Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газовые плиты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
GAZ
Здравствуйте
Ситуация такая давление природного газа перед газовой плитой 300 мм.вод.ст служба эксплуатации требует 220мм.вод.ст. Можно ли каким либо способом настроит плиту на 300 мм.вод.ст или перед плитой предусмотреть какое либо устройство. На ГРП давление понизить нельзя. helpsmilie.gif
zeman
Я так понимаю, что служба эксплуатации требует такое давление во всем внутреннем газопроводе, а не только в плитах. Поэтому придется ставить дополнительное ШРП и понижать давление в нем.
Patorok
Цитата(zeman @ 27.1.2009, 13:52) [snapback]344433[/snapback]
Я так понимаю, что служба эксплуатации требует такое давление во всем внутреннем газопроводе, а не только в плитах. Поэтому придется ставить дополнительное ШРП и понижать давление в нем.

На 80 мм? newconfus.gif
Почему нельзя понизить давление после ГРП?
Чем обосновывает эксплуатация своё требование?
GASPAR
Цитата(GAZ @ 27.1.2009, 10:34) [snapback]344392[/snapback]
Здравствуйте
Ситуация такая давление природного газа перед газовой плитой 300 мм.вод.ст служба эксплуатации требует 220мм.вод.ст. Можно ли каким либо способом настроит плиту на 300 мм.вод.ст или перед плитой предусмотреть какое либо устройство. На ГРП давление понизить нельзя. helpsmilie.gif


Интерсно, интересно.. а какие ещё приборы запитаны в домах от ГРП? rolleyes.gif
спец
Цитата(GASPAR @ 27.1.2009, 22:33) [snapback]344706[/snapback]
Интерсно, интересно.. а какие ещё приборы запитаны в домах от ГРП? rolleyes.gif

Наверное настенники.
LevaK
Можно поставить стабилизатор давления. Посмотри http://www.italgas.com.ua/equipment/equip_5_s.html.
спец
Цитата(LevaK @ 29.1.2009, 23:25) [snapback]345873[/snapback]
Можно поставить стабилизатор давления.

А каковы в работе ШРП с регуляторами Dival?
LevaK
А при чем тут ШРП с регуляторами Dival? Я предлагаю на вводе в дом поставить стабилизатор, который погасит лишние 80мм в.ст. давления газа.
Evgkarpro
Почему бы и нет бывают случаи, как и в этом примере, когда требуется установка стабилизаторов давления
Вроде Компания Pietro Fiorentini S.p.A. тоже имеет бытовые стабилизаторы.
LevaK
Я на них и ссылался в своей ссылке. Правда там еще много чего есть кроме стабилизаторов.
спец
Цитата(LevaK @ 1.2.2009, 19:51) [snapback]346791[/snapback]
А при чем тут ШРП с регуляторами Dival?

Это личный вопрос, сорри. Насчет стабилизаторов, то мое мнение - не помешают, сам ставил при поквартирном отоплении.
Красивый аватар biggrin.gif
Patorok
Цитата(спец @ 2.2.2009, 10:10) [snapback]346960[/snapback]
Это личный вопрос, сорри. Насчет стабилизаторов, то мое мнение - не помешают, сам ставил при поквартирном отоплении.
Красивый аватар biggrin.gif

А можно поподробнее по этим загадочным стабилизаторам. Где, когда, как и главное зачем их "не помешает" устанавливать? Сам не раз слышал про эти чудоагрегаты, но ни разу их не закладывал.
molibden1980
Цитата(GAZ @ 27.1.2009, 11:34) [snapback]344392[/snapback]
Здравствуйте
Ситуация такая давление природного газа перед газовой плитой 300 мм.вод.ст служба эксплуатации требует 220мм.вод.ст. Можно ли каким либо способом настроит плиту на 300 мм.вод.ст или перед плитой предусмотреть какое либо устройство. На ГРП давление понизить нельзя. helpsmilie.gif

А сколько тогда на выходе из ГРП? По Правилам больше 300 мм в.ст. нельзя подавать для бытовых потребителей.
LevaK
По всей вероятности ГРП близко от дома, и потери давления маленькие. На выходе ГРП и есть 300 мм.в.ст., а для плиты надо меньше (кстати, есть плиты с горелками на 2940Па). Значит, или ставить плиты которые работают на этом давлении, или поставить стабилизатор (на дом, стояк или на каждую плиту) на выходе которого выставить необходимое давление.
LevaK
Цитата(Patorok @ 2.2.2009, 9:42) [snapback]346973[/snapback]
А можно поподробнее по этим загадочным стабилизаторам. Где, когда, как и главное зачем их "не помешает" устанавливать? Сам не раз слышал про эти чудоагрегаты, но ни разу их не закладывал.


Информация по ссылке http://www.italgaz.com.ua/download/rus/pas...tabilisator.pdf. Ставлю, если от одной сети надо запитать разное газопотребляющее оборудование (по давлению газа). Например, инфракрасные обогреватели (до 400мм в.ст.) и отопительные котлы в топочной (200мм в.ст.). Тогда сеть тяну на 400, а котелки - через стабилизатор. Они как редукторы,только перепад давления на них маленький по сравнению с регуляторами. И еще я для них не ставлю ПЗК, ПСК, байпаса и т.д. Учитывая, что на входе в стабилизатор может быть и 40кПа, а на выходе 2кПа они бывают весьма полезны, по территории предприятия прокладываем Г2 40кПа, а дальше кому что надо. Трубы получаются гораздо тоньше.
Evgkarpro
Так Вас самих это наверное тоже не устраивает "свист" на кухне конкретный.
спец
Цитата(Patorok @ 2.2.2009, 11:42) [snapback]346973[/snapback]
А можно поподробнее по этим загадочным стабилизаторам. Где, когда, как и главное зачем их "не помешает" устанавливать? Сам не раз слышал про эти чудоагрегаты, но ни разу их не закладывал.

Давление на плите и на котле разное по паспорту, а труба в кухню одна. Далее LevaK все объяснил. Общий редуктор для котлов и плиты, стабилизатор для плиты.
Poohovik
Стабилизаторы это те же регуляторы, только с низкого на низкое давление, работают на малом(10-500 мбар) перепаде. Часто ставят непосредственно перед потребителем, чтобы окончательно сгладить давление.

Кому нужна информация по Fiorentini загляните на www.technohim.com
Либо пишите в личку, вышлю.
спец
Цитата(Poohovik @ 6.2.2009, 13:49) [snapback]349251[/snapback]
Часто ставят непосредственно перед потребителем, чтобы окончательно сгладить давление.

Прямо в поп..чку. biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.