Цитата(Patorok @ 2.2.2009, 9:42) [snapback]346973[/snapback]
А можно поподробнее по этим загадочным стабилизаторам. Где, когда, как и главное зачем их "не помешает" устанавливать? Сам не раз слышал про эти чудоагрегаты, но ни разу их не закладывал.
Информация по ссылке
http://www.italgaz.com.ua/download/rus/pas...tabilisator.pdf. Ставлю, если от одной сети надо запитать разное газопотребляющее оборудование (по давлению газа). Например, инфракрасные обогреватели (до 400мм в.ст.) и отопительные котлы в топочной (200мм в.ст.). Тогда сеть тяну на 400, а котелки - через стабилизатор. Они как редукторы,только перепад давления на них маленький по сравнению с регуляторами. И еще я для них не ставлю ПЗК, ПСК, байпаса и т.д. Учитывая, что на входе в стабилизатор может быть и 40кПа, а на выходе 2кПа они бывают весьма полезны, по территории предприятия прокладываем Г2 40кПа, а дальше кому что надо. Трубы получаются гораздо тоньше.