете wink.gif
Komfort
Цитата(спец @ 12.2.2009, 9:58) *
В Украине согласно "Правил безпеки систем газопостачання України":
4.3.15. Уздовж траси підземного газопроводу повинні бути
виділені смуги завширшки 2 м з обох боків від осі газопроводу, в
межах яких не допускаються складання матеріалів і обладнання,
садіння дерев, влаштування стоянок автотранспорту, гаражів,
кіосків та інших споруд.
У самого висит такая проблема. Решал на форумах. Вывод: свою автостоянку обозвал парковкой для авто, т.е временная стоянка, а не постоянная и газовщики всегда могут подобраться к оси газопровода.


можете подсказать... уже под асфальтом стоянки газопровод стальной или пластмассовый?? Был бы очень благодарен за пример. спасибо
vadim999

Для справки (из времен "тучных годов"). Пришлось очехлять городской водовод (вскрытие, бетонирование нижней плиты, бетонирование стен, засыпка песком, укладка перекрытия плитами ж/б, сооружение стяжки, засыпка грунтом) +3 м влево впрво от оси водовода подоснова стоянки - автобан, отдыхает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.