Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газопровод жидкой фазы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
GASPAR
Коллеги, вопрос, регазификатор установлен на отдельной площадке в ограждении , от ёмкостей (ГРУ СУГ) - 10 метров. Есть ли запрет на подземную прокладку трубопровода жидкой фазы до регазификатора, или только надземно? mellow.gif
мурад
СНиП II-89-80*ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

4.2*. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных сетей.
В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует предусматривать подземное размещение инженерных сетей.

GASPAR
Цитата(мурад @ 11.2.2009, 15:29) [snapback]351631[/snapback]
СНиП II-89-80*ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

4.2*. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных сетей.
В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует предусматривать подземное размещение инженерных сетей.

А жилой застройки? unsure.gif
Victor Gusarenco
Цитата(GASPAR @ 7.2.2009, 20:53) [snapback]349732[/snapback]
Коллеги, вопрос, регазификатор установлен на отдельной площадке в ограждении , от ёмкостей (ГРУ СУГ) - 10 метров. Есть ли запрет на подземную прокладку трубопровода жидкой фазы до регазификатора, или только надземно? mellow.gif

Именно подземно и желательно проложить.
мурад
именно надземно
потомучто требование к регазификатору и емкости, как для производственной ПЛОЩАДКИ
GASPAR
А почему производственная площадка? Она заканчивается границами ограждения - а между ними - газопровод. Он же вне. В ПБ 12-609-03, (да и ПБ 12-529-03) сказана, что прокладка газопроводов должна быть подземной (как правило). Вот возникла делема... rolleyes.gif
мурад
допустим подземно.
вышел с горловины, потом перед опуском в землю должен отойти не менее полдиаметра от края РЕЗЕРВУАРА (~1.0), потом заглубиться в землю на 1 м, потом на входе и выходе поставить ИФС, потом мин. за 0,5м до регазификатора выйти из земли, потом весьма усиленная изоляция труб
столько геморая, зачем когда достаточно поставить одну траверсную опору,

далее п.5.1.2 снип 42-01 (допускается надземная прокладка внутри жилых дворов и кварталов )

это технологическая площадка, и получается производственная площадка.
никаких шансов только надземка
GASPAR
А как же безопасность? Если регизификатор и ГЕУ СУГ ещё как-то защищаются ограждением, то газопровод между ними - 10 метров надземно, давлением 1,6 МПа ? Во дворе, где детишки резвятся. А если чудак какой при маневрировании своего авто въедет?
Да одной опорой не обойтись, диаметр 57, а расстояние 10 метров между ограждениями плюс ещё по 1 метру в пределах площадок - всего не менее 12 метров: лепить три опоры на фундаменте - не гемморой? rolleyes.gif
мурад
детишки конечно хорошо, но это производственная площадка, я б сделал надземно, но решать ГИПу
так просто вопрос, неужели производительность установки более 100м3/час СУГ (это примерно метана 250м3/час. т.е около 100 хозяйств)
GASPAR
Цитата(мурад @ 13.2.2009, 8:38) [snapback]352686[/snapback]
детишки конечно хорошо, но это производственная площадка, я б сделал надземно, но решать ГИПу
так просто вопрос, неужели производительность установки более 100м3/час СУГ (это примерно метана 250м3/час. т.е около 100 хозяйств)

дома с котлами - около 120 квартир : плита + котел 24 кВт
мурад
прими котлы по 18 квт (мора)
котел 1,62 кг/час х 120кв х 0,85 = 165,24 кг/час
плита 0,89 кг/час х 120кв х 0,21(коэф.одновременности) = 22,4 кг/час
165,24+22,4=187,7<200 кг/час
т.е. испаритель на горловине резервуара
GASPAR
Цитата(мурад @ 14.2.2009, 12:13) [snapback]353274[/snapback]
прими котлы по 18 квт (мора)
котел 1,62 кг/час х 120кв х 0,85 = 165,24 кг/час
плита 0,89 кг/час х 120кв х 0,21(коэф.одновременности) = 22,4 кг/час
165,24+22,4=187,7<200 кг/час
т.е. испаритель на горловине резервуара


Заказчик уже закупил партию немецких котлов 24 кВт. Да ичестно говоря, у меня нет доверия к котлам из бывшего соц.лагеря rolleyes.gif
мурад
извини что настаиваю
пойдем другим путем

котел 24 квт + плита (2,04+0,89=2,93)
2,93кг/час х 120кв х 0,185 (коэф.одновременности для водонагревателя и плиты) =65,04кг/час
мин.мошность котла 10,6квт (требуемая мошность для отопления квартиры в среднем ~6-12 квт)
1,2кг/час (для отопления) х 120 х 0,85 =122,4 кг/час
65,04+122,4=187,5 <200 кг/час
GASPAR
Цитата(мурад @ 16.2.2009, 11:13) [snapback]353758[/snapback]
извини что настаиваю
пойдем другим путем

котел 24 квт + плита (2,04+0,89=2,93)
2,93кг/час х 120кв х 0,185 (коэф.одновременности для водонагревателя и плиты) =65,04кг/час
мин.мошность котла 10,6квт (требуемая мошность для отопления квартиры в среднем ~6-12 квт)
1,2кг/час (для отопления) х 120 х 0,85 =122,4 кг/час
65,04+122,4=187,5 <200 кг/час

Дружище, поясни пожалуйста, я чавото не догоняю. Вроде расход в кубометрах/час, а не кг/час. blink.gif
мурад
в паспортах оборудования всегда 2 графы
на природный газ (м3/час)
на сжиженный газ иногда указывают (кг/час)
если хочеш перевести природный на сжиженный то грубо дели на 3(а не 2,5)
потомучто номинальное давление перед оборудованием на природном газе 130-200мм, а на СУГ 300мм